Добрый день! Квартира двушка, два стояка, решил собрать вот такую обвязку. Может, кто-то что-то посоветует, что исправить? (сам не сантехник). Смотрите фото.

Все идет по такой схеме:

Кран от Ук - Аквасторож - Кран шаровой с манометром - Грязевик - Счетчик - Фильтр - Обратный клапан - Фильтр 100 микрон - Редуктор - Шаровой кран - Гребенка - Компенсатор гидроудара

Теперь подробнее (не по порядку)

a) Кран шаровой с манометром - хочу Валтек (смотреть давление в системе до редуктора) b) Редуктор - мембранный Валтек 085н c) Фильтр 100 микронный - Думаю ханивелл FF-06 (оба латунных, на холодную и горячую) Или может есть хорошая альтернатива? d) Обратные клапана - ITAP EUROPA e) Гребенки - Фар f) Грязевик - Валтек с магнитным штифтом универсальный (не косой) на 300 мкм g) Второй кран шаровой после редуктора (ставлю для удобства обслуживания) - еще не выбрал. Какой посоветуете? h) Компенсатор гидроудара - Валтек с манометром. (новая модель)

Сразу скажу, по бюджету ограничен, на редуктора и фильтры ФАР денет НЕТ)))

0

С уважением,
Андрей Крысенко

В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

14.11.2016 в 21:15:55

Reznor264, Все зашибись...только, по моему краны 3 и 9 - лишние Если их убрать и поставить фильтр Хоневел с редуктором - в шкафу будет гораздо просторнее...

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18074

14.11.2016 в 22:40:47

Reznor264 написал: по бюджету ограничен

Кран, нормальный, не валтек, без манометра Грязевик Счетчик Редуктор, можно валтек

Остальное - не важно, можно не ставить. Уверен, что вы и сами толком не сможете объяснить зачем вам

Reznor264 написал: Обратные клапана - ITAP EUROPA

Reznor264 написал: Грязевик - Валтек с магнитным штифтом универсальный (не косой) на 300 мкм

Reznor264 написал: ) Компенсатор гидроудара - Валтек с манометром. (новая модель)

и т.д....

0
Reznor264
Reznor264
Местный

Регистрация: 07.11.2016

Москва

Сообщений: 145

14.11.2016 в 23:34:20

master.msk,

1) Обратные клапаны - требование УК (пишут, чтобы не было подмеса) 2) Грязевик - как мне кажется, нужная вещь. Недавно у себя прочищал, столько мусора оттуда достал, жесть. По поводу магнитной муфты - Валтек пишут, что для защиты счетчика. У нас в газпроме на Севере в воздушных фильтрах стояли такие намагниченные стержни, лично видел, сколько мусора к ним притягивается. На воде такое не помогает? 3) Компенсатор гидроудара - и производитель Валтек, и ханивелл говорят, что ночью холодная вода в нагревается, расширяется и давление увеличивается. (сказали, чуть ли не до 10 атмосфер может). И вчера ради интереса опыт проводил - закрывал резко кран смесителя - стрелка просто подлетает и ударяется. Или это все никак не влияет? 4) По поводу фильтра с манометром. Хотел для себя, ради интереса, чтобы смотреть давление до редуктор в сети. Не стоит.

Не совсем понял, можете последовательность вашу написать с фирмами и моделями, если несложно. Спасибо!

0

С уважением,
Андрей Крысенко

Reznor264
Reznor264
Местный

Регистрация: 07.11.2016

Москва

Сообщений: 145

14.11.2016 в 23:37:45

Насчет фильтров 100 микронных? Смысла в них нет? Просто смотрел работы тут, все обычно ставят. Также пишут, что на сантехнику гарантию не дают, есть фильтры больше 100 мкм.

А если я кран после редуктора не поставлю, то когда захочу колбу, например, фильтра Ханивел открутить, то вода не польется. (если не спустить ее из смесителей и бачка)?

0

С уважением,
Андрей Крысенко

Reznor264
Reznor264
Местный

Регистрация: 07.11.2016

Москва

Сообщений: 145

14.11.2016 в 23:42:15

В0д0пр0в0дчик написал: Reznor264, Все зашибись...только, по моему краны 3 и 9 - лишние Если их убрать и поставить фильтр Хоневел с редуктором - в шкафу будет гораздо просторнее...

В0д0пр0в0дчик, Спасибо за ответ! Я второй кран (после аквасторожа) поставил тупо ради того, чтобы манометр было на что накрутить) Есть альтернативы какие-нибудь? А третий кран (после редуктора) поставил, чтобы, когда надо будет менять колбу фильтра Ханивелл и откручивать редуктор, вода, вся что ниже, не потекла. Перекрыл два крана и меняй там все спокойно. Или нет? :cool:

0

С уважением,
Андрей Крысенко

Сергей......
Сергей......
Резидент

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

14.11.2016 в 23:52:06

Reznor264 написал: вода, вся что ниже, не потекла.

Куда потекла, вверх?

0
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

15.11.2016 в 00:41:23

Reznor264 написал: Я второй кран (после аквасторожа) поставил тупо ради того, чтобы манометр было на что накрутить) Есть альтернативы какие-нибудь? А третий кран (после редуктора) поставил, чтобы, когда надо будет менять колбу фильтра Ханивелл и откручивать редуктор...

Ставить кран только для манометра - действительно тупо... лучше тройник поставить (он не потечет, а кран - может, через сальник, особенно валтек) Кран после фильтра тоже не нужен. При откручивании колбы достаточно перекрыть ввод и сбросить давление (открыть любой кран в квартире) и ничего никуда не потечет...

0
Reznor264
Reznor264
Местный

Регистрация: 07.11.2016

Москва

Сообщений: 145

15.11.2016 в 09:24:46

Сергей...... написал:

Куда потекла, вверх?

Сергей......, Да, если она под давлением. Вода же, как ток, течет по наименьшему сопротивлению. Так же?

0

С уважением,
Андрей Крысенко

Reznor264
Reznor264
Местный

Регистрация: 07.11.2016

Москва

Сообщений: 145

15.11.2016 в 09:26:46

В0д0пр0в0дчик,
Спасибо, заменю на тройник. Смотрите, у меня Кран от УК стоит (его трогать не могу), потом кран Аквасторожа. После него для страховки имеет смысл еще кран ставить перед тройником с манометром? Или нафиг он нужен? А каково ваше отношение к компенсатору гидроудара? Пустая трата денег?

0

С уважением,
Андрей Крысенко

В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

15.11.2016 в 17:40:43

Reznor264, Третий кран, по моему, не нужен. При необходимости воду можно перекрыть Аквасторожем. Гаситель ударов (имхо) достаточно поставить только на хол.воду - какая-то экономия...