Planer, Для однушки котёл установлен с Очень большим запасом. Кстати марку котла укажите если не трудно. Понятно что термостат установлен на 22,5 и отклонение +/- 0,5 , но сколько реально в комнате? Возможно температура поднимается до 23-25. А происходить это может из за слишком большой мощности котла и завышенной температуре отопления. Как это настраивается и настраивается ли вообще без марки котла не сказать. Для примера: сейчас на улице не лютые морозы и что бы поддерживать температуру в квартире Вам хватило бы градусов 45-50 в радиаторах, а котёл "разгоняется" до 60-70. В итоге он довольно быстро прогревает воздух. Тёплый воздух доходит до регулятора, останавливается котёл, но радиаторы то ещё горячие и продолжают греть воздух, от чего температура ещё поднимается. Затем воздух начинает остывать и естественно снизу это делает быстрее. Пока он остынет до 22х на уровне регулятора (кстати на какой высоте висит?) у пола уже заметно холоднее.
По хорошему надо уменьшить температуру на котле. Тогда он будет работать более "плавнее" . Переходить только на регулирование по температуре теплоносителя, для Вас скорее всего, не удобно, так как котёл начнёт "тактовать" и регулировать температуру в помещении надо будет практически в ручную.
Planer написал:
Усугубляет ситуацию тот факт, что сосед снизу выключил свой котел
Вот это минус поквартирного отопления в многоквартирных домах. И надо ещё поискать на сколько законно он это сделал.
Planer написал:
Полы холодные
У меня первый этаж и полы тоже весьма не тёплые, но заметно холодными становятся от -20 на улице. Поэтому всерьёз о тёплых полах думаю. Но это другая история....