Reznor264 написал:
Сергей......,
Да, если она под давлением. Вода же, как ток, течет по наименьшему сопротивлению. Так же?
По сути выше ответ на это уже есть.
В0д0пр0в0дчик написал:
При откручивании колбы достаточно перекрыть ввод и сбросить давление (открыть любой кран в квартире) и ничего никуда не потечет...
по поводу и без вариантов, кстати довольно бюджетно выходит, если бы на ручку этого же крана умельцы из Oninnen надели термоусадку со свои крутым брендом, то ценник умножился бы на 10). На этот кран заменить краны от строителей или УК, которые организованно всем домом сдать на цвет/мет)
по поводу фильтров 100мкр, он нужен только для того чтобы не забился редуктор, если редуктора нет в проекте то можно не ставить, если есть то обязательно. Далее желательно поставить колбу из нержавейки с картриджем 5 или 1 мкр, и на ГВС и на ХВС.
Если разводку планируете коллекторную трубами из PEX, нужно чтобы до коллекторов все шло диаметром 3/4" включая отводы от стояка которые 1/2" со 100%ной вероятностью, то есть их надо переварить...(могу даже подсказать ненавязчиво к кому обратиться;) )
самопромывные бы порекомендовал Tiemme или Itap, редукторы Far, ну и коллекторы также Far.
резьбовые фитинги для монтажа узла ввода рекомендую использовать из бронзы Viega.
Ну а трубы Rehau, Tece или Uponor, желательно с фитингами из латуни, PPSU не настолько надежны как хвалят продавцы и заверяют производители.
насчет аквасторожа, считаю лишним, нормальная арматура в этой жизни не рванет, а последовательность следующая : вводной кран-грязевик-счетчик-обр.клапан-самопромывной-редуктор-колба фильтра-и коллектор или разводка
насчет аквасторожа, считаю лишним, нормальная арматура в этой жизни не рванет, а последовательность следующая : вводной кран-грязевик-счетчик-обр.клапан-самопромывной-редуктор-колба фильтра-и коллектор или разводка
Олегович, нормальная арматура не рванет, рвануть может гибкая подводка на последней миле, протечь стиралка,посудомойка, разве нет?
И еще вопрос: зачем нужен самопромывной (который кстати все равно нормально не промывается, только с откручиванием и чисткой щеткой), если будет колба с 5-10мкрн ?
master.msk написал:
да, совершенно верно, редуктор можно до счетчика
можно до счетичка, можно после, можно и не ставить вообще) - что редуктор что счетчик сертифицированы одинаково на 16 атмосфер
Zonk написал:
нормальная арматура не рванет, рвануть может гибкая подводка на последней миле
не использую гибких подводок из резины. только из нержавеющей стали, что к смесителям, что к унитазу, что к любым другим устройсвам например водогрей, ну а стиралка перекрывается пока не работает, кран всегда располагаю в доступе...
Zonk написал:
И еще вопрос: зачем нужен самопромывной (который кстати все равно нормально не промывается, только с откручиванием и чисткой щеткой), если будет колба с 5-10мкрн ?
Олегович написал:
по поводу и без вариантов, кстати довольно бюджетно выходит, если бы на ручку этого же крана умельцы из Oninnen надели термоусадку со свои крутым брендом, то ценник умножился бы на 10). На этот кран заменить краны от строителей или УК, которые организованно всем домом сдать на цвет/мет)
по поводу фильтров 100мкр, он нужен только для того чтобы не забился редуктор, если редуктора нет в проекте то можно не ставить, если есть то обязательно. Далее желательно поставить колбу из нержавейки с картриджем 5 или 1 мкр, и на ГВС и на ХВС.
Если разводку планируете коллекторную трубами из PEX, нужно чтобы до коллекторов все шло диаметром 3/4" включая отводы от стояка которые 1/2" со 100%ной вероятностью, то есть их надо переварить...(могу даже подсказать ненавязчиво к кому обратиться;) )
самопромывные бы порекомендовал Tiemme или Itap, редукторы Far, ну и коллекторы также Far.
резьбовые фитинги для монтажа узла ввода рекомендую использовать из бронзы Viega.
Ну а трубы Rehau, Tece или Uponor, желательно с фитингами из латуни, PPSU не настолько надежны как хвалят продавцы и заверяют производители.
насчет аквасторожа, считаю лишним, нормальная арматура в этой жизни не рванет, а последовательность следующая : вводной кран-грязевик-счетчик-обр.клапан-самопромывной-редуктор-колба фильтра-и коллектор или разводка
Reznor264 , надеюсь исчерпывающе.
Олегович, Олег, еще раз спасибо за ответ. Ситуация такова:
1) Отводы на 3/4 дюйма, щаровой кран - на 3/4 дюйма, грязевик - на 3/4 дюйма, а ДАЛЕЕ - счетчик на 1/2 дюйма, то есть идет заужение канала.
2) По поводу замены крана вводного - не понял тебя. Надо менять? На какую фирму?
3) Разводка да, будет трубами Рехау стабил. Зачем диаметром 3/4? Тогда мне придется счетчики менять и всю арматуру покупать на 3/4. Растраты непомерные будут :help :help :help :help :sorry:
4) А можешь рассказать, с какой целью используют фильтры на 5 или 1 мкр? Не совсем понимаю. Просто те же Смесители Гансгроэ дают гарантию при присутсствии фильтро не более 100 мкр. То есть 100 микрон - им достаточно.
5) Если убрать редукторы, то гарантии не будет на смесители мои Гансгроэ)) Или пофиг?
6) Мне сантехник сказал, что с арматурой проблем не бывает. а В основном 70% протечет из-за гибких подводок и в местах резиновых прокладок. Так ли это?
7) Редукторы Фар не потяну. Дорого, поставлю Валтек мембранные 085n. (кстати, в паспорте к нему написано, что требуется фильтр перед ним на 300 мкн)
8) Коллектор Фар поставлю.
9) По поводу самопромывных фильтров - а вообще, какая разница между теми же Фар, Тиемме, Айтеп?