Кто-нибудь делал хаммам у себя в квартире?
Так вышло, что у меня к санузлу присоединена небольшая комнатка-кладовка, размерами ГxШxВ: 1.5м X 1м. X 2.5м.
Пришла идея сделать там турецкую парную (хаммам).
Из особенностей: куполообразный потолок, волнообразное сидение и слив в трап, вмонтированный в полу.
На первом этапе планирую выполнить обмазочную гидроизоляцию всего помещения (пол+стены+потолок).
На втором теплопаро-изоляцию из специальных ЭППС панелей толщиной 50мм.
На третьем этапе панели шпаклются и к ним монтируется сетка, а на нее обогревательные маты.
На последнем отделка мозайкой.
Вопросы:
1) По вентиляции: если сделать отвод пара в вентканал и потом в вентшахту, то скорее всего будут проблемы с конденсацией. Или у меня внутри квартиры или где-нибудь у соседей. Как решать эту проблему?
Предполагаю что есть два варианта: сепаратор пара со сбросом конденсата в каналью . На выходе получается осушенный пар. Установливается в вентканал (пока не нашел ничего подходящего).
Или анемостат - заглушить вход в вентканал во время процедур. После процедур дождаться естественной конденсации внутри самой парной. После открыть анемостат и высушить парную принудиловкой.
2) Обогревать пол и лежак планирую электрическим тп. Какой тп выдерживает температуру 50-60С и имеет наибольший класс защиты IP? Вот тут отмечалось что нельзя использовать тп DEVI. Как я понял из ссылки только маты подходят?
3) Вроде как существует опасность деструкции полистерола, но при больших температурах >160С. тут вроде пишут что можно для хаммама.
4) Нужен ли фольгированный слой после ЭППС?
5) Как изготовить криволинейную форму для купола и сиденья? Возможно ли это сделать вручную? Например сиденье сделать прямоугольное из пеноблоков а потом вырезать нужную форму?
Или придется покупать готовые формы (как, например, тут)?
6) Какой пирог применить для пола? Сейчас есть 10см. на которые я могу поднять пол. ГИ+ЭППС+СТЯЖКА+ГИ+КЛЕЙ пойдут?
7) Какие еще тонкости и подводные камни могут быть?
Эти две фотки мне особенно нравятся. Странно, что никто этого не замечает. Я 6 лет пахал санитаром в больничке и втихаря фоткал пациентов себе в коллекцию. У меня их полно.
И поскольку хамство для jek - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
nata85,
даже если положить поллитровый с сороковой трубой, уклон трубы должен быть 3см\метр....
Нарисуйте свою трассу и посчитайте....
для более-менее нормального слива нужен на 0,7л, и там совсем грустно по высоте.....
Учтите, что плиту в могоквартирном доме штробить нельзя.... там все тока за счет толщины стяжки...
Также учтите, что оголовок тройника канализации надо опускать вниз в перекрытие по самое-не-балуйся (примерно на 12см от проектного).... и для этого должен быть доступ к соседям снизу, и их согласие....
sanya1965 написал:
для более-менее нормального слива нужен на 0,7л, и там совсем грустно по высоте.....
Ну вот на картинке выше для 0.7л.с требуется 9.5см высота стяжки. Понятно что слив будет подходить к трапу не в самой верхней точке стяжки, а где-то в середине. Грубо можно прикинуть что середина слива окажется на +5см. от текущего уровня чернового пола в хаммаме.
От места установки трапа до тройника у меня будет где-то около 1-1.5м. трасса.
3см. на метр довольно крутой уклон получается. Вот тут мастер делал с уклоном 1см./м., но там был трап со сливом на 0.6л.
Я думаю что мне даже трап с 0.5л. хватит ибо такой интенсивности слива, как в душевой, в хаммаме не будет.
Итого, если взять такой уклон в 1см./метр и трап 0.5/0.6 то, по грубым прикидкам, на другом конце сливной трубы уровень тройника должен быть не выше 3-3.5см. от текущего чернового пола в хаммаме. Поправьте, если не так.
sanya1965 написал:nata85,
даже если положить поллитровый с сороковой трубой, уклон трубы должен быть 3см\метр....
нарисуйте свою трассу и посчитайте....
для более-менее нормального слива нужен на 0,7л, и там совсем грустно по высоте.....
учтите, что плиту в могоквартирном доме штробить нельзя.... там все тока за счет толщины стяжки...
также учтите, что оголовок тройника канализации надо опускать вниз в перекрытие по самое-не-балуйся (примерно на 12см от проектного).... и для этого должен быть доступ к соседям снизу, и их согласие....
sanya1965,
Почему так много? Чтобы потом от себя подвести трубы к этому оголовку требуется штробить?
nata85 написал:
Как изготовить криволинейную форму для купола и сиденья? Возможно ли это сделать вручную? Например сиденье сделать прямоугольное из пеноблоков а потом вырезать нужную форму?
Или придется покупать готовые формы
Ссылка. Вроде тот же мастер в той же теме описывал как эти сидушки изготовлялись,но на вскидку не нашел-тема огромная,попробуйте к мастеру в личку постучаться,но у него рядом с ником красный круг,не знаю что это обозначает,может заблокирован? :confused:
sanya1965, да, вы оказались правы. 10см. конечно будет недостаточно.
У меня в ванной сейчас еще лежит старый слив. Старая металлическая труба диаметром 50-60мм.
Пробросил лазером уровень сейчас. Вообщем, выходит что если сопоставить высоту этой трубы в ванной (центр трубы) то выходит что в хаммам слив попадет на +18см от уровня пола в хаммаме.
К этой высоте нужно прибавить: 2.5-3см. трубы+ 1-1.5 см. на трап. Итого выходит что пол нужно будет поднимать где-то на 22см. + нужен бортик 3-4см. чтобы вода не затекала под дверь.
Это если не опускать тройник к соседям.
Если опустить тройник на 12см. ниже тогда все выходит.
Только непонятно как-это все делать и сколько нужно долбежки.
сделать можно все, вопрос лишь за скока.... рублей или долларов...
я так понимаю, что трубы чугунные... если менять на пластик, то нужно усиление... иначе чугун сверху раздавит пластик... у соседей тоже менять придется, т.к. чугун вытащить и подрезать вряд ли получится аккуратно....
и перед тем как все это затевать, начните с соседей и обрисуйте им перспективку..... без опускания крестовины ничего сделать не удастся...
sanya1965 написал:
я так понимаю, что трубы чугунные... если менять на пластик, то нужно усиление... иначе чугун сверху раздавит пластик... у соседей тоже менять придется, т.к. чугун вытащить и подрезать вряд ли получится аккуратно....
Да.Чугун. Какого плана усиление нужно?
sanya1965 написал:
и перед тем как все это затевать, начните с соседей и обрисуйте им перспективку..... без опускания крестовины ничего сделать не удастся...
Мне вот не понятно до сих пор. Даже если сосед согласится и получится опустится то выходит что все отводы от крестовины будут идти уже внутри плиты перекрытия, а не сверху, как сейчас. Выходит что нужно плиту штробить нормально так. Вы писали, что в МКД этого делать нельзя.