aleksandr29
aleksandr29
Местный

Регистрация: 19.09.2016

Архангельск

Сообщений: 184

01.12.2016 в 10:10:34

Danmos, наврал немного, уставки там не для каждой фазы, а для нагрузки в целом. Приоритет у фазы, подключенной к L1. Как только напряжение на этой фазе выходит за выставленные тобой рамки, нагрузка перекинется на фазу, подключенную к L2, если там напряжение в рамках, нет - на L3. Когда на всех фазах напряжение не в норме, нагрузка обесточена. По сути, УЗМ тут будет лишним. ПЭФ-301 проверен годами, с ним никогда не было нареканий. А релюшки тебе и Finder должно хватить, вряд ли тебе необходимо, чтоб напряжение в сети твоего дома было 190 В и ниже, я уж молчу про 260 В и выше. При подобных значениях напряжения ПЭФ-301 будет совсем отключать нагрузку от сети и не важно, какое напряжение питания катушка реле

0
Danmos
Danmos
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1044

01.12.2016 в 10:51:27

aleksandr29 написал: Danmos, наврал немного, уставки там не для каждой фазы, а для нагрузки в целом. Приоритет у фазы, подключенной к L1. Как только напряжение на этой фазе выходит за выставленные тобой рамки, нагрузка перекинется на фазу, подключенную к L2, если там напряжение в рамках, нет - на L3. Когда на всех фазах напряжение не в норме, нагрузка обесточена. По сути, УЗМ тут будет лишним. ПЭФ-301 проверен годами, с ним никогда не было нареканий. А релюшки тебе и Finder должно хватить, вряд ли тебе необходимо, чтоб напряжение в сети твоего дома было 190 В и ниже, я уж молчу про 260 В и выше. При подобных значениях напряжения ПЭФ-301 будет совсем отключать нагрузку от сети и не важно, какое напряжение питания катушка реле

aleksandr29,

Спасибо. Важная фраза, что ПЭФ проверен годами. Правда, я уже закупил РВФ-02 Оно удобно тем, что ширина одинарная.

0
Danmos
Danmos
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1044

01.12.2016 в 11:16:36

aleksandr29 написал: Danmos, наврал немного, уставки там не для каждой фазы, а для нагрузки в целом. Приоритет у фазы, подключенной к L1. Как только напряжение на этой фазе выходит за выставленные тобой рамки, нагрузка перекинется на фазу, подключенную к L2, если там напряжение в рамках, нет - на L3. Когда на всех фазах напряжение не в норме, нагрузка обесточена. По сути, УЗМ тут будет лишним. ПЭФ-301 проверен годами, с ним никогда не было нареканий. А релюшки тебе и Finder должно хватить, вряд ли тебе необходимо, чтоб напряжение в сети твоего дома было 190 В и ниже, я уж молчу про 260 В и выше. При подобных значениях напряжения ПЭФ-301 будет совсем отключать нагрузку от сети и не важно, какое напряжение питания катушка реле

aleksandr29, У ПЭФ-301 преимущество в том, что оно контролирует и нижний и верхний порог напряжения. У РВФ-02 преимущества в том, что у него есть контрольная клемма, контролирующая, что контактор отключил фазу. Если контактор не отключил фазу, РВФ-02 не подключает другую. При работе напрямую это не актуально конечно.

0
aleksandr29
aleksandr29
Местный

Регистрация: 19.09.2016

Архангельск

Сообщений: 184

01.12.2016 в 11:51:05

ПЭФ-301 стоит в порядка 100 шкафах учета в мурманской области, местами на улице, уже лет 6. Переключает питание счетчиков и УСПД между 1 и 2 трансформаторами. Еще ни разу никто не звонил по отсутствию показаний из-за ПЭФ-301 ))))) Работает себе и работает

0
Danmos
Danmos
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1044

01.12.2016 в 13:42:28

Хотя нет, актуально. Контролирует работоспособность встроенных реле.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.12.2016 в 15:41:43

Danmos написал: Правда, я уже закупил РВФ-02

Читаем раздел 5. Конкретные косяки: УЗМ-51МД и РВФ-хх. ссылкаЯ на эти грабли наступил, типа один модуль.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

01.12.2016 в 15:56:40

megrad, не туда вы ссылаетесь. вот автор придумал свое реле и планирует за много денег раздавать советы производителям и как они только не поймут, что реле это квадратик, а внутри кружочки? по моему гениально, читал и плакал.

0

человек-электрик

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.12.2016 в 16:00:57

jaja, может быть, но РВФ в топку, второй раз грабли не хочу.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Danmos
Danmos
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1044

02.12.2016 в 09:17:16

Читал. Интересно.

Скажите мне пожалуйста, как используется ПЭФ-301, которое, как я понял, не умеет проверять, отключил ли контактор фазу? Есть какие-то решения?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.12.2016 в 10:58:44

Danmos, поставьте ПЭФ 319, ну его колхоз.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

aleksandr29
aleksandr29
Местный

Регистрация: 19.09.2016

Архангельск

Сообщений: 184

02.12.2016 в 14:31:48

Один раз в жизни заказчик очень боялся междуфазного кз из-за возможной неисправности реле выбора фаз. Самый надежный тут вариант будет установка трех реле напряжения с перекидными контактами. Если голова болит - делай так.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.