Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

28.11.2016 в 10:18:41

ebf написал:

MrGalaxy написал: есть разница: 1,45Iном., или 2,4Iном. как в случае 16+16+10?

Конечно,чисто математически есть,но пока не об этом.А вы то сами ,как считаете УЗО выдержит 1,45 или нет? А то как то странно выглядит ваша схема,если вы вдруг не согласны с этим

ebf, не знаю, пойду гост по узо курить.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.11.2016 в 10:21:44

MrGalaxy написал: ebf, не знаю, пойду гост по узо курить.

Те АВ25А перед УЗО25А ставите,для защиты якобы УЗО от свехтока,а поможет ли это УЗО не знаете,интересно.Ладно курите :)

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

28.11.2016 в 10:25:34

ebf написал:

MrGalaxy написал: ebf, не знаю, пойду гост по узо курить.

Те АВ25А перед УЗО25А ставите,для защиты якобы УЗО от свехтока,а поможет ли это УЗО не знаете,интересно.Ладно курите :)

ebf, у любого изделия есть номинальные режимы, есть предельные. Предельные значения всегда превышают номинальные. Какие цифры у УЗО - я не знаю. Если Вы знаете, то скажите.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.11.2016 в 10:32:46

MrGalaxy написал: Если Вы знаете, то скажите.

Так я всю тему ,этому посвятил,предельное значение УЗО определяется производителем,о чём он сообщает либо в каталогах,либо в паспорте на изделие если у вас остались паспорта,взгляните Но мы же паспорта не читаем и рекомендации не соблюдаем (это не в вашу сторону,это общий трёнд)

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

28.11.2016 в 10:35:59

SB3 написал: ebf, в ПУЭ и т.д. содержится много противоречий, да и ошибок. На данный момент ответить "да", я не могу). Если хотя бы один производитель подтвердит это внятно, я поверю в такую возможность УЗО).

SB3, этих подтверждений от ВСЕХ производителей в сети куча. Да вы сами можете позвонить на горячую линию ЛЮБОГО производителя и задать этот вопрос. Можете даже попросить официальное письмо или ссылку на конкретную страницу на офицмальном сайте.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.11.2016 в 10:43:13

Костян челяб написал: Можете даже попросить официальное письмо или ссылку на конкретную страницу на офицмальном сайте.

Он не верит не в каталоги,не в инструкции,которые ему уже даже тут показывали,он хочет это услышать,от какого то инженера из АВВ,а официальные издания от производителей его не устраивают

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

28.11.2016 в 10:48:26

ebf написал:

Костян челяб написал: Можете даже попросить официальное письмо или ссылку на конкретную страницу на офицмальном сайте.

Он не верит не в каталоги,не в инструкции,которые ему уже даже тут показывали,он хочет это услышать,от какого то инженера из АВВ,а официальные издания от производителей его не устраивают

ebf, нууу. Тогда я пас. Пару-тройку лет назад, по моему здесь кто то выкладывал официальное письмо от Шнайдера с подтверждением. Но этот вопрос всплывает с такой частотой, что пора бы несколько подобных писем прямо гвоздями приколотить сверху ВСЕХ электрических форумов

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.11.2016 в 10:50:27

Костян челяб, так вы читали бы , что я писал про АВВ, сейчас буду снова звонить).

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.11.2016 в 10:51:07

ebf написал:

Костян челяб написал: Можете даже попросить официальное письмо или ссылку на конкретную страницу на офицмальном сайте.

Он не верит не в каталоги,не в инструкции,которые ему уже даже тут показывали,он хочет это услышать,от какого то инженера из АВВ,а официальные издания от производителей его не устраивают

ebf, вы снова врёте, всё что вы тут показали, относилось к защите от коротких замыканий)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.11.2016 в 10:55:45

SB3 написал: ebf, вы снова врёте, всё что вы тут показали, относилось к защите от коротких замыканий)

Вы слова то подбирайте,если вы чего не знаете или не понимаете,то никто в этом не виноват :)

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.11.2016 в 10:57:11

ebf, да,да) 3.2.1 сверхток (overcurrent): Любой ток, превышающий номинальный. 3.2.2 ток перегрузки (overload current): Сверхток в электрически не поврежденной цепи. Примечание - Достаточно длительный ток перегрузки может привести к повреждению.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.11.2016 в 11:14:29

Я вас поздравляю :applause: :D Инженер АВВ в представительстве не смог подтвердить, что УЗО выдержит 1,45 номинала в течении часа))). Все таблички, которые инженер нашёл, он справедливо отнёс их к защите УЗО от короткого замыкания). Было предложено написать им письменный запрос))), а они, в случае чего - запросят завод :p

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.11.2016 в 11:16:17

ebf, давайте ссыль на ваш гост с предохранителями, плииз. На гост с параметрами УЗО - тоже, на австрийский - желательно тоже))). Спасибо. Вы же заинтересованы в установлении истины?)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

28.11.2016 в 11:16:43

SB3 написал: Инженер АВВ в представительстве не смог подтвердить, что УЗО выдержит 1,45 номинала в течении часа))). Все таблички, которые инженер нашёл

Офигеннный "инженер", он честно искал таблички. В буклетиках. :D :applause:

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.11.2016 в 11:17:45

Radio, какие есть). Могу в ИЕК позвонить).