Ким
Ким
Старожил

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

17.12.2020 в 08:54:39

a__l написал: В общем таки поменял первое реле ....

;) :) Все таки домучили ??? ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

17.12.2020 в 10:43:06

Ким написал:

a__l написал: В общем таки поменял первое реле ....

;) :) Все таки домучили ??? ;) :)

Ким,

Да :) .. Ток пришлось немного поднять (т.к. сработала защита), но на 0.37А уже работает почти сутки без срабатывания.

И конечно же получил классный опыт в проектировании защиты (от перегруза) для щитка управления моей ПУ, благодаря форуму.

Финальный результат в "лицевой стороны" :)

0
Ким
Ким
Старожил

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

17.12.2020 в 13:05:13

a__l написал: Ток пришлось немного поднять (т.к. сработала защита), но на 0.37А уже работает почти сутки без срабатывания.

Значение тока прибором измеряли или шкале на РТ поверили ???

Тепловую защиту изучили теперь можно и на токовую отсечку переходить ;) :) А там и до высоковольтных защит дойдете ;) :) Конечно же, шутка .. :o :o

Неплохо получилось. Главное "сопли" не болтаются.

Удачи !!

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

17.12.2020 в 14:34:42

Ким написал: Значение тока прибором измеряли или шкале на РТ поверили ???

не, по шкале только

"и на токовую отсечку переходить ;)" а это что такое?

0
Ким
Ким
Старожил

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

17.12.2020 в 14:50:53

a__l написал: а это что такое?

Это защита при коротком замыкании. Т.е. защита при которой должно отключиться защитное устройство чтобы потребитель не повредился. А если источником неисправности является потребитель то таким образом должен быть защищен источник питания. НО при этом, допустим, при пуске электродвигателя, особенно мощных, чтобы эта защита не срабатывала. И т.д.

Сейчас этих защит при современных возможностях - куча.

А ток, на всякий случай, хорошо бы измерить приборчиком. Токовых клещей было бы достаточно

Это целые лекции.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

17.12.2020 в 15:35:17

Ким написал: А ток, на всякий случай, хорошо бы измерить приборчиком. Токовых клещей было бы достаточно

клещами 0.33-0.34А показывает (на большой скорости)... на реле выставлено 0.37А. При старте значение больше кратковременно.

"Это защита при коротком замыкании"

  • а у меня при КЗ разве автоматич.выключатель не отключится (который стоит на входе)?
0
Ким
Ким
Старожил

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

17.12.2020 в 15:53:28

a__l написал: лещами 0.33-0.34А показывает (на большой скорости)... на реле выставлено 0.37А.

Как раз то что надо.

a__l написал: а у меня при КЗ разве автоматич.выключатель не отключится (который стоит на входе)?

Надо знать номинал автомата, его класс исполнения (это буква которая стоит перед номинальным током на автомате. Например, С10, В5 и т.д.).

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

17.12.2020 в 15:59:46

Ким написал: Надо знать номинал автомата, его класс исполнения.

C 1.6A (S201 от ABB)

0
Ким
Ким
Старожил

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

17.12.2020 в 17:53:02

a__l написал: C 1.6A (S201 от ABB)

Iк.з. = 5-10 Iном. с временем срабатывания 10-1 сек (чем больше ток тем меньше время)

Iпуск = 9-11 Iном. для 3-х фазного асинхронного электродвигателя Iпуск = 5-7 Iном. для АС-двигателей с внешним ротором (Остберг, СистемЭйр асинхронный двигатель) Iпуск = 3-5 Iном. для ЕС-двигателей с внешним ротором

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

17.12.2020 в 20:33:38

получается автом.выключ надо подбирать так, чтобы он не сработал на токах Iпуск, но сработал на Iк.з?

0
Ким
Ким
Старожил

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

17.12.2020 в 20:46:50

a__l написал: получается автом.выключ надо подбирать так, чтобы он не сработал на токах Iпуск, но сработал на Iк.з?

Совершенно верно

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу