Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.11.2016 в 11:24:36

#5839539

AlexeyL, А причём тут продажа и монтаж? Покупай что хочешь,а вот ставить самому не надо.Вы когда покупаете стиралку или другую технику,там ясно написано,подключение производит специалист(я про электрику).Поэтому давайте не путать одно с другим

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.11.2016 в 11:37:48

#5839550

Alexey_Spb написал: Не совсем понял, это значит что два провода под один винт нельзя что ли?

Да.

Alexey_Spb написал: Тогда получается что при современной конструкции розеток шлейф PE все же запрещен.

В современных розетках должно быть предусмотрено 2 зажима если розеткой допускается подключение 2х кабелей. Запрет в данном случае не предусмотрен. Зачем выдумывать велосипед, если можно заставить производителя обеспечить такое подключение, раз в шлейфе существует необходимость?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

17.11.2016 в 11:46:10

#5839554

ebf написал: .Вы когда покупаете стиралку или другую технику,там ясно написано,подключение производит специалист

Так на сарае тоже известно что написано, а лежат унылые дрова. И прицип этот известен и действует далеко за пределами России.

ebf написал: Покупай что хочешь,а вот ставить самому не надо

Извините за личный вопрос: Вы в какой стране живёте, и часто ли ездите в ту Европу? Теоретизируете или по личному опыту знаете? Я живу в России, но в той части, у которой фактический безвиз. Сели в машину и поехали. А кой-какой инструмент в машине есть всегда. Поэтому в Хорватии ковырялся в щите вместе с сыном хозяйки гостиницы, и в Литве что-то чинил в арендованной на неделю квартире с благодарностью от хозяев - бо все местные электрики уже уехали дальше на запад...

Далее читаем на чистом русском тут: http://www.russian.fi/forum/forumdisplay.php?f=72

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.11.2016 в 11:59:39

#5839564

ink_mast написал: В современных розетках должно быть предусмотрено 2 зажима если розеткой допускается подключение 2х кабелей. Запрет в данном случае не предусмотрен.

Считается ли две половинки одной гайки разными зажимами или нет :)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

17.11.2016 в 12:01:25

#5839566

ink_mast написал: что каждый зажим увеличит сопротивление петли L-N и L-PE (при токах замыкания на землю).

И что прям, после 10 розеток защитное устройство не сработает?

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

17.11.2016 в 12:01:41

#5839568

AlexeyL, "...а Финляндия немного другая страна тут все по-честному, только специалист из электрокомпании может это сделать." http://www.russian.fi/forum/showthread.php?s=fc6da169bdfd4658d592750e6fc2aee1&t=61091 Ну и ...?

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

17.11.2016 в 12:02:54

#5839571

AlexeyL, "...а Финляндия немного другая страна тут все по-честному, только специалист из электрокомпании может это сделать." http://www.russian.fi/forum/showthread.php?s=fc6da169bdfd4658d592750e6fc2aee1&t=61091 Ну и ...?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.11.2016 в 12:05:52

#5839578

AlexeyL написал: Теоретизируете или по личному опыту знаете?

По личному опыту.

AlexeyL написал: Вы в какой стране живёте

В России

AlexeyL написал: Поэтому в Хорватии ковырялся в щите вместе с сыном хозяйки гостиницы, и в Литве что-то чинил в арендованной на неделю квартире с благодарностью от хозяев - бо все местные электрики уже уехали дальше на запад.

У нас разговор глухого с немым,вот мой пост

ebf написал: ну а если вы просто поставите розетку и не дай бог,что то случиться,то не обессудьте

Хоть пусть дворник ставит или друг сосед,но если что случиться,тогда сами и виноваты и уж простите,но в нормальной стране,вас без лицензии и без разрешения на работу,поимеют по полной программе . А так конечно вы правы, крути сам сколько хочешь,только не попадайся :)

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.11.2016 в 12:32:26

#5839598

Alexey_Spb написал:

ink_mast написал: В современных розетках должно быть предусмотрено 2 зажима если розеткой допускается подключение 2х кабелей. Запрет в данном случае не предусмотрен.

Считается ли две половинки одной гайки разными зажимами или нет :)

Alexey_Spb, Нет.

rip87 написал:

ink_mast написал: что каждый зажим увеличит сопротивление петли L-N и L-PE (при токах замыкания на землю).

