Вводная:
новостройка 4 из 4 этажей.
стояки ПП (холодная в туалете, горячая в ванне) отвод в квартиру-кран-грязевик-заглушка.
разводку планируется сделать коллекторную.
понравились трубы рехау, но фитинги на них больно дорого выходят, поэтому разводка будет ПП.
всего 7 потребителей:
кухня раковина
туалет раковина
туалет гигиен.душ через термосмеситель
туалет унитаз
ванна ванна
ванна раковина
ванна стиральная машина
планировка:
накидал узел ввода в таком виде:
1.кран
2.ФГО
3.счетчик
4.обратный клапан
5.американка
6.редуктор давления (валтек мембранный)
7.кран для доступа воздуха в колбу фильтра при сливе (разрядить вакуум)
8.американка
9.коллектор (подскажите точное наименование коллекторов FAR, которые подойдут для ПП (цены смотрю в стелмаркете, т.к. в Перми фиг найдешь )
абракадабра с выходом на гаситель гидроударов (на холодную воду), термосмеситель и 2 вывода вверх на водонагреватель.
основные вопросы:
какую гребенку надо рассматривать? У FAR 3 версии:
1.1. Отводы с метрической резьбой (МР),
1.2. Отводы с трубной резьбой (ТР) для соединений Eurokonus,
1.3. Отводы с трубной резьбой (ТР) для соединений Flat-Faced
как адекватно переделать №10 (выход на водогрей, термосмеситель, и гаситель гидроударов). стена кирпич, ширина под монтаж 800. пустая (всего метр, но справа вплотную к стене стояк канальи)
Есть ли фитинги и гребенки по качеству/цене между фар и валтек? У меня не Москва. в продаже валтек да совсем китай, остальное с трудом.
Прошу поделиться своими идеями и мнениями.
с уважением Александр.
Для начала было бы хорошо измерить давление гв и хв, перед покупкой регуляторов давления. Они могут оказаться напрасны, а то и вовсе вредны, на последнем этаже. Впрочем, не будем делать преждевременных выводов, сперва лучше всего приобрести манометр
Kranoff написал:
Для начала было бы хорошо измерить давление гв и хв, перед покупкой регуляторов давления. Они могут оказаться напрасны, а то и вовсе вредны, на последнем этаже. Впрочем, не будем делать преждевременных выводов, сперва лучше всего приобрести манометр
Kranoff,
Благодарю, с этого и начнем.
Есть ли у Вас мнение по поводу коллекторов валтек?
я понимаю что качеством не фар, но и ценой тоже.
Использовал ли кто в практике "термоманометры" это 2 в 1 и термометр и манометр. например WattsTMAX 03.32.006 или ITAP ART 485
И еще вопрос:
Возможно ли подключить "термоманометр" к редуктору и будет ли он там работать?
Или в отдельном посадочном месте работать будет корректнее?
arey написал:
подскажите точное наименование коллекторов FAR, которые подойдут для ПП
Коллекторы обычно используют с МП и полиэтиленом, полипропиленом разумнее паять "растянутый коллектор".
arey написал:
Есть ли фитинги и гребенки по качеству/цене между фар и валтек?
А какие есть варианты? Я ничего плохого не скажу о фитингах Sanha, GF, из бюджетных - ProFactor (не хуже чем Валтек). Ну, Viega, естественно (заказывал в Стелмаркете). Коллекторы у меня, например, Tiemme - устраивают полностью (бывают и с вентилями).
arey написал:
Возможно ли подключить "термоманометр" к редуктору и будет ли он там работать?
Возможно, если по резьбе подойдет. Ну и смотря где надо давление контролировать.
Хозяин-барин. Можно туда же еще металлопласт на пресс-фитингах добавить.
Недавно попробовал гофру (причем именно Нептун) - очень вкатило! Подкупает удобством. И не думаю, что сильно уступает по долговечности пластикам... Главное - фитинги не замуровывать!
В0д0пр0в0дчик написал:
Если, случайно, пробить гофру, лежащую в полу или в стене - как ремонтировать???
Никак
Johnny,
ой, ну прям будто замурованный МП, ПП или сшитый полипропилен можно отремонтировать.
вот если не замурованы - то все эти трубы можно с помощью фитинга проходного подлатать. в том числе и гофру.
остановился на таком варианте. коллекторы нарисованы Фар. заказывать из Москвы придется. Фитинги Виега нашел в Перми официала.
по разводке до потребителей так и не решил. посчитал по стенам - 35м трубы от коллектора до потребителей.
arey написал:
ну прям будто замурованный МП, ПП или сшитый полипропилен можно отремонтировать.
Можно. С помощью муфты под пресс и сварку соответственно. Хотя и раздолбить придется большой участок, но теоретически - можно.
А резьбовую муфту для гофры в стену засовывать категорически нельзя.
arey написал:
ну прям будто замурованный МП, ПП или сшитый полипропилен можно отремонтировать.
Можно. С помощью муфты под пресс и сварку соответственно. Хотя и раздолбить придется большой участок, но теоретически - можно.
А резьбовую муфту для гофры в стену засовывать категорически нельзя.
Johnny, Благодарю. т.е. МП только под пресс, если хотим скрытую проводку.
.
цена на фитинги сильно лучше, чем у рехау. Подойдет ли инструмент от рехау?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.