SB3 написал: ebf, ну а что вы тогда тут разводили))).
Мне вот просто интересно,какие автоматы вы поставите под УЗО40А :) Да и с ГОСТом вас познакомил,теперь вы знаете,что предохранитель держит 1,6 своего номинала,а это немаловажно
25.11.2016 в 21:26:43
SB3 написал: ebf, ну а что вы тогда тут разводили))).
Мне вот просто интересно,какие автоматы вы поставите под УЗО40А :) Да и с ГОСТом вас познакомил,теперь вы знаете,что предохранитель держит 1,6 своего номинала,а это немаловажно
25.11.2016 в 21:50:05
ebf, вы видели ТЕ предохранители?) Как давно вы их ставили кому-то дома? ;)
25.11.2016 в 21:58:49
SB3 написал: ebf, вы видели ТЕ предохранители?) Как давно вы их ставили кому-то дома?
А какая взаимосвязь,между предохранителем,его тех.характеристикой ,пропускной способностью и установкой кому то в щиток? Вам просто хочется поговорить?
25.11.2016 в 22:06:53
huygus написал: подскажите пожалуйста : узо 40а, если кинуть группу автоматов 16-16-10-10, потянет? или узо большего номинала надо? про суммарный ток в курсе
huygus, это зависит от номинала вводного автомата.
Вечный студент
25.11.2016 в 22:28:02
ebf, поговорить вам хочется похоже - всю тему захламили, а так и не сказали что хотели доказать). И зачем обсуждать продукт, который тут в квартирах точно, а в домах почти никто не ставил).
25.11.2016 в 23:02:47
SB3 написал: ebf, вы видели ТЕ предохранители?) Как давно вы их ставили кому-то дома?
Предохранители вы можете и не ставить,но понимать,что предохранитель gG от 16А до 400А выдерживает ток 1,6In в течении часа, должен знать каждый и ставя АВ номиналом равный УЗО,не должен пережевать об 1,45In в течении часа,УЗО безусловно выдержит.
25.11.2016 в 23:10:10
ebf, не забывайте добавить, что при этом надо посмотреть рекомендации ( хотя бы) производителя). И от того, если сделать как я говорил - хуже не будет).
25.11.2016 в 23:31:23
SB3 написал: не забывайте добавить, что при этом надо посмотреть рекомендации ( хотя бы) производителя).
Безусловно. Если нет рекомендации производителя,то тогда надо применять ,ну например, эту таблицу с предохранителями
или рассчитывать АВ по формуле I2 = 1,45 · IN(АВ). и чтобы IN(УЗО) > либо = I2(АВ)
Правда,я не видел пока европейских брендов из четвёртки,без рекомендаций
25.11.2016 в 23:41:56
ebf написал: Безусловно,если нет рекомендации производителя,то тогда надо применять,ну например эту таблицу с предохранителями
Почему надо применять именно австрийскую таблицу, да еще и безусловно? Австрия чем-то лучше?
25.11.2016 в 23:47:17
Radio написал: Почему надо применять именно австрийскую таблицу, да еще и безусловно? Австрия чем-то лучше?
Я же написал,например,а не применять безусловно . Безусловно,относилось к
SB3 написал: не забывайте добавить, что при этом надо посмотреть рекомендации ( хотя бы) производителя).
и только к этому :)
25.11.2016 в 23:49:38
ebf, аа... ну тогда ладно. :) Но я бы все равно к нерусским источникам относился крайне осторожно, там такого понапишут...