И что прям, после 10 розеток защитное устройство не сработает?

rip87, Если ЭУ не пройдет испытания по Гост Р 50571.16-2007 согласно обязательному перечню к ФЗ-123, то вы будете не в авторитете. ;)

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.11.2016 в 12:43:54

#5839608

ink_mast написал:

Alexey_Spb написал:

ink_mast написал: В современных розетках должно быть предусмотрено 2 зажима если розеткой допускается подключение 2х кабелей. Запрет в данном случае не предусмотрен.

Считается ли две половинки одной гайки разными зажимами или нет :)

Alexey_Spb, Нет.

rip87 написал:

ink_mast написал: что каждый зажим увеличит сопротивление петли L-N и L-PE (при токах замыкания на землю).

И что прям, после 10 розеток защитное устройство не сработает?

rip87, Если ЭУ не пройдет испытания по Гост Р 50571.16-2007 согласно обязательному перечню к ФЗ-123, то вы будете не в авторитете. ;)

ink_mast,

Ну и отлично, я спокоен ибо все сделал правильно, а кто "шлейфует", из приведенного вами норматива следует что они делают неправильно :)

P.S. Ой, сейчас тут начнется....

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.11.2016 в 12:48:11

#5839611

Alexey_Spb написал: а кто "шлейфует", из приведенного вами норматива следует что они делают неправильно

С чего вы решили что все шлеф подключают под 1 зажим(винт)? Вам же уже говорили, что есть и без винтовые, там 2 отдельных зажима!

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.11.2016 в 12:56:02

#5839617

Alexey_Spb написал: P.S. Ой, сейчас тут начнется....

Ну чтобы не быть голословным ,вот паспорт Уники http://www.dessy.ru/include/images/ware/pdf/m/mgu5.036.18zd11.pdf смотрите соответствие стандартам и сравнивайте с стандартом от ink_mast ГОСТ IEC 60884-1-2013 против IEC 60884-1(УНИКА) :) Вы что правда думали,что продаются розетки не соответствующие ГОСТ :eek:

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

17.11.2016 в 13:11:31

#5839632

ink_mast написал: Стандартом на штепсельные соединители ГОСТ IEC 60884-1-2013 допускается шлейфование под разные зажимы:

Даже PE. Что и требовалось доказать.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

17.11.2016 в 13:12:36

#5839635

ink_mast написал: Если ЭУ не пройдет испытания по Гост Р 50571.16-2007 согласно обязательному перечню к ФЗ-123, то вы будете не в авторитете.

Вот и правильно. Не нужно какие-попало розетки ставить.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

17.11.2016 в 13:50:08

#5839670

Alexey_Spb написал: Не совсем понял, это значит что два провода под один винт нельзя что ли?

Вы привычно занимаетесь подменой понятий. Один контактный зажим и один винт - это вовсе не одно и то же. :nо: Один винт может обслуживать более чем один контактный зажим.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

17.11.2016 в 14:02:16

#5839681

Чего большинство так шлейф отстаивают? Лень что ли разветвление сделать из одной точки? :confused:

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

17.11.2016 в 14:06:02

#5839683

MrGalaxy, я не знаю, что такое шлейф применительно к розеткам, поймите. Что означает это загадочное слово? Что-то из женского гардероба? Почему его все нудно повторяют?

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.11.2016 в 14:09:32

#5839686

MrGalaxy написал: Лень что ли разветвление сделать из одной точки?

Непутевая голова рукам покоя не дает штоле?

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.11.2016 в 14:09:40

#5839687

ink_mast написал:

Alexey_Spb написал: а кто "шлейфует", из приведенного вами норматива следует что они делают неправильно

С чего вы решили что все шлеф подключают под 1 зажим(винт)? Вам же уже говорили, что есть и без винтовые, там 2 отдельных зажима!

ink_mast, ок, речь идет про винт и шлейф на винте.

ebf написал: Вы что правда думали,что продаются розетки не соответствующие ГОСТ :eek:

Ну, если говорить в общем - да запросто, ГОСТы на территории РФ являются добровольными.

Radio написал: Вы привычно занимаетесь подменой понятий. Один контактный зажим и один винт - это вовсе не одно и то же. :nо: Один винт может обслуживать более чем один контактный зажим.

А вы привычно не умеете читать и фантазируете - ну-ка покажите мне где я утверждал то, что написано вами. Как вы электриком-то работаете при таком раскладе?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.11.2016 в 14:13:19

#5839691

Для тех, кто не умет читать:

Alexey_Spb написал: Считается ли две половинки одной гайки разными зажимами или нет :)

ink_mast написал: Alexey_Spb, Нет.

