TAB, возьмите пресс, с накидной гайкой. Если дом на упоноре, у вас в ук инструмент должен быть, руб за 500 все эти ваши сомнения можно исключить, свести к минимуму. Ну и конечно труба под вопросом, неужели нигде нет маркировки?
24.03.2018 в 21:36:10
TAB, возьмите пресс, с накидной гайкой. Если дом на упоноре, у вас в ук инструмент должен быть, руб за 500 все эти ваши сомнения можно исключить, свести к минимуму. Ну и конечно труба под вопросом, неужели нигде нет маркировки?
24.03.2018 в 21:56:28
master.msk написал: руб за 500 все эти ваши сомнения можно исключить, свести к минимуму.
Да нет у меня сомнений в компрессионном евроконусе, я только поломать его боюсь :)
Маркировки нигде нет, никакой. Но больших отрезков увидеть негде, все лежит в стяжке на глубине 80 мм (я промерил). В коллекторном шкафу полметра выглядывает, но без опознавательных знаков. Еще на поверхности лежат две трубы в сантехшкафу, но и там пусто (либо с обратной стороны).
24.03.2018 в 22:00:34
Вот здесь такая же труба:
Собсно там все такое же, только хуже.
24.03.2018 в 22:25:27
TAB, я работал в домах су 155, фигня полная, честно? даже не думал, что можно оставлять подобное
24.03.2018 в 22:33:26
master.msk Так там у вас упонор или не упонор лежал?
24.03.2018 в 22:45:03
TAB, на фото трубы из других домов, не су 155. Как было в панельках от су 155 сейчас уже не помню точно какими трубами, последний раз уже почти 2 года назад делал, тем более сразу демонтаж...даже не очень рассматривалось, фитинги - да, упоноровские Причем лично мне попадались дома с стояками отопления в квартире, т.е вопрос "стыковки" не стоял. Два стояка на всю квартиру.
27.03.2018 в 21:25:33
Еще раз попробовал вытащить фитинг из трубы с помощью фена. На этот раз не перегревая, с контролем температуры до 100 градусов. При этой температуре труба менее жесткая, но фитинг выдернуть я так и не смог. Правда кусок был короткий и дергал голыми руками без применения инструмента, имитируя реальные условия. Без вариантов. Наверное в обучающих видео была PN6.
28.03.2018 в 09:13:41
TAB, руки не обожгли? :)
28.03.2018 в 12:05:21
blur, горячо конечно, но по инструкции температура для демонтажа фитинга должна быть 60-80 градусов, так что терпимо.
01.04.2018 в 19:18:58
Я тут уже спрашивал про расположение радиатора за изголовьем кровати. Дошли руки и нарисовал я это дело, чтобы вопрос обрел третье измерение. От застройщика в комнате два радиатора, один установлен на глухой наружной стене (стена справа тоже наружная):
У этой стены будет стоять кровать, радиатор окажется непосредственно за ее изголовьем:
Второй радиатор расположен под окном на застекленную лоджию:
А возник вопрос, а не лучше ли переделать это дело так:
поставив два радиатора меньшей мощности по краям изголовья кровати.
Лучистое тепло будет перекрыто в обоих случаях: либо изголовьем, либо прикроватными тумбами.
01.04.2018 в 19:27:18
Самое холодное место - угол внешних стен - его и надо больше греть. К внешней стене впритык мебель не ставиться, только с зазором.