dokar написал: Но индекс поляризации - никакой - 1.04
Как видите, разговор у Вас идёт о PI - polarization index, индекс поляризации, который рассчитывается на 10-минутном интервале времени измерения (R10min/R1min). О нём и я вёл речь вначале, опираясь на Ваше сообщение. Если Вы имели в виду DAR, то и название на русском у него другое. Индекс диэлектрической абсорбции (DAR) стандартно измеряется на минутном интервале (R1min/R30sec). И все виденные мною таблицы привязаны именно к таких отношениям. В описании к прибору UT502A я увидел ещё один вариант DAR как R1min/R15sec, чему очень удивился и написал об этом. Поэтому не понимаю, в чём Ваш вопрос относительно этих отношений.
18.11.2018 в 23:15:51
ebf написал:
Serpiph написал: Также непонятно, зачем прибору нужно аж 2 варианта замера DAR (30 с/1 мин и 15 с/1 мин).
ebf,
18.11.2018 в 23:19:39
dokar написал:
Niki72RUS написал: Да и сам девайс выглядит, мягко говоря - неахти. Даже за такие деньги... Доверия не вызывает. А этот УТ502А - почему то вызывает =)
Гм. Однако сегодня измерял сопротивление двух отрезках ПВС. На одном >5.50ГОм при 1000 вольт. Ладно перешел на 2500, замерил -5,7 ГОм. Но индекс поляризации - никакой - 1.04. Стало быть провод на выброс. на С другим ПВС - затык. 500 вольт >5.50 ГОм. 1000 вольт, тоже самое . Ладно думаю 2500 вольт тебя замерят. И тут облом > 22.0 ГОм . А в инструкции это - • Индикация перегрузки: дисплей показывает “>22.0GΩ” при измерении сопротивления изоляции Спрашивается что делать ? :confused:
dokar, не иметь себе мозги - ПВС - это шнур, который всегда можно сменить. И шнур этот показал отличные результаты.
18.11.2018 в 23:22:19
Serpiph написал: Из инструкции к UT502A: "Если измерительные щупы касаются друг друга и подключены к приборам, не нажимайте кнопку TEST." То есть КЗ прибор не видит, это очень плохо, простая ошибка человека может уничтожить прибор
А дальше там ничего не написано, про ограничение тока КЗ, не ? :)
18.11.2018 в 23:35:01
BV написал:
Serpiph написал: Из инструкции к UT502A: "Если измерительные щупы касаются друг друга и подключены к приборам, не нажимайте кнопку TEST." То есть КЗ прибор не видит, это очень плохо, простая ошибка человека может уничтожить прибор
А дальше там ничего не написано, про ограничение тока КЗ, не ? :)
BV, согласен, а бревна-то я и не приметил))) Сбила с толку фраза про запрет измерения короткозамкнутого контура. )))
18.11.2018 в 23:37:35
Serpiph написал: Поэтому не понимаю, в чём Ваш вопрос относительно этих отношений.
Вопрос о
Serpiph написал: DAR
как раз не задавал.
Serpiph написал: В описании к прибору UT502A я увидел ещё один вариант DAR как R1min/R15sec, чему очень удивился и написал об этом.
Я тоже удивлен т.к. в инструкции на русском , второго режима - нет .
18.11.2018 в 23:39:05
Поработав приборчиком на 2500 (UT502) с диапазонами 500-1000-2500, понимаю, что нужен приборчик с 5000 Вольт и нижним 250 вольт. Еще один недостаток меньше 1 мом он считает провод полным г и показывает ноль. А мне надо знать, сколько там Гом.... 5000 - покажет близко расположенные оголенные проводники - прошьет воздух а 250 вольт - не прошьет варисторы в пилоте. А вот диапазон 500в - практически бесполезен. Все это применимо к квартирной сети, а не к испытаниям кабелей в земле и тд . DAR и PI - так же. Для квартирных линий и так видно, что кабель не замочен за 1 мин , и сопротивление растет далее - сколько там в граммах - уже не критично - протокол не нужен. Что еще хотелось бы иметь, так это хороший компактный прожигатель киловольт так на 10. Но не гроб по цене крыла самолета
18.11.2018 в 23:42:28
Serpiph написал: Например, когда изоляция начинает впитывать масло внутрь.
Вот это как понять , про масло? А если предстоит задача проверить кабель в бумажно-масляной изоляции ?
18.11.2018 в 23:45:59
BV написал: Еще один недостаток меньше 1 мом он считает провод полным г и показывает ноль. А мне надо знать, сколько там Гом....
Согласно эмпирическому правилу сопротивление изоляции не должно быть ниже 1МОм при рабочем напряжении до 1000 В и по 1МОм на 1кВ при рабочем напряжении более 1000 В (к примеру, 2 МОм на 2 кВ). Так что это трудно назвать недостатком.