Вы не правильно опрессовывали, надо было отдельно кран и его перекрывать после накачки, а опрессовщик сбрасывать
Честно говоря, не очень вас понял.
Я делал по инструкции к опрессовщику (TP 25), там даже картинки есть. Да в общем и без них все понятно: накачал скока надо и закрыл большой кран. А для сброса надо открывать оба крана.
Проверять-герметичность системы, то для чего все и затевалось, ни для чего другого)) т.е подождать положенное время я назвал проверять
Сбрасывать зачем? Ок, можно не сбрасывать. Но, насколько мне известно, опрессовщик не предназначен для для этого, он закрывается для того, чтобы можно было накачать, а не удерживать. Возможно ваш - устроен по другому, я не знаю. А в чем проблема кран поставить? Шланг гибкий точно растягивается, смысл его "опрессовывать"?
Полез тут переделывать подводку к радиатору и с удивлением обнаружил, что резиновое кольцо на штоке запорно-балансировочного вентиля FAR 1215 12 куда-то смылось. Его половинку я потом обнаружил в нутре радиатора:
TAB написал:
Как-то это довольно неожиданно. FAR все-таки.
нормально все, абсолютно. Я сто раз здесь писал, что фаровские вентили надо дублировать шаровыми кранами. Естественно установщики радиаторов против, им лишние операции ни к чему
Олегович, у меня система двухтрубная.
И я рассматривал Валтек (PPR у меня оттуда), но, хотя это кажется странным, в моей комплектации FAR выиграл у Valtec по цене.
Олегович, а разве запрещено ставить термостат для однотрубных на двухтрубные, если все равно на выходе регулировочныйкран стоит, тот что с шестигранником?
Mandalore105, НЕ запрещено и можно ставить. Не смотря на то что многие заверения производителя как балансировка не соблюдается во многих случаях. И менее четкую регулировку температуры можно опустить.
Mandalore105 написал:
разве запрещено ставить термостат для однотрубных на двухтрубные, если все равно на выходе регулировочныйкран стоит, тот что с шестигранником?
Тут запрет не при чём, да и нет такого запрета. Важен верный гидравлический расчёт с подбором правильных характеристик арматуры.
Термоклапан для современных двухтрубных систем (исключая сталинки) должен обладать повышенным гидросопротивлением. А запорно-балансировочный клапан на выходе радиатора, как правило (для современных двухтрубок), не обладает достаточным гидросопротивлением.
А установка термоклапана для однотрубок при недостаточном гидросопротивлении - нарушает нормальное функционирование всего вертикального двухтрубного стояка. У нарушителя в этом случае через радиатор идет в разы больше теплоносителя (но он этого и не чувствует), а у соседей по стояку радиаторы плохо греют или вообще не греют. Т.е. это почти равносильно установке на двухтрубку шаровых кранов. Примеры таких убитых двухтрубок, чуть ли не в каждом первом доме.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964, я потому и спросил, я ж думал запорно-балансировочный клапан на выходе радиатора как раз обладает таким сопротивлением и весь гидрорасчет с учетом именно их, то есть если он есть, то сверху хоть шаровый ставь.
Mandalore105 написал:
потому и спросил, я ж думал запорно-балансировочный клапан на выходе радиатора как раз обладает таким сопротивлением и весь гидрорасчет с учетом именно их, то есть если он есть, то сверху хоть шаровый ставь.
Вы всё правильно поняли. Но, к сожалению, запорно-балансировочные клапаны на выходе радиатора не всегда обладают нужным сопротивлением (недостаточный диапазон регулировки пропускной способности Kv). У каждого бренда и у каждой марки - свой диапазон регулировки Kv.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.