outsideradm
outsideradm
Новичок

Регистрация: 02.11.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

04.11.2016 в 22:43:56

ebf, Балкон застекленный. Квартира на последнем этаже, поэтому над балконом сверху самовозведенная предыдущими хозяевами крыша, так сказать, не без щелей. Я планирую в будущем доработать изоляцию балкона. В целом, он достаточно сухой. Стиральную машинку и водогрей планирую установить в нише коридора, где раньше была кладовка. Получается вдоль коридора подряд идут: кладовка, туалет (со стояками), ванная, а дальше - кухня.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.11.2016 в 22:54:43

outsideradm написал: Стиральную машинку и водогрей планирую установить в нише коридора, где раньше была кладовка.

Тогда там 10мА УЗО не надо,зачем тогда вы хотите в ванну 10мА ставить?

0
outsideradm
outsideradm
Новичок

Регистрация: 02.11.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

04.11.2016 в 23:06:07

ebf, Ванная комната - влажное помещение, там будет розетка (под фен и прочую мелочь), поэтому мне хочется максимально обезопасить себя на случай если я замкну цепь между розеткой и чем-нибудь еще.

0
invisible_shadow
invisible_shadow
Новичок

Регистрация: 04.11.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

04.11.2016 в 23:12:31

Отпишусь в теме. Тоже делал себе недавно щиток. Тоже понапихал УЗО и много линий. Индикацию тоже решил сделать баловства ради. Теплый пол не планировал. Освещение на УЗО не сажал. Изначально планировал уложиться в 24 модуля, но в итоге вышло 36, даже бокс пришлось покупать новый. Совсем недавно собрал и ввёл в эксплуатацию. Лет 10 электромонтажем не занимался...

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.11.2016 в 23:26:42

outsideradm написал: влажное помещение, там будет розетка (под фен и прочую мелочь)

Ну вот смотрите,учить не буду ,но если поставите под з0мА .розетку для мелочи и свет будет достаточно и так, как требуют нормы.Если откажитесь от этой затеи.то уложитесь в 3 УЗО включая,вашу так называемую не отключаемую линию

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.11.2016 в 23:27:28

invisible_shadow, Ну просто ужас.уж простите(про схему)

0
invisible_shadow
invisible_shadow
Новичок

Регистрация: 04.11.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

04.11.2016 в 23:30:11

ebf, по разному крутил, вертел, в итоге что вышло то вышло. А что именно плохо?

0
Radio
Radio
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20989

04.11.2016 в 23:31:28

ebf, это не самая плохая схема в мире, зря вы так.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.11.2016 в 23:33:49

Radio написал: ebf, это не самая плохая схема в мире, зря вы так.

Radio, Ну и с того,что тут иногда проскакивает,то конечно

invisible_shadow написал: А что именно плохо?

invisible_shadow написал: Тоже понапихал УЗО

Сами же и ответили :)

0
invisible_shadow
invisible_shadow
Новичок

Регистрация: 04.11.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

04.11.2016 в 23:39:08

ebf, Ну если УЗО много - не беда. Много - не мало. Не сажать же всё на одну-две узошки. Когда понял, что в 24-бокс не укладываюсь, то решил на УЗО не экономить. Мне лично не нравится как раскиданы линии по узошкам, например, балкон с посудомойкой на одной узошке - ну совсем не нравится. Решил пойти на разумные компромиссы. Ещё не нравится, что свет в санузле не на узошке, но это можно исправить в самом щитке в случае чего.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.11.2016 в 23:43:06

invisible_shadow, Даже выпивки должно быть в меру,хотя как говориться,водки много не бывает.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу