Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

23.10.2016 в 04:50:56

Здравствуйте, Будет ли работать вентиляция по такой схеме? Предполагаю, что регулярные включения вентилятора в ванной может подтягивать воздух из гардеробной и это решит вопрос с ее вентиляцией? Или не поможет?

Дом монолит с вентилируемым фасадом. Строится еще. 17й этаж из 17. Правая стена гардеробной - улица. Стена снаружи под двумя слоями утеплителя и плитка сверху. Полагаю отверстие из гардеробной наружу не возможно в этом случае. Не пойдет ли воздух после вентилятора в гардеробную? Может вентилятор поставить в потолок гардеробной и включать его на час-два в сутки по расписанию, вместо двух отверстий?

0
Аватар пользователя
profeMaster

Местный

Регистрация: 25.05.2016

Одесса

Сообщений: 265

24.10.2016 в 13:03:58

Если правильно понял схему, то вентилятор стоит на самом входе в систему, значит будет тянуть воздух из ванной и не тянуть воздух из гардеробной.

Этаж у вас последний, супертяги в шахту естественной вентиляции не будет. Значит, вряд ли будет подсасывать воздух и из ванной, и из гардеробной.

Переток влажного воздуха из ванны в гардеробную возможен. Искать путь без совмещения этих помещений.

0
Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

24.10.2016 в 17:20:20

profeMaster, не поможет даже если в гардеробной поставить свой вытяжной вентилятор? Предполагаю, что наличие обратного клапана в обоих вентиляторах не позволят перетекать воздуху в этом случае.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

24.10.2016 в 18:44:49

Типа ТАК и никаких обратных клапанов

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

24.10.2016 в 21:20:04

Ким, Вы имеете ввиду канальный вентилятор? Я пытался найти такие, если я правильно Вас понял, но они ТАКИ огромные по размерам! Я даже не представляю как их можно в обычной ванной пристроить.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

24.10.2016 в 21:54:37

AlSemenov написал: Вы имеете ввиду канальный вентилятор?

FLOW 100 - Вам в помощь.

А пристроить его можно в тот же короб, в который будете прятать воздуховод. И не такой он уж "агромный"...

Можно и сделать как Вы предлагаете, но в таком случае:

  • горизонтальный воздуховод надо делать более бОльшего сечения;
  • накладные вентиляторы должны быть с обратными клапанами

И, самое плохое. Если ставить канальный вентилятор то в санузле пусть и плохо но ВЕ возможно и будет работать при отключенном вентиляторе. А в случае с использованием ОК - это точно работать не будет.

Выбирать Вам ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

24.10.2016 в 22:03:53

Ким написал: Если ставить канальный вентилятор то в санузле пусть и плохо но ВЕ возможно и будет работать при отключенном вентиляторе.

можно эту фразу расшифровать? Можно ли после канальника перейти на плоские воздуховоды для уменьшения высоты подвесного потолка?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

24.10.2016 в 22:45:51

AlSemenov написал: .... можно эту фразу расшифровать? ....

Все очень просто.

Вентилятор хоть и дополнительное сопротивление для ВЕ но полностью канал не перекрывает как ОК.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

24.10.2016 в 22:47:51

Ким написал: для ВЕ но

что такое ВЕ? Можно ли после канальника перейти на плоские воздуховоды для уменьшения высоты подвесного потолка?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

25.10.2016 в 00:34:49

AlSemenov написал: .... что такое ВЕ? ....

Естественная вентиляция

AlSemenov написал: ..... можно ли после канальника перейти на плоские воздуховоды для уменьшения высоты подвесного потолка? .....

Можно

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

25.10.2016 в 11:44:35

Ким, 1) два помещения по 5 кв.м (по 12,5 кубов). Можно ли заранее предположить в каком режиме использовать FLOW 100? HS или LS? 2) В каждом помещении достаточно ли одной точки воздухозабора 100 мм или распределить по 2 точки в каждой?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

25.10.2016 в 11:59:17

AlSemenov написал: ...... два помещения по 5 кв.м (по 12,5 кубов). Можно ли заранее предположить в каком режиме использовать FLOW 100? HS или LS? ....

Не правильно. Санузел - при механической вентиляции - 50 м3/час, при естественной - 25 м3\час, гардеробная - минимально 1 крат.

А HS или LS - можно и определиться. Но зачем ??? Грубо, периодически-постоянно работает на малой скорости. А при необходимости проветрить - максимальная.

AlSemenov написал: ..... В каждом помещении достаточно ли одной точки воздухозабора 100 мм или распределить по 2 точки в каждой? ....

Исходил бы из размера в 125мм. По одной точке - достаточно, но в санузеле стОит сделать 2. В гардеробе достаточно и одной - в самом дальнем углу от двери

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

25.10.2016 в 14:18:15

Ким, Благодарю Вас что находите время для ответов.

Ким написал: По одной точке - достаточно, но в санузеле стОит сделать 2

так?

Обратите внимание на первую трассу с углом. Можно ли так поворачивать канал?

Ким написал: Исходил бы из размера в 125мм

После вентилятора планирую плоские короба типа Вентс 55х110. У них есть переходник на 55х110х100

и настенный выход на 125

Закрепить на потолке выход 125 мм или хватит сделать вывод первого переходника на 100 мм?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

25.10.2016 в 14:50:29

AlSemenov написал: .... Обратите внимание на первую трассу с углом. Можно ли так поворачивать канал? ...

Можно. Но если делать так чтобы и ВЕ хоть как-то работало то лучше будет когда как можно меньше не нужных отводов

AlSemenov написал: ..... После вентилятора планирую плоские короба типа Вентс 55х110. У них есть переходник на 55х110х100 ...

По той же причине лучше если поставите более широкий воздуховод (200х60). 5мм - "на летные качества не влияют ...."

AlSemenov написал: .... Закрепить на потолке выход 125 мм или хватит сделать вывод первого переходника на 100 мм? ....

Не понял ????

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

25.10.2016 в 15:22:20

Ким написал: как можно меньше не нужных отводов

какие из них ненужные? Вы советовали сделать 2 отвода на ванную и один на гардероб. Я вроде так и нарисовал. Нет? Прямой отвод от магистрального канала к первому выходу может не получИтся, потому что не поместится сам вентилятор

Ким написал: Не понял ????

Для выхода вентиляции в потолке из ГКЛ (ГВЛ), на сколько я понял, возможны 2 варианта. С помощью переходника 55х110х100 или с переходником с пластиной для крепления. как на картинках этих деталей выше. Вот из этих двух вариантов выбирал, чтобы надеть потом что-то типа такого:

про 200х60 я понял поищу такие размеры

вот такую нашел для 204х60:

а поворот к этой решетке наверное таким 90 градусов делать:

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу