Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.11.2016 в 10:54:39

#5844013

ebf написал: Изобразите,а то вдруг ,вы что то имеете ввиду другое,а потом опять будете говорить о подмене понятий

Каждая розетка подключаетсят тремя проводами - L, N, PE к соответствущим клеммам как и рекомендовано производителем.

Короче, что из инструкции производителя нарушено на данной картинке? :)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.11.2016 в 10:56:26

#5844015

Alexey_Spb, А вы в теме найдите,мой ответ на этот вопрос,я даже картинку прикреплял

Я вас удовлетворил,ответом

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.11.2016 в 10:58:32

#5844020

ebf написал: Alexey_Spb, А вы в теме найдите,мой ответ на этот вопрос,я даже картинку прикреплял

Оу, отлично, мой вариант - это как раз "Star электропроводка".

Зачотно вы сами себя уели :applause:

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.11.2016 в 10:59:03

#5844022

ebf написал: Alexey_Spb, А вы в теме найдите,мой ответ на этот вопрос,я даже картинку прикреплял

Я вас удовлетворил,ответом

ebf,

Оу, отлично, мой вариант - это как раз "Star электропроводка".

Зачотно вы сами себя уели :applause:

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.11.2016 в 11:02:58

#5844023

Alexey_Spb написал: Зачотно вы сами себя уели

Вы реально ,весёлый чел ,а смешанную проводку вы не делаете или да делаете,но опрессовкой ,неа?

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.11.2016 в 11:06:42

#5844029

ebf написал: Вы реально ,весёлый чел ,а смешанную проводку вы не делаете или да делаете,но опрессовкой ,неа?

Прежде чем продолжать,

  1. Согласны ли вы с тем что были неправы, утверждая что производитель розеток якобы не допускает соединение их "звездой", в том числе и при помощи опрессовки?
  2. Были ли нарушены правила от производителя розетки при подключении, показанном на картинке из предыдущего поста.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.11.2016 в 11:15:03

#5844041

Alexey_Spb, Я где то писал,что нельзя использовать звезду или она запрещена.Если вы не понимаете разницу между смешанной проводкой на картинке и звездой ,то не обессудьте.Да и для продолжения беседы,будьте любезны ответить на

ebf написал: а смешанную проводку вы не делаете или да делаете,но опрессовкой ,неа?

Ну и эта картинка уже была http://www.mastercity.ru/forums/t261118-faza-v-odnom-podrozetnike-nol-i-re-v-drugom/?p=5838969#post5838969 ,а ваш пост под ней,но видимо вы меняете,свою точку зрения легко и непринуждённо или скажите,что вы её не заметили :)

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.11.2016 в 11:23:29

#5844052

Alexey_Spb написал: Таким образом, зажим каждой транзиитной розетки увеличивает вероятность отказа для рассматриваемой розетки.

Для этого и предложено было кольцо.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.11.2016 в 11:27:40

#5844059

ebf написал: Я где то писал,что нельзя использовать звезду или она запрещена.

Опять подмена понятий. Вы НЕ писали что нельзя использовать звезду или что она запрещена, но в ваших постах вы по сути пытались показать что это соединение "неправильно". Все ваши дальнейшие рассуждения строились на том что "единственно правильное соединение - шлейф так как это нарисовано на картинке от производителя", на что я вам показал что эти рассуждения ложны.

Вот пример такого сообщения:

ebf написал: Алексей, вот правда, пусть люди читают и делают вывода о вашей опрессовке ,о том что вы и как жмёте и пусть видят ГОСТы и рекомендации Шнайдера, как соединять розетки правильно

P.S. Отвечать далее на любые ваши вопросы я стану после того как вы ответите на мои, заданные мной до ваших.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.11.2016 в 11:28:36

#5844063

ink_mast написал: Для этого и предложено было кольцо.

А разве в кольце ток не течет через транзитные розетки?

