Аватар пользователя
.Гость.

Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

11.11.2016 в 11:53:10

Резон написал: при шарнирном - такого рычага не образуется...

Одно дело терия, другое - практика. Заделка плит в районе 15 см. При бетоне 400 кг/см2, и сопротивлении кладки сжатию 30 кг/см2, очевидно рычаг все же будет. При большей заделке как раз рычага не будет, потому что плита банально переломится в месте заделки.

0
Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7139

11.11.2016 в 12:01:42

Дмитрий999 написал: Одно дело терия, другое - практика.

Проведите простой эксперимент. Возьмите пассатижи/тиски, свободно "зажмите" в них линейку или другой похожий подходящий предмет, на расстояние меньшее чем толщина этого предмета и приложите к другому концу усилие, думаю все сразу станет понятно...

Дмитрий999 написал: Заделка плит в районе 15 см.

10-12 (пол кирпича иначе еще плюсом возможно перекрытие вентканалов в случае, когда на такие стены идет опирание) см если следовать требованиям, что в два раза меньше высоты плиты в 22см. 15 см тоже встречается, бывает, что плита не вписывается, но также не противоречит данному принципу...

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
.Гость.

Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

11.11.2016 в 14:02:57

Резон написал: Возьмите пассатижи/тиски, свободно "зажмите" в них линейку

Нет, это неправильный эксперимент. Правильно взять доску 20 см шириной, залить ее штукатуркой в глубину 15 см. И когда она затвердеет, провернуть доску на ребро и посмотреть, что станет со штукатуркой. У треугольника со сторонами 20 см и 15 см диагональ равна 25 см. И вот этой диагональю доска расфигачит штукатурку вверх на 5 см. То же самое произойдет со стеной.

Резон написал: 10-12 (пол кирпича иначе еще плюсом возможно перекрытие венткан

От 12 до 15 см. Где вентканал плиту стараются чуть подвинуть. Бывают, конечно, исключения (упоротые строители и на 4 см опирают).

0
Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7139

14.11.2016 в 10:34:36

Дмитрий999 написал: Нет, это неправильный эксперимент. Правильно взять доску 20 см шириной, залить ее штукатуркой в глубину 15 см. И когда она затвердеет, провернуть доску на ребро и посмотреть, что станет со штукатуркой.

Вы ширину с высотой не путаете? Если Вы речь про доску дюймовку ведете, то по аналогии с плитой, "зажим" составит примерно 12,5 мм!

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
.Гость.

Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

14.11.2016 в 12:53:55

Резон написал: Вы ширину с высотой не путаете? Если Вы речь про доску дюймовку ведете, то по аналогии с плитой, "зажим" составит примерно 12,5 мм !

Вот по этой картинке понтно? Кривая, конечно, картинка. Но имеется ввиду проворот доски на ребро.

0
Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7139

15.11.2016 в 01:49:31

Дмитрий999 написал:

Резон написал: Вы ширину с высотой не путаете? Если Вы речь про доску дюймовку ведете, то по аналогии с плитой, "зажим" составит примерно 12,5 мм !

Вот по этой картинке понтно? Кривая, конечно, картинка. Но имеется ввиду проворот доски на ребро.

Дмитрий999, да теперь понятно...
Треугольник, так треугольник... раз уж Вы на него ссылаетесь... :)

  1. Простой, наглядный пример. Вырежьте из того же тетрадного листа прямоугольный треугольник с пропорциональными сторонами, размерам приведенными Вами же. Один катет получится 3 клеточки, второй катет 4 клеточки, диагональ получится 25мм (если клеточки по 5 мм). Теперь делаем "опирание" этого треугольника по клеткам тетрадного листа, стороной 3 клеточки, поворачивая треугольник, смотрим изменение положения верхнего угла... Теперь переворачиваем треугольник, делаем опирание на длинный катет - смотрим отклонение... во сколько раз отклонение больше первого ? Правильно, в несколько раз...
  2. Отклонение при нагрузке, скажем плиты ПБ 63, в середине составила 5 мм !!... не испытывая сопротивления короткое плечо (опирание) отклонилось бы 300см (центр плиты)/15 см (опирание)= соотношение 20 ; 5/20 = на целых 0,25мм ! При шарнирном опирании верхняя армировка (какая никакая она там есть) не испытывает растяжения.... Т.е.:

Дмитрий999 написал: И вот этой диагональю доска расфигачит штукатурку вверх на 5 см. То же самое произойдет со стеной.

Дальше шва, трещина не уйдет, т.к. шов слабое звено здесь и 0,25мм достаточно свободно вписываются в этот шов. Возможно интересна будет статейка

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
golf4man

Местный

Регистрация: 04.12.2015

Сообщений: 20

23.11.2016 в 08:21:00

Спасибо за подробный ликбез, было познавательно :)

Товарищи, а тут кстати новая проблема у меня обнаружилась, в районе трещины в шпаклевке проступило желтое пятно, похожее на то, когда заливают соседи (фото прикладываю). Соседи не заливали, возможно конечно, что у них отопление в полу "порвалось" и чуть травит. Но не похоже ли это на действительно холодный шов и промерзание монолитного перекрытия?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу