id8000207
id8000207
Новичок

Регистрация: 17.11.2016

Керчь

Сообщений: 7

04.01.2017 в 23:40:51

В0д0пр0в0дчик, вообще без защиты боязно, например: централизованной воды нет, и бак пустой, ночью спустили воду в унитазе и пошли спать, насос будет пытаться нагнать давление в системе а бак пустой, и к утру может сгореть. По поводу прессконтроля я и писал выше, только назвал его контроллер с автоматическим перезапуском, я правильно понимаю что он включится даже при нулевом давлении от обратного клапана до бака? Вот такой присмотрел ссылка, а вообще к реле сухого хода реле времени бы прикрутить

0
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

05.01.2017 в 00:07:28

id8000207 написал: я правильно понимаю что он включится даже при нулевом давлении от обратного клапана до бака?

Включится. У этого устройства свой ОК...

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

08.02.2018 в 15:06:10

id8000207 написал: в общем собрал схему, реле сухого хода не работает (т.е. включаю принудительно по кнопке, насос набирает давление и отключается, по падению давления включения не происходит), подозреваю что после отключения насоса вода уходит обратно в бак и реле сухого хода размыкается

Вовремя не заметил, в схеме у вас - ошибка. Обратный клапан на приёме должен ставиться, до насоса. Когда насос набирает давление и останавливается, реле сухого хода должно оставаться под напором и не отключать цепь насоса. А у вас нет напора на реле сухого хода, поэтому оно не работает. Нажимать кнопку на реле сухого хода приходится только при первом запуске или иногда после длительного перебоя с электричеством.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18261

21.07.2018 в 16:04:49

Есть тоже небольшой вопросик. Домик 50 годов, трёхэтажный, когда-то в тихом спокойном месте. Сейчас там, ясное дело, всё застроили, а домик с жильцами остался. Ясное дело, что там слабый напор воды, вода только холодная, газ-колонка. Также ясно, что есть два варианта решения проблемы:

  1. собраться миром и всё в доме включая подводку во дворе переделать, жить и радоваться. Также понятно, что это неосуществимо, максим стояк переварить.

  2. Решить проблему в самой квартире. Вот тут у меня не хватает познаний. По идее если напора в стояке нет, то просто навешивание насоса ничего не даст. А можно поставить какой-нибудь бак и создать в нём запас воды литров 50-100, для пользования водой в нормальном режиме?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

21.07.2018 в 20:07:38

AndyMirror - дешевле начать с установки повышающего насоса в квартиру. Накопительная ёмкость интересна как способ обманывать счётчик. На "Юноне" лет 5 назад я встречал китайский клон UPA 15-90 за полцены.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18261

21.07.2018 в 22:14:46

Спасибо. Серебро, микробы, огород, чёт я об этом не подумал.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу