Славик64 написал:
Легко сказать, попробуй доберись до пробки косого.(если, конечно, фото не искажает)
Легко-нелегко, а уже сделано:
zar1 написал:
Грязевик чистил и промывал.
vovikz написал:
Начните с фильтра (почистить) и редуктора (прибавить).
Поддерживаю.
zar1 написал:
вот сам думаю это напор или расход.
В квартире с редуктором необходимым измерительным прибором является манометр. Собственно, сам манометр у вас уже есть (даже 2), надо только измерить в правильном месте (поменять местами заглушку на редукторе и манометр на фильтре). Нет, можно, конечно, просто редуктор на максимум открыть, но тогда в чём вообще его смысл?!
zar1 написал:
Стоит система нептун -возможно там вентиль перекрывает частично воду?
Там не вентиль, а шаровый кран, в правильном положении он ничего не заужает. Крайне маловероятно, что датчик положения испортился. Можно проверить так: откройте смеситель в положении горячей воды и подайте команду на закрытие крана. Если вода хоть чуть-чуть идёт почти всё время, что кран вращается (и полностью перестаёт лишь в самом конце), то всё с краном нормально, проблема не в нём.