17.11.2016 в 11:24:36
AlexeyL, А причём тут продажа и монтаж? Покупай что хочешь,а вот ставить самому не надо.Вы когда покупаете стиралку или другую технику,там ясно написано,подключение производит специалист(я про электрику).Поэтому давайте не путать одно с другим
17.11.2016 в 11:37:48
Alexey_Spb написал: Не совсем понял, это значит что два провода под один винт нельзя что ли?
Да.
Alexey_Spb написал: Тогда получается что при современной конструкции розеток шлейф PE все же запрещен.
В современных розетках должно быть предусмотрено 2 зажима если розеткой допускается подключение 2х кабелей. Запрет в данном случае не предусмотрен. Зачем выдумывать велосипед, если можно заставить производителя обеспечить такое подключение, раз в шлейфе существует необходимость?
17.11.2016 в 11:46:10
ebf написал: .Вы когда покупаете стиралку или другую технику,там ясно написано,подключение производит специалист
Так на сарае тоже известно что написано, а лежат унылые дрова. И прицип этот известен и действует далеко за пределами России.
ebf написал: Покупай что хочешь,а вот ставить самому не надо
Извините за личный вопрос: Вы в какой стране живёте, и часто ли ездите в ту Европу? Теоретизируете или по личному опыту знаете? Я живу в России, но в той части, у которой фактический безвиз. Сели в машину и поехали. А кой-какой инструмент в машине есть всегда. Поэтому в Хорватии ковырялся в щите вместе с сыном хозяйки гостиницы, и в Литве что-то чинил в арендованной на неделю квартире с благодарностью от хозяев - бо все местные электрики уже уехали дальше на запад...
Далее читаем на чистом русском тут:
17.11.2016 в 11:59:39
ink_mast написал: В современных розетках должно быть предусмотрено 2 зажима если розеткой допускается подключение 2х кабелей. Запрет в данном случае не предусмотрен.
Считается ли две половинки одной гайки разными зажимами или нет :)
17.11.2016 в 12:01:25
ink_mast написал: что каждый зажим увеличит сопротивление петли L-N и L-PE (при токах замыкания на землю).
И что прям, после 10 розеток защитное устройство не сработает?
17.11.2016 в 12:01:41
AlexeyL,
"...а Финляндия немного другая страна тут все по-честному, только специалист из электрокомпании может это сделать."
17.11.2016 в 12:02:54
AlexeyL,
"...а Финляндия немного другая страна тут все по-честному, только специалист из электрокомпании может это сделать."
17.11.2016 в 12:05:52
AlexeyL написал: Теоретизируете или по личному опыту знаете?
По личному опыту.
AlexeyL написал: Вы в какой стране живёте
В России
AlexeyL написал: Поэтому в Хорватии ковырялся в щите вместе с сыном хозяйки гостиницы, и в Литве что-то чинил в арендованной на неделю квартире с благодарностью от хозяев - бо все местные электрики уже уехали дальше на запад.
У нас разговор глухого с немым,вот мой пост
ebf написал: ну а если вы просто поставите розетку и не дай бог,что то случиться,то не обессудьте
Хоть пусть дворник ставит или друг сосед,но если что случиться,тогда сами и виноваты и уж простите,но в нормальной стране,вас без лицензии и без разрешения на работу,поимеют по полной программе . А так конечно вы правы, крути сам сколько хочешь,только не попадайся :)
17.11.2016 в 12:32:26
Alexey_Spb написал:
ink_mast написал: В современных розетках должно быть предусмотрено 2 зажима если розеткой допускается подключение 2х кабелей. Запрет в данном случае не предусмотрен.
Считается ли две половинки одной гайки разными зажимами или нет :)
Alexey_Spb, Нет.
rip87 написал:
ink_mast написал: что каждый зажим увеличит сопротивление петли L-N и L-PE (при токах замыкания на землю).
И что прям, после 10 розеток защитное устройство не сработает?
rip87, Если ЭУ не пройдет испытания по Гост Р 50571.16-2007 согласно обязательному перечню к ФЗ-123, то вы будете не в авторитете. ;)
17.11.2016 в 12:43:54
ink_mast написал:
Alexey_Spb написал:
ink_mast написал: В современных розетках должно быть предусмотрено 2 зажима если розеткой допускается подключение 2х кабелей. Запрет в данном случае не предусмотрен.
Считается ли две половинки одной гайки разными зажимами или нет :)
Alexey_Spb, Нет.
rip87 написал:
ink_mast написал: что каждый зажим увеличит сопротивление петли L-N и L-PE (при токах замыкания на землю).
И что прям, после 10 розеток защитное устройство не сработает?
rip87, Если ЭУ не пройдет испытания по Гост Р 50571.16-2007 согласно обязательному перечню к ФЗ-123, то вы будете не в авторитете. ;)
ink_mast,
Ну и отлично, я спокоен ибо все сделал правильно, а кто "шлейфует", из приведенного вами норматива следует что они делают неправильно :)
P.S. Ой, сейчас тут начнется....
17.11.2016 в 12:48:11
Alexey_Spb написал: а кто "шлейфует", из приведенного вами норматива следует что они делают неправильно
С чего вы решили что все шлеф подключают под 1 зажим(винт)? Вам же уже говорили, что есть и без винтовые, там 2 отдельных зажима!
17.11.2016 в 12:56:02
Alexey_Spb написал: P.S. Ой, сейчас тут начнется....
Ну чтобы не быть голословным ,вот паспорт Уники
17.11.2016 в 13:11:31
ink_mast написал: Стандартом на штепсельные соединители ГОСТ IEC 60884-1-2013 допускается шлейфование под разные зажимы:
Даже PE. Что и требовалось доказать.
17.11.2016 в 13:12:36
ink_mast написал: Если ЭУ не пройдет испытания по Гост Р 50571.16-2007 согласно обязательному перечню к ФЗ-123, то вы будете не в авторитете.
Вот и правильно. Не нужно какие-попало розетки ставить.
17.11.2016 в 13:50:08
Alexey_Spb написал: Не совсем понял, это значит что два провода под один винт нельзя что ли?
Вы привычно занимаетесь подменой понятий. Один контактный зажим и один винт - это вовсе не одно и то же. :nо: Один винт может обслуживать более чем один контактный зажим.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.