Пусть путь при этом и дублирован.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.11.2016 в 11:35:31

#5844071

Alexey_Spb написал: Опять подмена понятий. Вы НЕ писали что нельзя использовать звезду или что она запрещена, но в ваших постах вы по сути пытались показать что это соединение "неправильно"

У вас больное воображение,вам всё время,что то кажется,вы видимо живёте в своём мирке и даже сами придумываете,что то там.Перечитайте этот пост ,вдруг поможет понять вам вашу проблему http://www.mastercity.ru/forums/t261118-faza-v-odnom-podrozetnike-nol-i-re-v-drugom/?p=5841558#post5841558

Alexey_Spb написал: Отвечать далее на любые ваши вопросы я стану после того как вы ответите на мои, заданные мной до ваших.

Да можете не отвечать,вы думаете меня очень интересуют ваши ответы,отнюдь.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.11.2016 в 11:37:32

#5844073

Alexey_Spb написал: А разве в кольце ток не течет через транзитные розетки? Пусть путь при этом и дублирован.

Дублирование и есть метод повышения надежности.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.11.2016 в 11:40:23

#5844077

ink_mast написал: Дублирование и есть метод повышения надежности.

Согласен, я ведь раньше и писал что предложенный вами вариант тоже повышает надежность электроснабжения по сравнению со шлейфом.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.11.2016 в 11:47:31

#5844086

ebf написал: У вас больное воображение,вам всё время,что то кажется,вы видимо живёте в своём мирке и даже сами придумываете,что то там.Перечитайте этот пост ,вдруг поможет понять вам вашу проблему http://www.mastercity.ru/forums/t261118-faza-v-odnom-podrozetnike-nol-i-re-v-drugom/?p=5841558#post5841558

Ну опять двадцать пять:

ebf написал: По моему это ваше маленькое ноу хау развода клиента на бабосы

Alexey_Spb написал: ebf, пожалуйста, перестаньте меня обвинять в "обдирании клиентов":

ebf написал: Вы понимаете значение выражения ПО МОЕМУ ,это мои предположения, которые могут либо быть, либо не быть .

Так, блджад, я ЛИЧНО вас прошу перестать писать ваши ЛИЧНЫЕ домыслы и предположения которые по своей сути являются обвинением в разводе клиентов на деньги.

Вам не надоело еще демонстрировать проблемы с логикой и мышлением?

Короче, в пень вас. Внимательный читатель при желании может прочитать данный диалог и сделать выводы.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.11.2016 в 11:50:41

#5844095

Alexey_Spb написал: Вам не надоело еще?

Что именно?Вы конкретизируйте,я же не знаю,что вы опять себе там придумали или не пишите вовсе

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.11.2016 в 12:03:58

#5844111

Alexey_Spb написал: Вам не надоело еще демонстрировать проблемы с логикой и мышлением?

Вашей,не сколько :)

Alexey_Spb написал: Внимательный читатель при желании может прочитать данный диалог и сделать выводы.

Ну это я вам ещё в пятницу сказал ,напоминаю http://www.mastercity.ru/forums/t261118-faza-v-odnom-podrozetnike-nol-i-re-v-drugom/?p=5841511#post5841511 и только к понедельнику вы это поняли .Эх

0
Аватар пользователя
Voice

Местный

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

21.11.2016 в 16:46:13

#5844473

как человек, смотрящий на этот диалог со стороны, посты Alexey_Spb'а я воспринимаю более адекватными и логически выстроенными. ebf, к сожалению, занимается подменой понятий и скачет с одного на другое.

итого, хоть разговор ушел далеко от темы: И шлейфы (важно: качественно сделанные), И опрессовка (естественно тоже качественная) - оба варианта имеют право на жизнь. Для себя я выбрал опрессовку шестигранником. Точка пережимает некоторые жилы. Но шлейф имеет более высокую вероятность отказа тупо из-за бОльшего кол-ва переходных соединений.

0
Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

21.11.2016 в 21:57:35

#5844929

Voice написал: Но шлейф имеет более высокую вероятность отказа тупо из-за бОльшего кол-ва переходных соединений.

а опрессовка это не переходное сопротивление?

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.11.2016 в 22:23:20

#5844959

Energon,

Переходное.

Но по количеству таких сопротивлений сильно меньше чем транзитных в шлейфе и по качеству они лучше (неразборные, необслуживаемые, газонепроницаемые, выше площадь контакта, меньше сопротивление и т.д.)

