dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

18.11.2018 в 22:46:32

ebf, Serpiph, Вел речь именно о

Serpiph написал: DAR

Вы же привели и коэффициэнт пояризации

0
Serpiph
Serpiph
Эксперт

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

18.11.2018 в 23:09:48

dokar написал: Но индекс поляризации - никакой - 1.04

Как видите, разговор у Вас идёт о PI - polarization index, индекс поляризации, который рассчитывается на 10-минутном интервале времени измерения (R10min/R1min). О нём и я вёл речь вначале, опираясь на Ваше сообщение. Если Вы имели в виду DAR, то и название на русском у него другое. Индекс диэлектрической абсорбции (DAR) стандартно измеряется на минутном интервале (R1min/R30sec). И все виденные мною таблицы привязаны именно к таких отношениям. В описании к прибору UT502A я увидел ещё один вариант DAR как R1min/R15sec, чему очень удивился и написал об этом. Поэтому не понимаю, в чём Ваш вопрос относительно этих отношений.

0
Serpiph
Serpiph
Эксперт

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

18.11.2018 в 23:15:51

ebf написал:

Serpiph написал: Также непонятно, зачем прибору нужно аж 2 варианта замера DAR (30 с/1 мин и 15 с/1 мин).

ebf, PI and DAR Вы привели выдержку из инструкции, я также могу привести выдержку из инструкции к маститому прибору.

Инструкция к Fluke 1550C/1555

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

18.11.2018 в 23:19:39

dokar написал:

Niki72RUS написал: Да и сам девайс выглядит, мягко говоря - неахти. Даже за такие деньги... Доверия не вызывает. А этот УТ502А - почему то вызывает =)

Гм. Однако сегодня измерял сопротивление двух отрезках ПВС. На одном >5.50ГОм при 1000 вольт. Ладно перешел на 2500, замерил -5,7 ГОм. Но индекс поляризации - никакой - 1.04. Стало быть провод на выброс. на С другим ПВС - затык. 500 вольт >5.50 ГОм. 1000 вольт, тоже самое . Ладно думаю 2500 вольт тебя замерят. И тут облом > 22.0 ГОм . А в инструкции это - • Индикация перегрузки: дисплей показывает “>22.0GΩ” при измерении сопротивления изоляции Спрашивается что делать ? :confused:

dokar, не иметь себе мозги - ПВС - это шнур, который всегда можно сменить. И шнур этот показал отличные результаты.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

18.11.2018 в 23:22:19

Serpiph написал: Из инструкции к UT502A: "Если измерительные щупы касаются друг друга и подключены к приборам, не нажимайте кнопку TEST." То есть КЗ прибор не видит, это очень плохо, простая ошибка человека может уничтожить прибор

А дальше там ничего не написано, про ограничение тока КЗ, не ? :)

0
Serpiph
Serpiph
Эксперт

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

18.11.2018 в 23:35:01

BV написал:

Serpiph написал: Из инструкции к UT502A: "Если измерительные щупы касаются друг друга и подключены к приборам, не нажимайте кнопку TEST." То есть КЗ прибор не видит, это очень плохо, простая ошибка человека может уничтожить прибор

А дальше там ничего не написано, про ограничение тока КЗ, не ? :)

BV, согласен, а бревна-то я и не приметил))) Сбила с толку фраза про запрет измерения короткозамкнутого контура. )))

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

18.11.2018 в 23:37:35

Serpiph написал: Поэтому не понимаю, в чём Ваш вопрос относительно этих отношений.

Вопрос о

Serpiph написал: DAR

как раз не задавал.

Serpiph написал: В описании к прибору UT502A я увидел ещё один вариант DAR как R1min/R15sec, чему очень удивился и написал об этом.

Я тоже удивлен т.к. в инструкции на русском , второго режима - нет .

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

18.11.2018 в 23:39:05

Поработав приборчиком на 2500 (UT502) с диапазонами 500-1000-2500, понимаю, что нужен приборчик с 5000 Вольт и нижним 250 вольт. Еще один недостаток меньше 1 мом он считает провод полным г и показывает ноль. А мне надо знать, сколько там Гом.... 5000 - покажет близко расположенные оголенные проводники - прошьет воздух а 250 вольт - не прошьет варисторы в пилоте. А вот диапазон 500в - практически бесполезен. Все это применимо к квартирной сети, а не к испытаниям кабелей в земле и тд . DAR и PI - так же. Для квартирных линий и так видно, что кабель не замочен за 1 мин , и сопротивление растет далее - сколько там в граммах - уже не критично - протокол не нужен. Что еще хотелось бы иметь, так это хороший компактный прожигатель киловольт так на 10. Но не гроб по цене крыла самолета

0
Serpiph
Serpiph
Эксперт

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

18.11.2018 в 23:42:04

dokar, вот ссылка: UT502A и кусок оттуда: UT502A

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

18.11.2018 в 23:42:28

Serpiph написал: Например, когда изоляция начинает впитывать масло внутрь.

Вот это как понять , про масло? А если предстоит задача проверить кабель в бумажно-масляной изоляции ?

0
Serpiph
Serpiph
Эксперт

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

18.11.2018 в 23:45:59

BV написал: Еще один недостаток меньше 1 мом он считает провод полным г и показывает ноль. А мне надо знать, сколько там Гом....

Согласно эмпирическому правилу сопротивление изоляции не должно быть ниже 1МОм при рабочем напряжении до 1000 В и по 1МОм на 1кВ при рабочем напряжении более 1000 В (к примеру, 2 МОм на 2 кВ). Так что это трудно назвать недостатком.

0