AntiLL написал:
Председатель ТСЖ мне прямо сказал, заземляйся на батареи отопления, при этом, будучи сантехником, сам же в подвале на отопление везде наделал полипропиленовых вставок... Ну вот оно в России все так, увы.
AntiLL, хы! У нас в конторе большой начальник сказал так сделать заземление в лаборатории. Когда его ткнули носом в ПУЭ, затопал ножками. На предложение выпустить письменное распоряжение тоже не отреагировал. Пошли к гл.инженеру, объяснили. В итоге здравый смысл возобладал.
AntiLL написал:
У меня сейчас на вводе стоит двухполюсный ABB на 25А, а после него временно ИЕК 16А. И вот случилось КЗ, мастер попал в линию существующую. А сработало сразу оба автомата и тот, который защищал линию, и вводной двухполюсный. А как добиться селективности? :)
И да, самое главное - при его использовании кабели должны быть проверены на нагрев при КЗ.
А то тут много любителей собирать щиты на шестерке при вводе на 63, которая прожарится при КЗ в любом месте до неселективных автоматов, даже если использовать более "мягкую характеристику" Е.
AntiLL написал:
У меня сейчас на вводе стоит двухполюсный ABB на 25А, а после него временно ИЕК 16А. И вот случилось КЗ, мастер попал в линию существующую. А сработало сразу оба автомата и тот, который защищал линию, и вводной двухполюсный. А как добиться селективности? :)
Правда ему много места по вертикали надо. И он ДОРОГОЙ.
Alexey_Spb, эти бесполезные и, пожалуй, даже вредные в быту автоматы использовать большая глупость ибо они с кривыми Е и К
"K" - тепловой расцепитель срабатывает между 1,05хIn и 1,2хIn, электромагнитный срабатывает с задержкой от абебе в 10 мс, между 8хIn и 12хIn
"E" - тепловой между 1,05хIn и 1,2хIn, а магнитный между 5хIn и 7хIn с той же задержкой в 10 мс.
jaja написал:
"K" - тепловой расцепитель срабатывает между 1,05хIn и 1,2хIn, электромагнитный срабатывает с задержкой от абебе в 10 мс, между 8хIn и 12хIn
"E" - тепловой между 1,05хIn и 1,2хIn, а магнитный между 5хIn и 7хIn с той же задержкой в 10 мс.
И что? Почему вы говорите о кривых Е и К как будто в этом есть что-то плохое?
При этом в каждой теме рекламируя китайское гумно от ИЕК.
а то, что в реале перед таким автоматом будет стоять самый обычный и уж коли автоматы это весьма не точные устройства, при кз он и отработает, возможно вместе с автоматом защищающим линию на которой произошло замыкание, а тормоз купленный за 20 тыщ просто останется не у дел
jaja написал:
а то, что в реале перед таким автоматом будет стоять самый обычный и уж коли автоматы это весьма не точные устройства
Только вам в голову могло прийти ставить селективный АВ за неселективным.
Очевидно, что ставя селективный АВ в квартиру, следует согласовать замену вводного неселективного ав с УК на селективный. Но это вопрос вне рамок данной темы - возможность селективности в быту при КЗ имеется, автор вопроса спросил, я ответил. Все остальное - ваши домыслы.
Alexey_Spb написал:
согласовать замену вводного неселективного ав с УК на селективный.
двадцать тысяч в этажный щиток? а точно не украдут?
это, буквально, приглашение. я бы взял
там и делов-то: отстегнул защелку на рейке, благо она с фиксацией. чик-чик бокорезами и пошел.
а потом на авито другому лоху в полцены бы и продал )
да и у него бы снял при случае
jaja написал:
двадцать тысяч в этажный щиток? а точно не украдут?
Когда у вас что-то последний раз из щита воровали?
И да, замки на щиты не для вас придуманы (а через окошко только счетчик виден).
P.S. Еще раз повторю - хватит зубоскалить, речь шла только о том чтобы обеспечить селективность по КЗ в быту. Все прочие факторы типа согласования замены ав с УК, защиты от кражи, цены, размеров, расчета проводки и т.д. не рассматривались.
jaja написал:
я бы взял
Там и делов-то: отстегнул защелку на рейке, благо она с фиксацией. чик-чик бокорезами и пошел.
а потом на авито другому лоху в полцены бы и продал )
да и у него бы снял при случае
На этом форуме все уже давно поняли вашу сущность, которую вы в полной мере описали в данной цитате.
Группировку выбрал не по логике, а по удобству в случае ложных срабатываний УЗО!
По модульке назрели вот такие вопросы:
1) Вводной автомат сейчас стоит - ABB SH202L C25 . Отключающая способность 4,5 Ка. Этого достаточно?
2) УЗМ-51М или УЗМ-51МД в квартиру городскую? С приставкой М есть в наличии, с приставкой МД придется поискать, но вроде поинтереснее УЗМ-51МД.
3) ВАР-М01-08 АС20-450В УХЛ4. А может просто токовые клещи купить? :)
4) Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 25А 30мА TX3 АC. Оно электромеханическое? На 25А норм или лучше 32А? Стоит ли ставить на 10 ма в ванную или детскую?
5) Выключатель нагрузки 1п ВН-32 25А. ИЕК норм? На 25А ампер норм? Как вводной автомат по току.
6) Выключатель автоматический однополюсный 16А/10А C TX3 6кА. Остановился на Легранде. Сейчас по акции 128 рублей.
7) Шины N/PE одеваются сверху и снизу щитка Шнайдер Электрик
8) Какие соединительные шины использовать? Fork или пластину? Производитель?