Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21109

18.11.2016 в 17:41:22

Farceur написал: Но Вы, наверное, всегда знаете что у Вас минус на оборудовании "снизу", не так ли?

для начала - на каком оборудовании?

0
Farceur
Farceur
Новичок

Регистрация: 11.10.2016

Petah Tiqwa

Сообщений: 26

18.11.2016 в 17:45:15

andrejsheve написал:

Farceur написал: Как минимум шкаф должен содержать 1 в последней цифре IP

Почему?

andrejsheve,Степень защиты квартирного щитка должно быть не менее IP31(ПУЭ 7.1.28), а по последним документам пожарных IP41, только мне лень его искать, я живу за пару тысяч км от России и делал проект для друзей, тогда и встретилась эта норма, кстати поэтому тот же ABB перешел в России с IP40 на IP41

0

Не кормлю троллей.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21109

18.11.2016 в 17:50:13

Farceur, по документам пожарных много чего должно быть, даже лестницы и люки к соседям кое-где. У многих ли это есть?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 297

18.11.2016 в 18:23:18

Radio написал: Спрашивайте батарейки переменного тока во всех гипермаркетах страны!

Мне трёхфазных, пожалуйста!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 297

18.11.2016 в 18:29:32

Farceur написал: Степень защиты квартирного щитка должно быть не менее IP31(ПУЭ 7.1.28)

Клавиши Ctrl+F творят чудеса: "7.1.28 ... ... При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31..." Разницу чувствуете между вымыслом и реальностью? Ну и конечно, Шнайдер Электрик такие лохи, что будут выпускать заведомо никуда не годную продукцию...

Update: добавлю, что квартирные щитки по ПУЭ так и называются - "Квартирный щиток" (7.1.7).

0
Farceur
Farceur
Новичок

Регистрация: 11.10.2016

Petah Tiqwa

Сообщений: 26

18.11.2016 в 19:19:12

andrejsheve,Включаем логику: 7.1.6. Групповой щиток — устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных групп светильников, штепсельных розеток и стационарных электроприемников.

7.1.7. Квартирный щиток — ГРУППОВОЙ щиток, установленный в квартире и предназначенный для присоединения сети, питающей светильники, штепсельные розетки и стационарные электроприемники квартиры.

7.1.28.

...При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и ГРУППОВЫХ щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.

Что касается Schneider Electric и др. "лохов", то установка шкафов с IP40 во многих странах пока не препятствуется.

0

Не кормлю троллей.

bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

18.11.2016 в 21:50:00

AntiLL написал: Вот думаю может если запихать Шнайдеровские девайсы в щиток, это как то облегчит?

Наоборот усложнит, потому что именно у Шнайдера ширина модуля ровно 18 мм.

0
AntiLL
AntiLL
Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

19.11.2016 в 00:01:01

andrejsheve написал: Вы-таки не поверите, но даже с 18-ю отдельными линиями сидели бы также 4 часа. Потому что при КЗ селективности на практике нет. Совсем.

Хнык, хнык. Согласен. Но так хотя бы можно, что-то предпринять, просто методом исключения найти неисправную линию.

Farceur написал: Новость не очень. Как минимум шкаф должен содержать 1 в последней цифре IP ( а у Вас 40, значит там 0 ). Отнеситесь к этому философски - или поменяйте шкаф или оставьте на свой страх и риск, третьего не дано.

Я сейчас все же загружу фотки этажного щитка, по которым наглядно покажу вам почему я отношусь философски к IP40 :)

0
AntiLL
AntiLL
Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

19.11.2016 в 00:05:16

bnmuyt написал: Наоборот усложнит, потому что именно у Шнайдера ширина модуля ровно 18 мм.

А у кого меньше?

В-общем на текущий момент я вижу ситуацию так: 18 автоматов однополюсных. 4 УЗО. 1 Реле напряжения. 1 рубильник для отключаемых линий. 1 вводной автомат двухполюсный. Ну и плюсом надо еще с нулевыми рейками определится. То есть в притык, но вроде умещаюсь.

Как лучше расположиться в щитке? Видел, как люди сверху делают неотключаемые линии, а потом по группам. А некоторые сначала ставят в одну линию УЗО, а ниже автоматы. С точки зрения простоты монтажа, как лучше разместить оборудование в щитке?

Ну и как быть с 10ма УЗО. Стоит ли вообще с ним связываться? В доме есть маленькие дети.

Всем спасибо за помощь!

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

19.11.2016 в 00:40:13

AntiLL написал: фотки этажного щитка

ответы на вопросы на фотках

  • витая пара просто туда затусовалась :o
  • судя по толщине магистрали - РЕ как-то не рекомендуется.
  • копоть - это остатки сплавившейся изоляции жил :( нолик успешно отжигают :scare
  • не только стоит - желательно все свои вводные провода заменить - и от счётчика и до счётчика :p

AntiLL написал: С точки зрения простоты монтажа, как лучше разместить оборудование в щитке?

так

AntiLL написал: сначала ставят в одну линию УЗО, а ниже автоматы.

AntiLL написал: как быть с 10ма УЗО

если

AntiLL написал: В доме есть маленькие дети.

лишним точно не будет. И проводить профилактические беседы :)

AntiLL написал: спасибо за помощь!

если бы можно было бы придти и перетряхнуть ваш подъездный щит - то да,спасибо и всё такое :flirt ,а так - не за что :) Не,ну правда,мне проще придти и всё это вырезать,чем клавиши тыкать :o

0

И это пройдёт ...

Farceur
Farceur
Новичок

Регистрация: 11.10.2016

Petah Tiqwa

Сообщений: 26

19.11.2016 в 11:47:42

Я сейчас все же загружу фотки этажного щитка, по которым наглядно покажу вам почему я отношусь философски к IP40 :)

AntiLL, Конституция Российской Федерации Статья 20

  1. Каждый имеет право на жизнь.

Должен хотя бы срабатывать инстинкт самосохранения. Соберите инициативную группу в доме/подъезде. Вы наверное отчисляете деньги на капремонт. Достаньте официальными письмами (с копией в надзорные органы) свою управляющую компанию. В случае нереагирование УК наймите сами специалистов, в том числе обратитесь к этому форуму, думаю найдете отклик, а затем взыщите затраченные средства через суд. То что творится с этажными щитками в немалой части российских многоквартирных домах иначе, как наплевательским отношением к собственным гражданам расценивать нельзя

0

Не кормлю троллей.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.