Kulibin96 написал:
Могу типо схемы вам быстро набросатью А что за вытяжка в ванной? вентилятор? как собираетесь подключать- вилкой или выключателем?Так список предлагаю такой:
-1гр АВ С6-свет прихожая, NYM 31.5
-2гр С6- свет ванная, УЗО 32А 30мА ВВГнг LS-32.5
-3 гр- свет остальное, С10 NYM 31.5
Группы 1 и 3 садятся на диф С16 30мА( свет кроме ванной)
-4гр АВ С16 УЗО 25А 10мА- розетки ванная ВВГнг LS-32.5
-5гр АВ С16 УЗО 32А 30ма- розетки остальные ВВГнг LS-32.5
-6гр ваша плита( хз что там, узо точно, про номинал АВ -когда мощность скажете)
-7гр АВ С6, от 5-й- звонок и вентилятор NYM 31.5
А нельзя сделать вот так:
1гр - свет в прихожей, ванной, кухне, вентиляция в ванной, кухне 31.5
2гр - стиралка и розетка в ванной 32.5
3гр - духовка, холодильник, пару розеток в кухне 34
4гр - остальные розетки 34
P.S. Чуть не забыл. Планирую теплые полы 2 шт - в ванной и кухня+прихожая.
Их на отдельный автомат садить? или можно к чему-то выше присоединить?
Или так нельзя?