zar1
zar1
Местный

Регистрация: 23.06.2011

Москва

Сообщений: 251

11.10.2016 в 19:10:50

Слабый напор воды горячей в квартире. Имеется такая разводка

Стоит система нептун -возможно там вентиль перекрывает частично воду? или датчик давления барахлит? или где искать причину слабого напора. Говорят в доме все хорошо с напором. Холодная вода отлично льется под напором. Грязевик чистил и промывал.

0
vovikz
vovikz
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

11.10.2016 в 19:19:32

Напор или расход? Начните с фильтра (почистить) и редуктора (прибавить).

0
zar1
zar1
Местный

Регистрация: 23.06.2011

Москва

Сообщений: 251

11.10.2016 в 20:11:21

напор маленький-тоненькая струйка течет. вот сам думаю это напор или расход. фильтр чистил. не помогло.

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 10453

11.10.2016 в 20:34:38

Интересные слова употребляете, однако.

0

10-40-99@mail.ru

Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 10453

11.10.2016 в 20:37:51

vovikz написал: Начните с фильтра

Легко сказать, попробуй доберись до пробки косого (если, конечно, фото не искажает).

0

10-40-99@mail.ru

Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

12.10.2016 в 08:24:09

Славик64 написал: Легко сказать, попробуй доберись до пробки косого.(если, конечно, фото не искажает)

Легко-нелегко, а уже сделано:

zar1 написал: Грязевик чистил и промывал.

vovikz написал: Начните с фильтра (почистить) и редуктора (прибавить).

Поддерживаю.

zar1 написал: вот сам думаю это напор или расход.

В квартире с редуктором необходимым измерительным прибором является манометр. Собственно, сам манометр у вас уже есть (даже 2), надо только измерить в правильном месте (поменять местами заглушку на редукторе и манометр на фильтре). Нет, можно, конечно, просто редуктор на максимум открыть, но тогда в чём вообще его смысл?!

zar1 написал: Стоит система нептун -возможно там вентиль перекрывает частично воду?

Там не вентиль, а шаровый кран, в правильном положении он ничего не заужает. Крайне маловероятно, что датчик положения испортился. Можно проверить так: откройте смеситель в положении горячей воды и подайте команду на закрытие крана. Если вода хоть чуть-чуть идёт почти всё время, что кран вращается (и полностью перестаёт лишь в самом конце), то всё с краном нормально, проблема не в нём.

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 10453

12.10.2016 в 08:32:51

Артём Зорин написал: а уже сделано

Внимательный, однако! )))

0

10-40-99@mail.ru

zar1
zar1
Местный

Регистрация: 23.06.2011

Москва

Сообщений: 251

12.10.2016 в 16:04:57

Артём Зорин, по поводу нептуна. да гарячая вода после срабатывания датчика- перестает течь, но течет еле еле струйкой маленькой. тоисть кран не до конца закрывает.По поводу нептуна понял=что это не из за него. Вчера увидели что редуктор закис. полезли покрутили. И увидели, что он начал течь. Сейчас перекрыл вообще горячую воду. Включаю по надобности и повесил ведерко куда капают капельки воды. И будем менять редуктор. Единственно что счетчик горячей воды опломбирован под редуктором, при замене редуктора-придется сорвать пломбу. Как быть в таком случае? искать звонить к тому -кто ставил этот счетчик? Да и будем менять два редуктора сразу и на холодную воду, так как видимо срок вышел годности.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11278

12.10.2016 в 16:44:23

zar1 написал: И будем менять редуктор.

Для начала можно прочистить, заменить прокладки, смазать.

zar1 написал: Единственно что счетчик горячей воды опломбирован под редуктором, при замене редуктора-придется сорвать пломбу. Как быть в таком случае? искать звонить к тому -кто ставил этот счетчик?

Если бы после счётчика тоже была американка, то проблем с демонтажом не возникло бы. Заявку в УК о необходимости демонтажа прибора учёта для ремонта с последующим вводом в эксплуатацию. Если одной заявки не хватило, то после завершения работ ещё одна заявка на ввод в эксплуатацию (могут потребовать паспорта на приборы). Если устанавливали через спец.компанию, то вероятно они же могут заменить редуктор и переставить счётчики с предоставлением документов для УК, МФЦ, особенно если платите по договору ТО.

zar1 написал: Да и будем менять два редуктора сразу и на холодную воду, так как видимо срок вышел годности.

Если окончания межповерочного интервала для счётчиков близко, то можно их тоже под замену.

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

22.10.2016 в 10:44:18

zar1 написал: увидели что редуктор закис.

а нельзя пока временно клапан редуктора вынуть и выкинуть ?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

22.10.2016 в 11:20:25

На промывном фильтре манометр показывает давление до сетки. Если при открытом потребителе стрелка падает, проблема до фильтра- грязевик, отвод от стояка забит. Если не падает, то после манометра: редуктор или сетка самого промывного.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.