AntiLL написал: megrad, эм. А как нули групповать? Двухполюсными автоматами?

AntiLL, это когда у Вас на группу АВ стоит УЗО. Чем больше УЗО тем больше шинок Вам необходимо. Реализация разная и зависит от производителя щита.

AntiLL написал: у меня в щитке одна шина нулевая, я думал этого достаточно... Разве нет?

При условии одного УЗО на вводе.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

17.11.2016 в 22:13:40

Что-то я тупанул на самом деле... Мне же нули надо выводить через УЗО. Значит будем докупать шины нулевые. Становится все теснее и теснее :)

Кстати, насчет УЗО. В принципе автоматы думаю возьму Legrand TX3. Какой фирмы взять УЗО? Тоже Легранд?

0
Аватар пользователя
Farceur

Местный

Регистрация: 11.10.2016

Petah Tiqwa

Сообщений: 26

17.11.2016 в 23:52:05

avmal написал: Да. Таковы рекомендации нормативов.

Интересно, можно ссылочку(-и)? 2 AntiLL можете убрать противопожарное УЗО смысла в нем в квартире нет. И да, тоже не вижу необходимости в "отключаемых" линиях, когда все под защитой и все утюги SMART. Небольшое замечание по УЗО 10mA. У большой тройки брендов найти УЗО более чем на 16А не удастся, поэтому под ним сумма автоматов не должна превышать тех же 16А.

0

Не кормлю троллей.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20746

18.11.2016 в 00:34:49

Farceur написал: У большой тройки брендов найти УЗО более чем на 16А не удастся

Серьезно?

ссылка

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

18.11.2016 в 01:14:45

Внесу свои пять копеек по поводу отключения всей квартиры. Недавно менял щиток в одной квартире. Хозяева рассказывали случай, буквально накануне у них произошедший (поэтому они и обратили внимание на электрику и обратились ко мне). 5 часов утра, все спят. Один из жильцов встал в туалет. Проходит мимо кухни, понимает, что что-то не так. Заходит и видит картину. Микроволновка работает, внутри нее искры, воняет горелым. Лекарства, стоящие на ней, аж вскипели (это они потом посмотрели). Судя по всему, работала микроволновка уже несколько часов. Включилась сама. Я сначала усомнился. Но люди вменяемые, не похожи на тех, кто носит шапочки из фольги, чтобы их рептилоиды через розетки не облучали :) Микроволновка хорошей фирмы была, не очень старая.

AntiLL, не хочу вас пугать, но если кухню оставляете включенной, микроволновку из сети вытаскивайте.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.11.2016 в 04:19:37

Farceur написал: Интересно, можно ссылочку(-и)?

СП31-110-2003 "А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА."

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.11.2016 в 07:07:53

AntiLL написал: Какой фирмы взять УЗО?

Делайте всё одной фирмы. Щиток какого бренда планируете? У АББ ссылка или ссылка и Хагера ссылка есть наборные шины.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

18.11.2016 в 12:12:40

megrad, у меня щиток уже куплен и установлен.

Вот такой: http://www.etm.ru/cat/nn/9860448/

Только с белой крышкой. Честно говоря, ума не приложу как туда реально уместить 36 модулей. А по моим расчетам у меня примерно так и получается. В-общем пока планирую сделать 4 УЗО, на 18 автоматов. Еще будет вводной автомат на 2 полюса (хотя его хотелось бы вынести в коридор конечно, там сейчас старый советский рубильник), реле напряжения (кстати, посоветуйте?), и рубильник. Схему нарисую скоро.

0
Аватар пользователя
Farceur

Местный

Регистрация: 11.10.2016

Petah Tiqwa

Сообщений: 26

18.11.2016 в 15:36:26

Radio, Да, забыл сказать с характеристикой отключения по диф. току типа А (в АС не вижу смысла, слишком ограничено применение), по крайней мере мне не удалось найти

0

Не кормлю троллей.

Аватар пользователя
Farceur

Местный

Регистрация: 11.10.2016

Petah Tiqwa

Сообщений: 26

18.11.2016 в 15:40:25

avmal написал:

Farceur написал: Интересно, можно ссылочку(-и)?

СП31-110-2003 "А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА."

avmal, Не вижу ЗАПРЕТА включать после УЗО, как минимум пару нагрузок, каждую под своими автоматами. Если линия от УЗО идет только, например, в ванную. Тем более эта, приведенная Вами выше РЕКОМЕНДАЦИЯ, связана по большей части с перестраховкой по суммарному току утечки длинных, разветвленных линий.

0

Не кормлю троллей.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20746

18.11.2016 в 16:15:46

Farceur написал: (в АС не вижу смысла, слишком ограничено применение)

Напротив, применение самое широкое и популярное, все именно их и применяют. Эти "А" еще пойди найди, да и не нужны они никому в реальном мире.

0
Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

18.11.2016 в 16:26:56

Скажите, а если у меня щиток Шнайдер Электрик, есть ли какая выгода в плане удобства монтажа, если укомплектовать все тоже Шнайдером? Может они там как-то форм-фактор оптимизируют... Я просто реально офигеваю как я ВВГ-нглс 2,5, на 18 автоматов раскидаю в таком узком щитке... Вот думаю может если запихать Шнайдеровские девайсы в щиток, это как то облегчит? Или наврядли? Спасибо!

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

18.11.2016 в 16:32:02

AntiLL написал: Вот думаю может если запихать Шнайдеровские девайсы в щиток, это как то облегчит? Или наврядли?

Увы, халява не прокатит. Вся модулька имеет более-менее одинаковые размеры.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20746

18.11.2016 в 16:36:53

учитесь делать щитки... ничего лишнего.

0
Аватар пользователя
Farceur

Местный

Регистрация: 11.10.2016

Petah Tiqwa

Сообщений: 26

18.11.2016 в 17:07:46

Radio написал:

Farceur написал: (в АС не вижу смысла, слишком ограничено применение)

Напротив, применение самое широкое и популярное, все именно их и применяют. Эти "А" еще пойди найди, да и не нужны они никому в реальном мире.

Radio, Я не имел ввиду доступность и цены. Да АС не предлагаются только ленивыми, но их ПРИМЕНЕНИЕ ограничено

применение типа А гораздо шире для современных бытовых приборов, с насыщенной электроникой и соотвественно наличию составляющей постоянного тока, на которую УЗО типа АС не реагирует.

0

Не кормлю троллей.