andyou
andyou
Местный

Регистрация: 14.08.2013

Самара

Сообщений: 131

18.09.2016 в 14:07:20

strider1978 написал: Нулевые провода на синих клеммниках перепутаны по группам.

strider1978,скорее всего дело как раз в нулевых проводах, потому что группы у нас 4, а нулевые провода подключены только к двум синим клемникам.

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

18.09.2016 в 14:19:56

Вот их объединение и создает две перемычки, из-за чего происходит попарное отключение УЗО. Теперь все просто. Отследить по кабелям где чей ноль и посадить на свои шинки.

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

18.09.2016 в 14:27:07

Или бегать по квартире. :) Вынуть все нули линий из шинок, включать по одному УЗО и автомату этого УЗО, подсоединять по одному нулю к шинке УЗО и смотреть горит или не горит лампочка на этой линии. Автоматов не так много.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

18.09.2016 в 14:33:03

Причём шины, скорее всего, придётся покупать новые. Эти шины у АВВ есть двух видов: когда отвёрткой можно надавить и вынуть провод, и которые это не допускают.

0

Вечный студент

andyou
andyou
Местный

Регистрация: 14.08.2013

Самара

Сообщений: 131

18.09.2016 в 14:34:25

bnmuyt написал: Вот их объединение и создает две перемычки, из-за чего происходит попарное отключение УЗО. Теперь все просто. Отследить по кабелям где чей ноль и посадить на свои шинки.

bnmuyt, в данном случае нам важно к каким шинкам идут нули от автоматов, либо нам нужно только нули от УЗО распределить по разным шинкам ?

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

18.09.2016 в 14:36:18

andyou написал:

bnmuyt написал: Вот их объединение и создает две перемычки, из-за чего происходит попарное отключение УЗО. Теперь все просто. Отследить по кабелям где чей ноль и посадить на свои шинки.

bnmuyt, в данном случае нам важно к каким шинкам идут нули от автоматов, либо нам нужно только нули от УЗО распределить по разным шинкам ?

andyou, разумеется, к каждому узо должна идти отдельная шина .

0

Вечный студент

andyou
andyou
Местный

Регистрация: 14.08.2013

Самара

Сообщений: 131

18.09.2016 в 14:40:09

MrGalaxy написал: Причём шины, скорее всего, придётся покупать новые. Эти шины у АВВ есть двух видов: когда отвёрткой можно надавить и вынуть провод, и которые это не допускают.

MrGalaxy, У меня 4 группы, а шин всего 3. Даже не знаю, куда воткнуть четвертую.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

18.09.2016 в 14:41:20

andyou, принцип такой: с каждого узо идёт разветвление на свою группу автоматов своим участком гребёнки; к этим автоматам подключаются фазные проводники кабелей, нулевые проводники этих же кабелей объединяются на одну шину; провода с другой группы на эту шину не подключаются.

0

Вечный студент

MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

18.09.2016 в 14:43:39

andyou написал:

MrGalaxy написал:

MrGalaxy, У меня 4 группы, а шин всего 3. Даже не знаю, куда воткнуть четвертую.

andyou, а сколько автоматов в каждой группе? Если в какой-то группе 2 линии, то 2 нулевых провода можно объединить в нулевой клемме узо. Набросайте схему хотя бы в виде таблицы, какое ТЗ Вы давали электрику, что хотели в результате получить.

0

Вечный студент

bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

18.09.2016 в 14:46:57

MrGalaxy написал: Эти шины у АВВ есть двух видов: когда отвёрткой можно надавить и вынуть провод, и которые это не допускают.

Жесть.

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

18.09.2016 в 14:49:00

MrGalaxy написал: andyou, а сколько автоматов в каждой группе? Если в какой-то группе 2 линии, то 2 нулевых провода можно объединить в нулевой клемме узо.

Если только хватит длины проводов, в чем я сомневаюсь. Так-то и справа на рейке есть место.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.