Опрессовка, грубо говоря, из расчета на жилу - одна гильза на группу, максимум две если 4-5 розеток в группе, у шлейфа - пара на розетку (ибо две стороны одной гайки считаются разными зажимами согласно гост от ink_mast). Итого в линии 4 группы по 5 розеток на каждую жилу в схеме 'звезда' будет 8 гильз + соединение с розеткой, а в шлейфе - 39 соединений. Есть разница? :) Причем в случае гильз для самой дальней розетки ток будет течь через 4 гильзы и 1 соединение в розетке, в шлейфе через все 39 соединений в розетках.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

21.11.2016 в 22:53:33

#5845007

Alexey_Spb написал: Но по количеству таких сопротивлений сильно меньше чем транзитных в шлейфе и по качеству они лучше (неразборные, необслуживаемые, газонепроницаемые, выше площадь контакта, меньше сопротивление и т.д.)

а потом все эти плюсы переходят в минусы - после выхода из опрессовки ПугВ 1.5мм2 обжатым в наконечник. А смысл тогда таких соединений. Впрочем идеальных соединений не бывает((

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.11.2016 в 23:06:37

#5845015

Energon написал:

Alexey_Spb написал: Но по количеству таких сопротивлений сильно меньше чем транзитных в шлейфе и по качеству они лучше (неразборные, необслуживаемые, газонепроницаемые, выше площадь контакта, меньше сопротивление и т.д.)

а потом все эти плюсы переходят в минусы - после выхода из опрессовки ПугВ 1.5мм2 обжатым в наконечник. А смысл тогда таких соединений. Впрочем идеальных соединений не бывает((

Energon, почему пропадает? Была тема, там долго спорили, но выяснили что все нормально.

Тут один активист ссылался на мануалы производителей..так блин, у этики вообще подключение полторашкой нарисовано!

Ну и никто не мешает сделать 2.5, просто не во все сериях 2.5 гибкий провод с НШВИ можно легко вытащить. Если на эту мелочь забить, то все отлично.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Voice

Местный

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

22.11.2016 в 00:36:38

#5845111

Energon написал: а потом все эти плюсы переходят в минусы - после выхода из опрессовки ПугВ 1.5мм2 обжатым в наконечник

а как опрессовка может выйти из строя? (кстати, для розеток же обычно 2.5мм2 опрессовывают). это все равно что сказать: "а что если кабель выйдет из строя". Ну да, такое возможно конечно.... чисто гипотетически. Но практически - как?

...... СТОП! Или вы говорили про то, чтобы сунуть в гильзу ГМЛ оконцованный в НШВ провод ПВ-3? А зачем? Обычно в ГМЛ суют одножильные и если надо многожильные без всяких наконечников. И опрессовывают шестигранником: все провода (и 2.5мм, и мелкие жилки от многожилы) просто слегка вминаются друг в друга, практически не меняя своего сечения. (Про опрессовку точкой не знаю. Возможны повреждения жил).

У шлейфа выйти из строя возможностей гораздо больше - тупо винтик со временем ослабнет и все. Их даже в щитке на шинах никто не подкручивает. А в розетку кто полезет для подкручивания? Для большинства обывателей: работает и ладно. Пока искрить не начало.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

22.11.2016 в 06:38:47

#5845170

Alexey_Spb написал: Итого в линии 4 группы по 5 розеток на каждую жилу в схеме 'звезда' будет 8 гильз + соединение с розеткой, а в шлейфе - 39 соединений.

Для себя "любимого" не нужно искать легких путей :tambourinedance:, надежность наше фсйо, нужно шлейф делать неразрывным проводником, тогда не будет 39 промежуточных соединений, а при кольце будет 1. ;)

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.11.2016 в 08:06:51

#5845198

ink_mast написал:

Alexey_Spb написал: Итого в линии 4 группы по 5 розеток на каждую жилу в схеме 'звезда' будет 8 гильз + соединение с розеткой, а в шлейфе - 39 соединений.

Для себя "любимого" не нужно искать легких путей :tambourinedance:, надежность наше фсйо, нужно шлейф делать неразрывным проводником, тогда не будет 39 промежуточных соединений, а при кольце будет 1. ;)

ink_mast,

Ну это правда, но вот на практике это, к сожалению, почти нереально осуществить.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике