Sergei777
Sergei777
Новичок

Регистрация: 23.09.2016

Москва

Сообщений: 30

23.09.2016 в 20:39:19

Inch1964, Сразу несколько вопросов ) Я понял, трубы стальные на сварке, это радует ) Их возможно в стяжку закатать ? Получится вывести в том месте где нужно ? Преднастройки соседи полюбому уже сбили, т.к видел ремонты и там стоят шаровые краны... совсем не будет работать ?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

23.09.2016 в 21:00:52

Sergei777 написал: Их возможно в стяжку закатать ?

В теплоизоляции.

Sergei777 написал: Получится вывести в том месте где нужно ?

От монтажника зависит.

Sergei777 написал: совсем не будет работать ?

На части этажей будут очень плохо греть радиаторы. Или вообще не греть. Если интересны подробности, их можно прочесть в статье. Писал про это объясняющую мини-статью "Холодная батарея снизу Низ радиатора холодный. Двухтрубное отопление" Можете найти поисковиком или по ссылке в моем профиле.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

23.09.2016 в 23:38:35

Sergei777 написал: Подскажите, как грамотно спланировать, чтобы не было мучительно больно ? Балконный блок будет расширяться и обычная дверь будет меняться на параллельно-сдвижную, порожка не будет.

Решал аналогичную задачу с такой же сдвижной дверью

ещё в 2012 году установкой встраиваемого в пол конвектора

0
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

24.09.2016 в 10:22:53

Здравствуйте!

Все батареи, на Ваших фото, панельные (я правильно рассмотрел?) Это значит - большого давления в системе нет и вполне можно использовать современные материалы (рехау, теце и тп, я бы сделал медью, но тут есть разные мнения) А чтобы не было мучительно, можно сделать все сразу - перенести радиатор, как хотите, поставить внутрипольный конвектор (высоты мало, но можно выштробить) да и о балконе можно подумать, если утеплить...

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

24.09.2016 в 11:50:23

В0д0пр0в0дчик написал: Это значит - большого давления в системе нет и вполне можно использовать современные материалы (рехау, теце

В СНИПе написано конкретно: "Запрещено использование пластиковых труб...".

Но всё равно "кулибинство" так и прёт наружу. Что-нибудь да "модернизировать". :)

И еще. Хозяин квартиры не имеет право менять спроектированный застройщиком материал труб на другой тип материала. Поэтому, если были стальные ВГП трубы, то из них и делать.

Чтобы потом квартиру не отобрали за долги. После затопа всех нижележащих этажей из пластиковых труб.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

24.09.2016 в 11:52:43

В0д0пр0в0дчик написал: высоты мало, но можно выштробить

Находились такие "кулибины", что выштрабливали или демонтировали бетонную перемычку защемляющую балконную плиту. После этого балконы падали.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

24.09.2016 в 11:57:00

Tehnik-san написал: Решал аналогичную задачу с такой же сдвижной дверью ещё в 2012 году установкой встраиваемого в пол конвектора

В квартире была двухтрубная система отопления?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

24.09.2016 в 13:01:12

Inch 1964

Уточните, плиз, статью СНИПА (они у Вас все, какие-то запретительные...)

Я, вот, открыл СНИП 41-01-2003 и прочитал:

6.4.1 Трубопроводы систем отопления… следует проектировать из стальных, медных, латунных и полимерных труб, разрешенных к применению в строительстве. В комплекте с полимерными трубами следует применять, как правило, соединительные детали и изделия одного производителя. Полимерные трубы, применяемые в системах отопления, СОВМЕСТНО с металлическими трубами … должны иметь кислородопроницаемость не более 0,1 г/м3сут…

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

24.09.2016 в 13:13:35

В0д0пр0в0дчик, А что самому в поисковике лень вопрос задать? Или это для начала холивара? Ладно, для ленивых и упертых:

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ СП 41-102-98 3.4 В системе теплоснабжения следует предусматривать приборы автоматического регулирования параметров теплоносителя (температуры, давления) с целью защиты труб от превышения допустимых величин. Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами.

И вообще не нужно считать себя грамотней проектировщиков общедомовой системы и экспертов госэкспертизы (которые проверяли проект перед утверждением).

Сделана раз система из стальных труб ВГП - значит за замену на другой материал - нужно давать пожизненный эцих с гвоздями! (с) Кин-Дза-Дза

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

24.09.2016 в 13:46:39

Это СП - свод правил, а Вы, вначале, ссылались на СНИП... Я более полно процитирую: 3.4 В системе теплоснабжения следует предусматривать приборы автоматического регулирования параметров теплоносителя (температуры, давления) с целью защиты труб от превышения допустимых величин. Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами.

Трубопроводы из металлополимерных труб следует проектировать после запорной арматуры на тепловых пунктах.

Не допускается применять трубы для расширительного, предохранительного, переливного, сигнального трубопроводов.

Ну, для расширительного и тп трубопровода, никто и не собирается применять, применяем строго после запорной арматуры, а про элеваторный узел можно узнать - вдруг его в данном доме нету. Вывод: СНИП не запрещает, СП - запрещает полимеры (и то с оговорками) остается медь (это хозяину на заметку, может удасться сделать и балкон не уронить...)

анекдот в тему:

  • вопрос на МАСТЕРСИТИ: "посоветуйте, как самостоятельно поменять пол в гараже?"
    • Inch 1964:"пол в гараже самостоятельно менять нельзя, это кулибинство! Пол следует менять только в специализированной клинике..."
0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

24.09.2016 в 13:51:48

В0д0пр0в0дчик,

Inch1964 написал: не нужно считать себя грамотней проектировщиков общедомовой системы и экспертов госэкспертизы (которые проверяли проект перед утверждением). Сделана раз система из стальных труб ВГП - значит за замену на другой материал - нужно давать пожизненный эцих с гвоздями! (с) Кин-Дза-Дза

Вы считаете себя грамотней экспертов госэкспертизы и проектировщиков систем отопления?

А как карается самовольное внесение изменений в домовую систему отопления (изменение проектного материала труб в том числе) - похоже не знаете. Про то, что вставки из меди ускоряют коррозию всей остальной общедомовой системы отопления, сделанной из стальных труб, похоже тоже не знаете.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу