Sikambr написал : Что сейчас скажете?
А какое сечение провода от счетчика до автоматов?
16.01.2007 в 13:35:10
Sikambr написал : Что сейчас скажете?
А какое сечение провода от счетчика до автоматов?
16.01.2007 в 13:54:22
Вам надо квадратов 6 до автоматов.На плиту отд.АВТ.32А,и провод 3*4.На чайник и СВЧ отд.АВТ 16А и провод 3*2,5.на стиралку УЗО и отд.АВТ 16А,-3*2,5
16.01.2007 в 13:58:07
Sikambr написал : электроплита по паспорту потребляет max 6.1кВт, это ~28А. Включаю её на полную мощь, а автомат не вырубается. Почему?
Потому что нужно КЗ.А так,его выключит тепловое реле.
16.01.2007 в 14:11:04
Юрец написал : А какое сечение провода от счетчика до автоматов?
Как и до счетчика - 3x4.
Юрец написал : Вам надо квадратов 6 до автоматов
3x4 - это 38A, а входной автомат (до счетчика) 32A, потому как подъездная проводка очень древняя.
Юрец написал : Потому что нужно КЗ.А так,его выключит тепловое реле.
Спасибо за разъяснение.
16.01.2007 в 15:29:16
Sikambr написал : 3x4 - это 38A,
ЭТО 27А-потому как находится в трубе или в штробе:p
17.01.2007 в 05:52:41
Юрец написал : ЭТО 27А-потому как находится в трубе или в штробе
Разъясните плз.
У меня проложен ВВГ 3x4, 3m. Сантиметров 20 он проходит сквозь стену, а остальные части открытые, ну т.е. не в трубе и не в штробе.
Из таблицы для медного провода сечением 4мм^2 - 38A.
Или я чего-то недогоняю?
17.01.2007 в 12:27:31
Sikambr написал : Сантиметров 20 он проходит сквозь стену
В таблице указан ток 1ой жилы,а здесь-3.Это 1.Во 2ых-у Вас 3и и они вместе + в стене.А это тоже самое что в штробе.
17.01.2007 в 12:57:22
Юрец написал : В таблице указан ток 1ой жилы,а здесь-3.Это 1.Во 2ых-у Вас 3и и они вместе + в стене.А это тоже самое что в штробе.
Да, глюк закралсь, не учел многожильность. Спасибо, что указали. Но если одна жила - это земля (PE), то
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются. Источник:
Получается для 3-жильного провода, в котором 1 жила земля (PE) берем сечение для 2-х жильного провода.
1.5 - 18A
2.5 - 25A
4 - 32A
Или, если еще есть ноль, то для одножильного?
Не понял я в приведенной цитате: "нулевые защитные проводники" - это ноль или что?
17.01.2007 в 13:08:09
Sikambr написал : При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
Ясно же сказано,трехфазного,а у вас-1а.
17.01.2007 в 14:00:59
А я понял, что
...нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока,
это для трёхфазки, а
а также заземляющие и нулевые защитные проводники...
это для всех. Насколько я понимаю, по земле (PE) в нормально режиме ток не идет, а если произошел глюк, то ток вместо нуля (N) возвращается по земле (PE). Правильно ли я понимаю?
17.01.2007 в 16:45:33
Sikambr написал : Правильно ли я понимаю?
НЕТ
Sikambr написал : это для трёхфазки
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу