master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17191

24.03.2018 в 21:36:10

TAB, возьмите пресс, с накидной гайкой. Если дом на упоноре, у вас в ук инструмент должен быть, руб за 500 все эти ваши сомнения можно исключить, свести к минимуму. Ну и конечно труба под вопросом, неужели нигде нет маркировки?

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4650

24.03.2018 в 21:56:28

master.msk написал: руб за 500 все эти ваши сомнения можно исключить, свести к минимуму.

Да нет у меня сомнений в компрессионном евроконусе, я только поломать его боюсь :)

Маркировки нигде нет, никакой. Но больших отрезков увидеть негде, все лежит в стяжке на глубине 80 мм (я промерил). В коллекторном шкафу полметра выглядывает, но без опознавательных знаков. Еще на поверхности лежат две трубы в сантехшкафу, но и там пусто (либо с обратной стороны).

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4650

24.03.2018 в 22:00:34

Вот здесь такая же труба: «Мертвое» квартирное отопление от СУ 155

Собсно там все такое же, только хуже.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17191

24.03.2018 в 22:25:27

TAB, я работал в домах су 155, фигня полная, честно? даже не думал, что можно оставлять подобное

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4650

24.03.2018 в 22:33:26

master.msk Так там у вас упонор или не упонор лежал?

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17191

24.03.2018 в 22:45:03

TAB, на фото трубы из других домов, не су 155. Как было в панельках от су 155 сейчас уже не помню точно какими трубами, последний раз уже почти 2 года назад делал, тем более сразу демонтаж...даже не очень рассматривалось, фитинги - да, упоноровские Причем лично мне попадались дома с стояками отопления в квартире, т.е вопрос "стыковки" не стоял. Два стояка на всю квартиру.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4650

27.03.2018 в 21:25:33

Еще раз попробовал вытащить фитинг из трубы с помощью фена. На этот раз не перегревая, с контролем температуры до 100 градусов. При этой температуре труба менее жесткая, но фитинг выдернуть я так и не смог. Правда кусок был короткий и дергал голыми руками без применения инструмента, имитируя реальные условия. Без вариантов. Наверное в обучающих видео была PN6.

0
blur
blur
Новичок

Регистрация: 13.03.2018

Москва

Сообщений: 79

28.03.2018 в 09:13:41

TAB, руки не обожгли? :)

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4650

28.03.2018 в 12:05:21

blur, горячо конечно, но по инструкции температура для демонтажа фитинга должна быть 60-80 градусов, так что терпимо.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4650

01.04.2018 в 19:18:58

Я тут уже спрашивал про расположение радиатора за изголовьем кровати. Дошли руки и нарисовал я это дело, чтобы вопрос обрел третье измерение. От застройщика в комнате два радиатора, один установлен на глухой наружной стене (стена справа тоже наружная):

У этой стены будет стоять кровать, радиатор окажется непосредственно за ее изголовьем:

Второй радиатор расположен под окном на застекленную лоджию:

А возник вопрос, а не лучше ли переделать это дело так:

поставив два радиатора меньшей мощности по краям изголовья кровати.

Лучистое тепло будет перекрыто в обоих случаях: либо изголовьем, либо прикроватными тумбами.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124726

01.04.2018 в 19:27:18

Самое холодное место - угол внешних стен - его и надо больше греть. К внешней стене впритык мебель не ставиться, только с зазором.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.