28.11.2016 в 10:50:27
Костян челяб, так вы читали бы , что я писал про АВВ, сейчас буду снова звонить).
28.11.2016 в 10:51:07
ebf написал:
Костян челяб написал: Можете даже попросить официальное письмо или ссылку на конкретную страницу на офицмальном сайте.
Он не верит не в каталоги,не в инструкции,которые ему уже даже тут показывали,он хочет это услышать,от какого то инженера из АВВ,а официальные издания от производителей его не устраивают
ebf, вы снова врёте, всё что вы тут показали, относилось к защите от коротких замыканий)
28.11.2016 в 10:55:45
SB3 написал: ebf, вы снова врёте, всё что вы тут показали, относилось к защите от коротких замыканий)
Вы слова то подбирайте,если вы чего не знаете или не понимаете,то никто в этом не виноват :)
28.11.2016 в 10:57:11
ebf, да,да) 3.2.1 сверхток (overcurrent): Любой ток, превышающий номинальный. 3.2.2 ток перегрузки (overload current): Сверхток в электрически не поврежденной цепи. Примечание - Достаточно длительный ток перегрузки может привести к повреждению.
28.11.2016 в 11:14:29
Я вас поздравляю :applause: :D Инженер АВВ в представительстве не смог подтвердить, что УЗО выдержит 1,45 номинала в течении часа))). Все таблички, которые инженер нашёл, он справедливо отнёс их к защите УЗО от короткого замыкания). Было предложено написать им письменный запрос))), а они, в случае чего - запросят завод :p
28.11.2016 в 11:16:17
ebf, давайте ссыль на ваш гост с предохранителями, плииз. На гост с параметрами УЗО - тоже, на австрийский - желательно тоже))). Спасибо. Вы же заинтересованы в установлении истины?)
28.11.2016 в 11:16:43
SB3 написал: Инженер АВВ в представительстве не смог подтвердить, что УЗО выдержит 1,45 номинала в течении часа))). Все таблички, которые инженер нашёл
Офигеннный "инженер", он честно искал таблички. В буклетиках. :D :applause:
28.11.2016 в 11:17:45
Radio, какие есть). Могу в ИЕК позвонить).
28.11.2016 в 11:18:41
SB3, а нафига вы им вообще звонили? Это же было предсказуемо на 146%. Просто поговорить? :)
28.11.2016 в 11:20:49
SB3 написал: Спасибо.
Всё есть в теме.Да не повезло АВВ с инженером :) Это о чём SB3 Защита от перегрузки: ВДТ должен быть защищен (со стороны питания или со стороны нагрузки) от перегрузки с помощью автоматического выключателя или предохранителя, номинальный ток которого не превышает номинальный ток ВДТ.
SB3 написал: Все таблички, которые инженер нашёл, он справедливо отнёс их к защите УЗО от короткого замыкания).
А расскажите как она это сделала,ну или как вы это сами понимаете ?
28.11.2016 в 11:20:51
Radio, на неё и попал - инженер мадама). В ИЕК позвонить?) Напомню, австр. гост от едф, который требует номинал УЗО = 1,45 номинала АВ, в случае ,если производитель не дал никаких данных).