alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

03.11.2016 в 20:23:36

mfsLIder написал: настращяли меня, буду ставить входной 40а ... а там если что поменяю на больший. В выходной будут сделать, скину фото что получиться

у меня вот 3-комнатная с кучей техники и эл.плитой висит на вводном 40А, и ничего, за 8 лет ни разу не вылетел.

0
mfsLIder
mfsLIder
Новичок

Регистрация: 01.11.2016

Воронеж

Сообщений: 86

04.11.2016 в 11:17:39

alexposter, у меня это двухэтажная квартира, 4 комнатная ... поэтому и думаю хватит или нет 40а

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21908

04.11.2016 в 11:25:38

mfsLIder,

megrad написал: А кто он такой чтобы устанавливать Вам мощность?

Это Воронеж, а он - электрик, так что всё правильно.

mfsLIder написал: поэтому и думаю хватит или нет 40а

Конечно хватит. Но если электрик может поставить 63 - то почему нет? Не хотите 63 - пусть 50А поставит. Всё это вас ни к чему не обязывает.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.11.2016 в 19:19:33

Radio написал: а он - электрик, так что всё правильно.

А энергетика у них нет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21908

04.11.2016 в 19:34:23

megrad, наверное есть в магазинах, как и везде.

0
Борщ
Борщ
Местный

Регистрация: 28.11.2011

Оренбург

Сообщений: 251

04.11.2016 в 20:39:41

mfsLIder написал: alexposter, у меня это двухэтажная квартира, 4 комнатная ... поэтому и думаю хватит или нет 40а

mfsLIder, у вас много потребителей ? Электроплита, проточник ? У меня эл плита вводной 32 А за 3года ни разу не выбил поставьте D40 если боитесь)щиток перебирать лучше с соседом и наче норм не сделать его аешки будут мешать дин рейку поставить да и некрасиво) если сосед заупрямится не пожалейте 350р купите ему пару 1п 16А иеков и один 2п 40А

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21908

04.11.2016 в 21:18:58

Борщ написал: за 3года ни разу не выбил поставьте D40 если боитесь

Простите, а кривая Д как-то влияет на "выбивание"? Даже если абстрагироваться от того, что она не допускается в быту. :)

0
Борщ
Борщ
Местный

Регистрация: 28.11.2011

Оренбург

Сообщений: 251

04.11.2016 в 22:55:09

Radio написал:

Борщ написал: за 3года ни разу не выбил поставьте D40 если боитесь

Простите, а кривая Д как-то влияет на "выбивание"? Даже если абстрагироваться от того, что она не допускается в быту. :)

Radio, а вы думаете нет? Примеров можно привести массу суть в том что там можно хоть вн 100 поставить и нарушением это не будет ,автомат здесь выполняет функцию вн

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

04.11.2016 в 23:17:36

Radio написал:

Борщ написал: за 3года ни разу не выбил поставьте D40 если боитесь

Простите, а кривая Д как-то влияет на "выбивание"? Даже если абстрагироваться от того, что она не допускается в быту. :)

Radio, ну здесь правильнее было бы заменить "не допускается" на "не имеет смысла использовать". Прямого запрета ведь нет, правда?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21908

05.11.2016 в 00:13:41

alexposter, ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий в пункте 6.6.5 тонко намекает, что:

6.6.5 Автоматические выключатели и автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током (АВДТ) по 6.6.3, должны иметь расцепители перегрузки (тепловые) и расцепители токов короткого замыкания (электромагнитные типов B, C).

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21908

05.11.2016 в 00:30:09

Борщ написал: а вы думаете нет?

Я не думаю, я знаю, что нет. Тепловой расцепитель, который как раз и "выбивает", в В, С и Д идентичен. Установив Д вы лишь добьетесь того, что при ткз менее 10-14In на шибко быстрое отключение с помощью эм расцепителя можете не рассчитывать. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.