Недоэлектрик
Недоэлектрик
Новичок

Регистрация: 12.05.2015

Владимир

Сообщений: 80

19.11.2016 в 23:52:36

alx220,

В комнатах техники почти нет, телевизор и 2 ноутбука, кабель 2,5

0
Недоэлектрик
Недоэлектрик
Новичок

Регистрация: 12.05.2015

Владимир

Сообщений: 80

19.11.2016 в 23:59:20

Radio написал: А во втором - о подобных закидонах придется напрочь забыть и даже смириться с отсутствием вообще какого-либо договора.

Почему Вы так считаете. Если добросовестный мастер, его такой пункт не испугает. А если он неуверен в своей работе, или, что еще хуже, уверен, что накосячит и смоется, зная, что ему за это ничего не будет (типа - я сделал тяп-ляп, деньги получил, а дальше пусть заказчик сам проблемы разгребает после такой "работы"), зачем мне нанимать такого "профессионала"? По сравнению с такими работниками я уверен, что сделаю лучше.

0
Недоэлектрик
Недоэлектрик
Новичок

Регистрация: 12.05.2015

Владимир

Сообщений: 80

20.11.2016 в 00:03:24

Radio написал: ...вы уже купили совсем не то и не в нужном количестве. 3х4, например, куда?

одна группа - духовка и 2 розетки вторая - 3 розетки в кухонной зоне (чайник, микроволновка и запасная). А почему вы считаете, что ни то и не в том количестве?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.11.2016 в 00:12:17

Недоэлектрик написал: Radio написал: ...вы уже купили совсем не то и не в нужном количестве. 3х4, например, куда?

одна группа - духовка и 2 розетки вторая - 3 розетки в кухонной зоне (чайник, микроволновка и запасная). А почему вы считаете, что ни то и не в том количестве?

Потому, что 3х4,0 закупили.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.11.2016 в 00:27:03

Недоэлектрик, рисуйте план целиком). Напрашивается УЗО комнату 1 и 2, УЗО на с/у , УЗО на кухню, если будут кондеи - лучше ещё свое УЗО. И общее селективное. Как-то так хотя бы На хол. отд. линию не дорисовал))).

0
Недоэлектрик
Недоэлектрик
Новичок

Регистрация: 12.05.2015

Владимир

Сообщений: 80

20.11.2016 в 00:28:07

avmal написал: Потому, что 3х4,0 закупили.

Не понимаю. Расчетная мощность 4мм - 8,3 кВт. Духовка приблизительно 3-3,5 кВт + нагрузка на розетки. С учетом, что сечение у кабеля может быть меньше а, соответственно, и расчетная мощность, 2,5мм (расчетная мощность 5,9 кВт) будет мало. Или не правильно посчитал?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.11.2016 в 00:35:57

Недоэлектрик, у вас 1,5мм.кв. и АВ не более С10А на свет, 2,5мм.кв. и не более С16А остальные розетки. На вар. панель, если она у вас 7кВт и т.п. - 6мм.кв. и С32А ( вариант В32А)

0
Недоэлектрик
Недоэлектрик
Новичок

Регистрация: 12.05.2015

Владимир

Сообщений: 80

20.11.2016 в 00:51:38

SB3, извините конечно, но почему нельзя кабель 4мм? Просто не понимаю. От замыкания могут перегореть приборы, а АВ не сработает, если ставить на 20А, 32А? Если его нельзя, я думаю, смогу поменять на 2.5 - заказ еще не сформирован наверно.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.11.2016 в 01:07:49

Недоэлектрик, а на что вы 4 мм. собрались использовать? Просто лень тему читать.

0
Недоэлектрик
Недоэлектрик
Новичок

Регистрация: 12.05.2015

Владимир

Сообщений: 80

20.11.2016 в 02:04:13

SB3, одна группа - духовка и 2 розетки вторая - 3 розетки в кухонной зоне (чайник, микроволновка и запасная).

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

20.11.2016 в 02:09:18

Недоэлектрик написал: но почему нельзя кабель 4мм?

можно, если сможете его завести в установочные и пальцы с деньгами не жалко

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу