ink_mast написал:
siemens написал: Простой вопрос - что будет с кабелем нагретым до 75С, его номинальным ДДТ, если по нему пустить ток в 1.45 раз больше в течение часа?
Ваш вопрос не корректен, кабель не может так нагреться если I нагрузки менее Iz кабеля. А I нагрузки в некоторых случаях известно достаточно точно, например при одиночном потребителе.
ink_mast, Вам сейчас ebf напишет, что In может быть меньше или равен Iz. :) А по току - нет смысла ориентироваться на одиночных потребителей, да и у одиночного потребителя может быть неисправность и непредсказуемый ток потребления. Есть вероятность, что он будет близок к In*1,45 и АВ сработает через час.
Поэтому, считаю свой вопрос корректным.