Вызвал сантехника из УК, говорит: надо менять ПС лесенку на U образный. Либо сокращать расстояние до стояка.
Рециркуляция в стояке есть, подача снизу.
06.12.2016 в 16:41:16
Вызвал сантехника из УК, говорит: надо менять ПС лесенку на U образный. Либо сокращать расстояние до стояка.
Рециркуляция в стояке есть, подача снизу.
07.12.2016 в 14:48:08
Поставил вместо полотенцесушителя подводку:

Так вот она греется!!! Правда, нижний подвод из стояка не очень горячий, горячий только верхний. Видимо, буду переносить повыше трубы. Может лесенку прокачает тогда, иначе U образный ставить.
08.12.2016 в 12:22:40
Old Human написал: правда, нижний подвод из стояка не очень горяч
говорит о том, что гравитационный напор побеждает циркуляцию в стояке. Вода в полотенцесушителе течет сверху вниз. А если навстречу воду горячую подают в стояк при нижней подаче, то уменьшается результирующий перепад давления между штуцерами полотенцесушителя и расход воды через полотенцесушитель, а стало быть и его прогрев.
Если в стояке достаточный расход горячей воды, то идет обратный процесс, побеждает циркуляция и вода в полотенцесушителе течет в обратном направлении - снизу вверх. В этом случае падение давления между штуцерами зависит от расхода воды в стояке на циркуляцию. Но сколько воды подадут на циркуляцию - от нас не зависит.
Вот и борются между собой эти два процесса в полотенцесушителе, создавая результирующий напор. В любом случае уменьшение потерь давления (толще и короче трубы, меньше поворотов) пойдет на пользу прогреву.
08.12.2016 в 21:09:22
РаботничкиНТ, количество поворотов и толщину трубы я не могу изменить, только углы относительно выводов со стояка.
09.12.2016 в 06:32:18
Ну если толщину труб изменить нельзя, тогда только чудо в виде расхода воды в стояке 2 куба в час заставит быстро бежать воду в полотенцесушителе. Но чудо будет редким (на то оно и чудо).
15.12.2016 в 22:05:27
Переделал подводку, с маленьким уклоном нижнего отвода вверх:
Но увы, нижняя подводка греется только на полметра, а там расстояние до ПС 1,5м - многовато. Не продавливает давление мою лесенку.
Буду по совету сантехника теперь U образный ставить (
Будет грустно, если и это не поможет....
15.12.2016 в 22:29:51
Трубу потолще попробуйте лучше вначале применить. При условии, что верхняя подводка будет иметь уклон к полотенчику, а нижняя-к стояку
16.12.2016 в 10:27:26
Old Human, "не продавливает" - это глупость от бездарных лже-сантехников, не надо её повторять. Подтверждением даже для постороннего человека, не разбирающегося в гидравлике, служит тот факт, что гибкая подводка, имеющая большее сопротивление, почему-то "продавилась" :) Также это показывает бесполезность увеличения диаметров труб и отводов. В эксперименте с подводкой интересен лишь один момент: какой из её концов при заполненной и охлаждённой магистрали после открытия кранов нагреется первым?
Нормально смонтированный ПС при таком удалении от стояка будет работать вообще без проблем. Что под теплоизоляцией между отводами на ПС?
16.12.2016 в 12:35:44
Old Human, То есть, сделав уклон, Вы подняли ваш ПС выше? Теперь осталось выпустить воздух из ПС через накидную гайку (Маевского что-то не наблюдаю).Даже если Маевский есть, пролейте через накидную...
16.12.2016 в 18:54:20
Mazayac написал: В эксперименте с подводкой интересен лишь один момент: какой из её концов при заполненной и охлаждённой магистрали после открытия кранов нагреется первым?
Там постоянно нагрет верхний, нижний был теплый. Суть эксперимента понял: наполнить водой, краны перекрыть, охладить и включить заново. Какие выводы можно будет сделать из этого? Сейчас с поднятием труб в горизонталь относительно выходов со стояка греется нижний на 50см, верхний холодный. Правда, подводку в таком положении труб пока не подключал.
Mazayac написал: Что под теплоизоляцией между отводами на ПС?
Какая-то очень здоровая труба, дюйма два может. Она одинаковая везде, не только между отводами на ПС.
16.12.2016 в 18:57:51
sergei3k написал: То есть, сделав уклон, Вы подняли ваш ПС выше?
Да, повыше чуть стало.
Маевский есть под съемным колпачком, естественно я литров 5 слил через него. При этом ПС, конечно, прогревается весь полностью и как огонь. Но при закрытии Маевского остывает.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.