Alexey_Spb написал: Ну и отлично, я спокоен ибо все сделал правильно, а кто "шлейфует", из приведенного вами норматива следует что они делают неправильно

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

17.11.2016 в 14:15:04

#5839696

Alexey_Spb, ну то есть вам кто-то сказал в интернетах "нет" и вы тут же успокоились? Правильно, так и надо. :)

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.11.2016 в 14:17:16

#5839699

Alexey_Spb написал: ок, речь идет про винт и шлейф на винте.

Если строго про винт, то Гост предусматривает не просто винт, а "плавающий" зажим позволяющий...

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

17.11.2016 в 14:17:59

#5839702

Alexey_Spb написал: ну-ка покажите мне где я утверждал то, что написано вами

Я вас даже процитировал: " ...два провода под один винт нельзя что ли?"

Один винт - это ваши слова, хотя речь шла про один контактный зажим. Вы как всегда технично подменили зажим на винт и поставили вопрос так, как вам больше нравится.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.11.2016 в 14:24:57

#5839714

Radio написал: Я вас даже процитировал: " ...два провода под один винт нельзя что ли?" Один винт - это ваши слова, хотя речь шла про один контактный зажим. Вы как всегда технично подменили зажим на винт и поставили вопрос так, как вам больше нравится.

Не, ну вы реально не от мира сего. Вот та цитата:

Alexey_Spb написал: Считается ли две половинки одной гайки разными зажимами или нет :)

Для не умеющих так же понимать и логически мыслить, поясняю - это был вопрос Ink_mast'у можно ли считать две дырки для одного подрозетника, прижимаемые одной общей гайкой двумя разными зажимами или все же одним (так как прижимной элемент, то есть гайка, один).

Из стандарта это одноначно не ясно.

Вертитесь все как уж на сковородке..

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.11.2016 в 14:30:33

#5839726

Alexey_Spb написал: Вертитесь все как уж на сковородке..

Т.е я вас правильно понял,что соответствие конструкции и параметров розетки ГОСТу и не только российскому,вам не довод

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.11.2016 в 14:34:19

#5839729

ebf написал:

Alexey_Spb написал: Вертитесь все как уж на сковородке..

Т.е я вас правильно понял,что соответствие конструкции и параметров розетки ГОСТу и не только российскому,вам не довод

ebf,

Если говорить строго формально, то розетки-то соотвествуют.

Не соответствует способ монтажа, а это ведь разные вещи :)

То есть производитель сделал розетку, допустим с расчетом на то что вы PE в эти две дырки можете подключить или справа или слева, но не одновременно :) По ГОСТ она сертификацию проходит, а дальше уж что монтажник намудрит.

Но если говорить не формально, то я не уверен что Ink_mast верно трактует данный пункт.. уж больно строго тогда получается. Я ранее писал что "шлейф" вполне себе нормальное и популярное соединение, я вот перфекционист и стараюсь делать лучше чем обычно.. но это не значит что "обычно" это плохо :)

А вообще все началось с того что любители шлейфа попытались обругать и обесценить работу ТСа, который просто выбрал опрессовку и спрашивал про нее. Зачем надо было это делать? Вот и получилась данная дискуссия в ответ.

Пусть бы делал как считает нужным, раз это не противоречит правилам и надежно.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

17.11.2016 в 14:37:09

#5839733

Alexey_Spb написал: розетки-то соотвествуют. Не соответствует способ монтажа,

Способ монтажа - в подрозетник либо открыто. У вас каша в голове. :)

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

17.11.2016 в 14:42:03

#5839735

ink_mast написал:

MrGalaxy написал: Лень что ли разветвление сделать из одной точки?

Непутевая голова рукам покоя не дает штоле?

ink_mast, у некоторых голова варит в направлении как схалтурить побыстрее в ущерб качеству.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

17.11.2016 в 14:44:42

#5839737

MrGalaxy написал: у некоторых голова варит в направлении как схалтурить побыстрее в ущерб качеству.

Пустой звук.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.11.2016 в 14:46:53

#5839741

Alexey_Spb написал: был вопрос Ink_mast'у можно ли считать две дырки для одного подрозетника, прижимаемые одной общей гайкой двумя разными зажимами или все же одним (так как прижимной элемент, то есть гайка, один).

Поясняю свой ответ "нет". Не все розетки с 1 винтом соответствуют этому Госту и соответственно могут не обеспечивать надежное подключение 2х проводников.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу