19.11.2016 в 21:07:50
Приветствую всех.
В связи с надвигающимся ремонтом хочу разъяснить для себя ряд вопросов, связанных с заменой отопительных приборов в квартире. Я в этом деле нуль полный, но интернетов уже начитался. Итак, дано: 3х-комнатная квартира на 8-м этаже 19-этажной новостройки серии И-155ММ. Двухтрубный стояк расположен в шкафу на этажной площадке, два коллектора разводят отопление на три квартиры. Перед коллекторами стоит общий шаровой вентиль и автоматический балансировочный клапан, еще по одному вентилю (на подаче) и настроечному клапану (на обратке) стоит индивидуально на каждую квартиру. Ну и счетчик до кучи. Выглядит это дело так:
В квартире стоят конвекторы системы КСК 20 неизвестного производителя, на каждом стоит ручной вентиль и кран Маевского. Разводка реализована в стяжке пластиковыми трубами, похожими на сшитый полиэтилен. Вероятно она двухтрубная, но попутно или встречно мне неизвестно. По словам сантехника, которого уже вызывали для устранения течи из фитинга (повезло что не в стяжке), трубы иду шлейфом от кухни и далее по комнатам. К его допросу я тогда не был готов и потому других подробностей не знаю. Ну, кроме того, что радиатор на кухне греется сильнее и быстрее остальных. Подача в конвекторы сверху через вентиль, кроме одной комнаты, где сверху через вентиль идет обратка. Это дело выглядит так:
Конвекторы разной длины, но точно определить их номер не получилось: длины кожухов и длины оребрения не совпадают паспортами в интернете. При этом вполне допускаю, что конвекторы и их кожухи могут быть из разных комплектов, поэтому ориентироваться наверное стоит на оребрение. Которое встречается четырех типоразмеров, причем ввиду изрядной помятости определить их точно весьма затруднительно. Но все же:
Не уверен, но мне кажется это похожим на У14 (1,226кВт), У15 (1,348кВт), У17 (1,593кВт) и У18 (1,716кВт) соответственно. Два устройства первого типа отопляют комнату 14 кв.м с выходом на лоджию (второй стоит у противоположной глухой стены), второй тип расположен под окном комнаты 10 кв.м, третий на кухне, а самый большой четвертый тип под эркером в гостиной 22 кв.м, совместно с двумя конвекторами первого типа, один из которых на короткой стороне эркера, а другой на глухой наружной стене.
Менять это хозяйство планируем на радиаторы
Подключение пока думаю делать армированным полипропиленом PN25 на торчащий из стяжки полиэтилен, либо на имеющиеся там фитинги, либо обрезав до нужной длины поставить металлические фитинги с разрезным кольцом. Или позвать сантехника чтобы он их обрезал и подключил, но, т.к. тот замененный им фитинг течет опять, звать его снова не вижу смысла. Остановился пока на диагональном подключении, с термостатом на входе и запорно-настроечном клапане на выходе, в красках это выглядит так:
В качестве термостата рассматриваю FAR FT 1625 12, Valtec VT.179.N или Giacomini R415X033 (головки потом), на обратку мне кажутся подходящими FAR FV 1200 12, Valtec VT.019.N.04, Giacomini R14X033 или R16X033 (знать бы еще между ними разницу).
Уффф... ну, что знал рассказал. Теперь вопросы:
19.11.2016 в 22:00:36
Ох сейчас Вас за алюминий выдерут ...
P.S. {{post:5842250, Я в этом деле нуль полный}}
Это ошибочное мнение :popcorn
19.11.2016 в 22:02:27
Ох сейчас Вас за алюминий выдерут ...
TAB написал: Я в этом деле нуль полный
Это ошибочное мнение :popcorn
21.11.2016 в 12:36:41
SunFire написал: Ох сейчас Вас за алюминий выдерут ...
Да чегой-то нет желающих. Хотя я на помощь местных специалистов очень рассчитывал. :(
21.11.2016 в 14:40:36
TAB, дело в том, что у Вас огромный текст. Его читать никто не будет.
21.11.2016 в 16:03:37
TAB написал: Да чегой-то нет желающих.
Чтобы развернуто ответить по всем заданным вопросам, нужно не один час набирать кучу текста. К сожалению, нет на это времени.
Советую сделать расчёты и теплотехники и гидравлики. В рамках выполнения расчетов и появятся ответы на заданные вопросы.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
21.11.2016 в 16:47:39
SunFire написал: TAB, дело в том, что у Вас огромный текст. Его читать никто не будет.
Согласен. Но я хотел как раз сэкономить чужое время, вот и расписал все сразу.
Inch1964 написал: Советую сделать расчёты и теплотехники и гидравлики. В рамках выполнения расчетов и появятся ответы на заданные вопросы.
Ну это же придется еще одну профессию осваивать :) Я исходил из принципа, что замена ОП на аналогичные (по мощности) согласования не требует. Тем более в квартире тепло и менять проектные значения нет необходимости.
Развернутых лекций по СО я не жду (хотя хотелось бы :)), но я боюсь ошибиться и упустить что-то важное.
21.11.2016 в 18:56:42
TAB написал: Я исходил из принципа, что замена ОП на аналогичные (по мощности) согласования не требует. Тем более в квартире тепло и менять проектные значения нет необходимости.
А вам вообще понятие согласовывать мощность не применимо, у вас индивидуальный счетчик тепла, типа "воровать" тепло у соседей не получиться. Если в квартире тепло то ставьте аналогичные по мощности, но можно и более мощные, термоголовка на батареи ограничит мощность до необходимой.
21.11.2016 в 19:27:43
Acer написал: А вам вообще понятие согласовывать мощность не применимо, у вас индивидуальный счетчик тепла, типа "воровать" тепло у соседей не получиться.
Спасибо Вам за ответы.
Я читал вроде бы изменение мощности или перенос ОП требует согласования, в то время как замена на аналогичные не требует даже уведомления. Как я понимаю, связано это с общей балансировкой СО дома. А оплата у нас идет не по счетчику, возможно он с прицелом на будущее. Сейчас я вообще отключил подачу, т.к. в коммуникациях не уверен, а в квартире никто не живет. Тем не менее строка "отопление" в квитанции на оплату внушает невзирая на счетчик.
Acer написал: Если в квартире тепло то ставьте аналогичные по мощности, но можно и более мощные, термоголовка на батареи ограничит мощность до необходимой.
Тут вопрос правильно ли я определил мощность имеющихся КСК, а так же какие мощности у них у них при реальной температуре теплоносителя. Которую я конечно не знаю. Т.е. можно ли так вот тупо сравнивать их по паспортной (при 70 градусах) или там какие хитрости есть?
22.11.2016 в 10:49:00
TAB написал: а в квартире никто не живет. Тем не менее строка "отопление" в квитанции на оплату внушает невзирая на счетчик.
А вы нулевые показания счетчика передаете, наврядли кто то их будет смотреть (счетчики). Начисление по нормативу будет, если нет показаний по счетчикам.
TAB написал: Т.е. можно ли так вот тупо сравнивать их по паспортной (при 70 градусах) или там какие хитрости есть?
Наверное можно и по паспортным данным сравнить. Но по моим ощущениям, конвектор при низкой температуры теплоносителя лучше греет чем алюминиевый радиатор. Поэтому и писал, что лучше с запасом брать радиаторы.
22.11.2016 в 12:09:06
Acer написал: Но по моим ощущениям, конвектор при низкой температуры теплоносителя лучше греет чем алюминиевый радиатор.
Вот этого я тоже опасаюсь: радиатор часть мощности отдает излучением (оттого и название), которое пропорционально температуре в четвертой степени. Но температуру теплоносителя я не знаю, да и сколько там радиации и сколько конвекции тоже наверное не узнать.
22.11.2016 в 18:18:09
Acer написал:
- Полдюйма хватит.
- Можно сделать как на картинке, а можно нижнюю трубу прямо и соединить ее уже возле пола.
- Диагоналка крайне желательно на однотрубной системе с большим биметаллическим радиатором. У вас двухтрубка и радиаторы не большие, можно и боковое сделать. Главное подачу вверх завести.
- Сложно ответить. Радиатор лучше немного завести под стол, тепло с другой стороны стола будет выходить. Но тогда на терморегуляторе будет лишнее тепло. Хотя терморегулятор можно поставить на трубу в низу головкой горизонтально. По остальным пунктам не знаю ответа.
Это просто пьяный бред. Гидравлические расчеты есть? Если есть - представьте! Если - нет, то это Ваша просто галлюцинация от наркотиков! :)
Ужас!
Acer написал: Диагоналка крайне желательно на однотрубной системе с большим биметаллическим радиатором. У вас двухтрубка и радиаторы не большие, можно и боковое сделать. Главное подачу вверх завести.
Какая-то полностью бредовая логика! Извините, но Вы физику хоть краем глаза смотрели?
Acer написал: Сложно ответить. Радиатор лучше немного завести под стол, тепло с другой стороны стола будет выходить. Но тогда на терморегуляторе будет лишнее тепло. Хотя терморегулятор можно поставить на трубу в низу головкой горизонтально.
Вам лучше и не отвечать, чтобы людей не смешить. Радиатор, конечно, можно и под стол, и под стул, и под кровать, и под унитаз завести, если с мозгами не всё в порядке...
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
22.11.2016 в 18:29:41
Acer, Извините, за мое мнение, но, Вам либо в начальную школу нужно идти зАново учиться, либо в психоневрологический стационар, потому, что Вы путаете причину со следствием. У Вас в психике нарушены причинно-следственные связи...
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
22.11.2016 в 21:00:46
Здравствуйте! Попробую влезть в эту милую беседу...
SunFire написал: Ох сейчас Вас за алюминий выдерут
Между тем про алюминий пока ни слова. А вот мне, действительно, не нравится выбор ТС, я бы предложил подумать о стальных панельных радиаторах, с нижним подключением. Присоединять, правда, придется через эксцентрики, но все равно должно получиться лучше - вся порнография будет под радиатором.
Что касается вопросов:
Inch1964 написал: Чтобы развернуто ответить по всем заданным вопросам, нужно не один час набирать кучу текста. К сожалению, нет на это времени.
Это совершенно справедливо...Несправедливы выражения, типа:
Inch1964 написал: Это просто пьяный бред
в случае, когда кто-то решил своим временем пожертвовать
Остается только пожелать ТС найти грамотного мастера и порешать с ним все вопросы
23.11.2016 в 11:37:49
В0д0пр0в0дчик написал: А вот мне, действительно, не нравится выбор ТС, я бы предложил подумать о стальных панельных радиаторах, с нижним подключением.
На самом деле я о них первым делом подумал, однако смутило их низкое допустимое давление, по этому параметру на ЦО они вроде как не подходят. Да и по слухам сталь там довольно тонкая, видел фотки ржавых (до дыр) по углам Керми.