мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

16.11.2016 в 20:15:01

мвс написал: 1.Стравить до нуля давление воздуха в расширительном баке котла. 2.Закачать в котел и систему воду до давления 1.0 атм.-ориентируясь по манометру котла. 3.Закачать в РБ воздух так ,чтобы давление на манометре котла поднялось до 1.5 атм. 4.Автомобильным манометром проверить давление воздуха в РБ должно быть такое же.

0
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

16.11.2016 в 21:55:41

knyzkowa написал: Почему же когда воздуха у меня в бачке не было совсем я подпитывала только раз в месяц?

Потому что, выполнялось условие:

В0д0пр0в0дчик написал: Давление в СО (система отопления) должно быть БОЛЬШЕ, чем в расш. баке на 0,6~1,0 бар

Так и было. Так что, набирайте давление, не бойтесь, котел держит до 3-х

Можно сделать, как рекомендует МВС, но там 2 лишние процедуры - стравливание воздуха с РБ с последующей накачкой

0
knyzkowa
knyzkowa
Новичок

Регистрация: 08.11.2016

Арзамас

Сообщений: 16

17.11.2016 в 01:06:16

В0д0пр0в0дчик, вроде бы начинаю понимать что к чему! спасибо! То есть в принципе можно было так и оставить? Чем бы грозило, если бы я продолжала пользоваться котлом, в котором совсем не было воздуха?

0
knyzkowa
knyzkowa
Новичок

Регистрация: 08.11.2016

Арзамас

Сообщений: 16

17.11.2016 в 01:06:51

мвс, спасибо!

0
knyzkowa
knyzkowa
Новичок

Регистрация: 08.11.2016

Арзамас

Сообщений: 16

17.11.2016 в 01:51:14

В0д0пр0в0дчик написал:

knyzkowa написал: В0д0пр0в0дчик, и какая разница, что он накачан до 1,2, что до 2 ?

Давление в СО (система отопления) должно быть БОЛЬШЕ, чем в расш. баке на 0,6~1,0 бар. У Вас в баке 1,2 (стравливать до 0 - не нужно) значит в СО должно быть не менее 2, чтобы был запас теплоносителя...

В0д0пр0в0дчик, А как объяснить то, что в первом случае после подпитки давления хватило на неделю, когда подпитали второй раз - хватило на сутки уже. А когда переключила котёл на летний режим, то давление само по себе спустилось за час и уже даже просто воду погреть котёл не запускался. С чем связано это?

0
knyzkowa
knyzkowa
Новичок

Регистрация: 08.11.2016

Арзамас

Сообщений: 16

17.11.2016 в 01:52:33

В0д0пр0в0дчик, хотя подпитывали на холодную ( 20 градусов показывало), то есть при остывании вовсе не должно было спускаться ниже того деления, до которого подпитали...куда ушло давление?

0
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

17.11.2016 в 19:45:00

knyzkowa написал: куда ушло давление?

все, кто здесь дают советы (полезные и не очень...) - они же не экстрасенсы. Может имеется протечка в СО - ее надо найти, может спускает расширительный бачок, может течет котел...это все смотрится по месту

Я, только, подсказал правильные значения: если РБ - 1,2 бар, то в СО - не ниже 2,0 - если при этих значениях давление БЫСТРО падает - ищите неисправность...

0
knyzkowa
knyzkowa
Новичок

Регистрация: 08.11.2016

Арзамас

Сообщений: 16

17.11.2016 в 21:34:10

В0д0пр0в0дчик, а быстро это сколько раз в месяц считается? То есть вот я раз в месяц подпитывала раньше это нормально? А в летний период и не подпитывала вообще!

0
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

17.11.2016 в 21:41:02

knyzkowa написал: быстро это сколько раз в месяц считается?

Это хороший вопрос! Но чтобы ответить - нужно знать примерный объем СО. Сколько у Вас радиаторов и каких??? И как долго вы эксплуатируете эту систему?

Нормальная СО требует подкачки 1, много 2 раза в год...

0
knyzkowa
knyzkowa
Новичок

Регистрация: 08.11.2016

Арзамас

Сообщений: 16

18.11.2016 в 09:53:48

В0д0пр0в0дчик написал:

knyzkowa написал: быстро это сколько раз в месяц считается?

Это хороший вопрос! Но чтобы ответить - нужно знать примерный объем СО. Сколько у Вас радиаторов и каких??? И как долго вы эксплуатируете эту систему?

Нормальная СО требует подкачки 1, много 2 раза в год...

В0д0пр0в0дчик, не знаю сколько чего там :flirt А почему подкачивать приходилось только когда котёл был на зимнем режиме ( без обогрева батарей)? Этому есть объяснение?

0
knyzkowa
knyzkowa
Новичок

Регистрация: 08.11.2016

Арзамас

Сообщений: 16

18.11.2016 в 10:59:39

В0д0пр0в0дчик написал:

knyzkowa написал: В0д0пр0в0дчик, и какая разница, что он накачан до 1,2, что до 2 ?

Давление в СО (система отопления) должно быть БОЛЬШЕ, чем в расш. баке на 0,6~1,0 бар. У Вас в баке 1,2 (стравливать до 0 - не нужно) значит в СО должно быть не менее 2, чтобы был запас теплоносителя...

В0д0пр0в0дчик, а почему везде написано что давление в РБ должно быть ровно давлению в СО? Или я просто не так поняла?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу