Можно ли таким образом подключить бензогенератор как резервный источник питания?

0
Аватар пользователя
Игорь 555

Местный

Регистрация: 10.11.2016

Краснодар

Сообщений: 13

10.11.2016 в 19:54:05

Видимо на форуме знающих электриков совсем нет , раз ответить некому!

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.11.2016 в 19:59:21

Игорь 555Обозначьте на фото, что куда отходит. А то у Вас получилось: давай покрасим холодильник в чёрный свет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

10.11.2016 в 20:14:41

Игорь 555 написал: Можно ли таким образом подключить бензогенератор как резервный источник питания?

Торсадой-то? Лехко. :)

0
Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

10.11.2016 в 22:15:49

Игорь 555, Ах..еть б.я Такой жести я еще не видел!Вы что наделали! Я так понял что НУМ черная жила от генератора, а синяя типа ноль. Какого хрена вы все фазы соединили то- во первых если у вас есть 3ф нагрузка то от гены она не заработает и нафиг сгорит, ибо никакого фазового сдвига между вашими "фазами" нет и не будет. А если в этот момент еще и свет дадут, пиз..нет так что мало не покажется- вы ж аж трехфазное кз устроите! Даллее- какогофига вы ставите по автомату на фазу, надо один трехполюсный, иначе неполнофазный режим как пить дать организуется однажды. Вооще гену нельзя так подключать, можно лишь одновременно Ф и О переключать на него. Например, перекидным рубильником или АВР с приоритетом сети А что на вводе АП-50 забыл, я уж и не спрашиваю ;)

Да, четырех полюсных пеерекидных вроде не бывает, поэтому ноль все же придется подключить напрямую

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

10.11.2016 в 22:20:30

Далее, не по теме, нв все же- у вас розетка нарейке стоит вооще без автомата в цепи( про АП не говорите), а от ваших 25-х отходят по моему 2,5 кв мм провода- маловато!

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.11.2016 в 22:29:30

Kulibin96 написал: Да, четырех полюсных пеерекидных вроде не бывает, поэтому ноль все же придется подключить напрямую

Есть, в виде доп контактов у АББ. ссылка У Хагера ссылка, ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

11.11.2016 в 00:14:56

megrad, ну вот и решение проблемы

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

11.11.2016 в 00:20:13

megrad написал: Есть, в виде доп контактов у АББ. ссылка У Хагера ссылка, ссылка

Шутите? Один переключатель стоит намного больше, чем весь щиток автора и вся его проводка в придачу. Пусть попробует так, вдруг всё получится.

0
Аватар пользователя
Игорь 555

Местный

Регистрация: 10.11.2016

Краснодар

Сообщений: 13

11.11.2016 в 08:44:15

Kulibin96, если в этот момент дадут свет то ничего не произойдет так как будет отключен автомат и один и второй так на всякий случай! на самом деле схема то рабочая и все работает! вопрос по нулю который выведен на шину общую! вот здесь мнений много кто говорит что его надо рвать а кто говорит что нет! с аргументами можете пояснить как должно быть и почему?

0
Аватар пользователя
Игорь 555

Местный

Регистрация: 10.11.2016

Краснодар

Сообщений: 13

11.11.2016 в 08:46:35

Radio, да можно было поставить сюда модульный переключатель трехпозиционный МП-63 , 4Р , 63 А ТДМ , но как вы правильно заметили цена у него примерно средняя 1300 ! и надо будет немного переделывать весь считок под него! там и ноль тогда разрывается!

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

11.11.2016 в 08:54:14

Игорь 555 написал: Можно ли таким образом подключить бензогенератор как резервный источник питания?

Однозначно нельзя!

Kulibin96 написал: если у вас есть 3ф нагрузка то от гены она не заработает и нафиг сгорит, ибо никакого фазового сдвига между вашими "фазами" нет и не будет.

Kulibin96 написал: вы ставите по автомату на фазу, надо один трехполюсный, иначе неполнофазный режим как пить дать организуется однажды

С большой долей вероятности могу предположить что там вообще ни одного трёх-фазного потребителя нет. А если и включается временно какой то 3х фазный двигатель, то неполнофазный режим будет сразу замечен. а вот то что

Kulibin96 написал: если в этот момент еще и свет дадут, ***..нет так что мало не покажется- вы ж аж трехфазное кз устроите!

тут согласен полностью. При чём велика вероятность того что при ошибочном действии это КЗ устроит сам ТС и все последствия будут на лицо! Во всех смыслах этого выражения. к тому же при таком подключении есть большая вероятность отправить напряжение от генератора обратно в сеть. отключение его от защиты это самое малое зло которое может случиться. про самое большое говорить не буду, но там дело может до уголовного дойти.

Radio написал: Пусть попробует так, вдруг всё получится.

ну вы в своём репертуаре... правда такие шутки порой на чёрный юмор тянут. попробует что? лицо себе сжечь? убить кого то на линии?

0
Аватар пользователя
Игорь 555

Местный

Регистрация: 10.11.2016

Краснодар

Сообщений: 13

11.11.2016 в 09:09:27

Мегавольт., суть такая же подключения как и у рубильника! тот же ноль идет на шину! и если рубильник переключаешь одним движением то здесь 2 движения , черные автоматы 4 штуки вниз , желтые вверх! фаза отключена сетевая и гена спокойно работает! в чем опасность то? аргументы привести можете?

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

11.11.2016 в 09:11:48

Игорь 555 написал: на самом деле схема то рабочая и все работает!

схема рабочая, это да.... только косяковая запредельно!

Игорь 555 написал: если в этот момент дадут свет то ничего не произойдет так как будет отключен автомат и один и второй так на всякий случай!

Уверены что будет? и Вы сейчас так "ДА! Конечно! что же я дебил полный?..." и все так говорят... А вот случись что в три часа ночи Вас будет жена, дома холод от того что котёл уже часа 2 как стоит, темень... а Вы ещё и отдохнули плотно накануне... Жена :" чего лежишь? иди генератор заводи скорее!" Уверены что всё сделаете правильно? А я уверен, что с большой доли вероятности накосячите! Требование наличия перекидного рубильника (иных средств...) не просто так придумали.

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

11.11.2016 в 09:18:22

Игорь 555 написал: суть такая же подключения как и у рубильника! тот же ноль идет на шину! и если рубильник переключаешь одним движением то здесь 2 движения , черные автоматы 4 штуки вниз , желтые вверх! фаза отключена сетевая и гена спокойно работает! в чем опасность то?

Абсолютно суть не такая! Рубильник исключает ошибочность действий, а раздельные АВ их только провоцируют. 2 движения говорите? а АВ "чёрных" у Вас 4, а вводной АПешник не надо отключать? Вы сейчас, в спокойной обстановке и то уже не можете адекватно перевести питание, а случись чуть стрессовая ситуация... Ещё аргументы нужны?

0