Игорь 555 написал: Можно ли таким образом подключить бензогенератор как резервный источник питания?
Однозначно нельзя!
Kulibin96 написал: если у вас есть 3ф нагрузка то от гены она не заработает и нафиг сгорит, ибо никакого фазового сдвига между вашими "фазами" нет и не будет.
Kulibin96 написал: вы ставите по автомату на фазу, надо один трехполюсный, иначе неполнофазный режим как пить дать организуется однажды
С большой долей вероятности могу предположить что там вообще ни одного трёх-фазного потребителя нет. А если и включается временно какой то 3х фазный двигатель, то неполнофазный режим будет сразу замечен. а вот то что
Kulibin96 написал: если в этот момент еще и свет дадут, ***..нет так что мало не покажется- вы ж аж трехфазное кз устроите!
тут согласен полностью. При чём велика вероятность того что при ошибочном действии это КЗ устроит сам ТС и все последствия будут на лицо! Во всех смыслах этого выражения. к тому же при таком подключении есть большая вероятность отправить напряжение от генератора обратно в сеть. отключение его от защиты это самое малое зло которое может случиться. про самое большое говорить не буду, но там дело может до уголовного дойти.
Radio написал: Пусть попробует так, вдруг всё получится.
ну вы в своём репертуаре... правда такие шутки порой на чёрный юмор тянут. попробует что? лицо себе сжечь? убить кого то на линии?