Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.01.2007 в 11:01:01

Хочу заменить имеющиеся конвекторы (кажись Сантехпром, см. рисунок) на конвекторы Jaga. Почему именно конвектор на конвектор, а не на радиатор? Причин много, одна из них - не хочется заморачиваться со сварочными работами. Почему именно Jaga? Начитался форума. Нашел, где они (Jaga) продаются. Но с удивлением узнал, что они выполнены пол-дюймовой трубой, а у меня подводка сделана трубой 3/4.

Поскольку я в этом вопросе ничего не понимаю, вопрос знатокам и специалистам: Можно ли выполнить такую замену? Не приведет ли замена к каким-либо непредвиденным проблемам? Не обвинят ли меня ниже живущие соседи, что я заузил поток теплоносителя, и теперь у них стало холодно? Дом многоэтажный, подача теплоносителя сверху, байпас стоит (что видно из рисунка).

0
Вложение
parsjukin
parsjukin
Местный

Регистрация: 18.04.2006

Вентспилс

Сообщений: 626

07.02.2007 в 00:34:11

В вашем случае- ответ исключительно моральный...Бывали случаи - меняли конвекторы -и обнаруживались варианты что трубы - под уровнем пола квартир - переходили в полдюймовые - хотя - стояк до конвектора - 3/4...Не вспомню сразу (надо ли?) про формулу прохода воды через эти два размера..Непойму - как вы хотите ставить новый конвектор..но - думаю - что перепад с 1/2 до 3/4 особо не скажется на отоплении соседей.Ну а если теребит совесть - то ставте перемычку- байпас..1/2 как у вас и на фото.Хотя - конвектор - это примитивная грелка - чем больше в неё идёт - тем больше греет.По поводу именно конвекторов - специалист только по срезанию..Обычно все теперь ставят - панельные радиаторы...У самого в комнатах стоит ПУРМО - в большой - 160 см длинна - стояк - 3/4 - в радиаторе - 1/2..Подключил 1/2 по диагонали с байпасом 1/2 - греет отлично - на всю длинну..Не знаю - ответил ли....

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Резидент

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

07.02.2007 в 06:39:41

2Leoz
есть еще вариант > , в том числе и навороченные :)
байпас (перемычка ) стоит- правда (надо смотреть по конкретной системе) возможно придется увеличить диаметр байпаса (сейчас стоит 1\2" , поставить 3\4" )

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.02.2007 в 17:48:34

Спасибо, что ответили!

2!A_n_d_y! А у Изотерма, я не столкнусь с проблемами перехода от одного диаметра к другому? Потому что про Jaga у меня одни вопрсы, ответов нет. Во-первых диаметр только 1/2, во-вторых растояние между подводящей и отводящей трубой 5 см, а у меня сейчас 8 см, а в третьих еще и растояния от стены на пару милиметров не совпадают. И все это при моем нежелании связываться со сварочными работами - на скрутках. Изобразил схематически все на рисунке. Не сильно ли это затормозит поток теплоносителя? Кстати здесь же и ответ для parsjukin на вопрос "как вы хотите ставить новый конвектор"

0
Вложение
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Резидент

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

08.02.2007 в 06:53:03

На 100 % гарантию не даст никто :) Но проводенные замены на Изотермы и Jaga не выявляли особых проблем, тем паче, что у Вас верхний розлив теплоносителя .

0
parsjukin
parsjukin
Местный

Регистрация: 18.04.2006

Вентспилс

Сообщений: 626

08.02.2007 в 10:56:19

2Leoz Судя по схемке - всё будет ОК.Эксцентрики только надо брать надёжные...не Китай...Только - сейчас - зима...если есть возможность сейчас поменять - то и испытания призойдут в ближайшее времяв этот отопительный сезон...Но - аккуратность и спокойствие...Зима она и кому надо - зима...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.02.2007 в 16:52:59

2parsjukin: Вы как в воду глядите! Сейчас готовлюсь к апрелю-маю. По Jaga у нас доставка от 8 недель, т.е заказ сделанный сейчас, как раз будет выполнен к нужному мне времени. А интересно, как вообще это медно-алюминиевое сооружение будет служит у нас на ЖКомунальной воде. Я понимаю, что в рекламке на конвекторы написано, что специально предназначены для наших (снг-шных) систем отополения, а по жизни??? Хотя подозреваю, что мой вопрос может быть в пустоту. Из присутствующих на сайте, только один !A_n_d_y! с ними сталкивался. А из моих знакомых, Jagу не видел ни кто, а сантехники, даже те кто это будет собирать, заявляют примерно следующее: "Ох не морочил бы ты себе голову, поставил бы радиаторы..., и спал спокойно". Даже Вы, предпочитаете конвекторы срезать, и менять их на радиаторы, или радиаторно-конвекторные системы.

0
тупая блонди
тупая блонди
Резидент

Регистрация: 04.06.2006

Москва

Сообщений: 4969

20.02.2007 в 22:16:36

Конвекторы Jaga

http://photofile.ru/users/malenkiy/1144716/?page=5

0
тупая блонди
тупая блонди
Резидент

Регистрация: 04.06.2006

Москва

Сообщений: 4969

21.02.2007 в 04:46:32

это фото с объекта. Товарисч воспользовался моментом :) и не смог не поучаствовать :). У товарисча комп ..... не работает.

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

21.02.2007 в 06:37:44

2Leoz
А вот фото с моего объекта:)

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.02.2007 в 10:07:03

2ДОКА Внимательно изучил Ваши рисунки и вначале решил, что это как раз мой случай. Явно видно переход от большего диаметра к меньшему. Поразмыслив, пришел к выводу, что здесь скорее всего не многоквартирный дом (ну если многоквартирный, то очень качественный теплоноситель). Но все равно, вопрос первый: и как эти Jaga греют, есть ли притензии? А вот более детально изучив "Изображение 11" озадачился. Видно, что подводка теплоносителя к конвектору вначале выполнена трубой малого диаметра (я не спец, но скорее всего 1/2 дюйма), затем расширение - приварены трубы 3/4, а затем в эксцентриках вновь переход к 1/2. Т.е. это не мой случай. Но все же вопрос второй, а зачем эти переходы с меньшего диаметра на больший, а затем вновь с большего на меньший?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу