Добрый день, господа!

После довольно экономичного ремонта задумался над перелопачиванием щитка, да и вообще электрики. Щиток от застройщика ДСК1. Стандартный, как у всех. Кратко по электрике в квартире: Вся проводка от застройщика, за исключением отдельных линий на стиральную машинку и водонагреватель. Правда есть ещё колхоз в виде питания розеток кухни от розетки плиты через распределительную коробку. Так уж вышло, что сначала сделал ремонт своими силами(до этого даже обои сам не клеил), а потом понял, что вся кухня в удлинителях. Пришлось делать около 8 розеток и питать к линии плиты. На этой линии теперь висит вся техника на кухне. Плита, микроволновка, холодильник, чайник. В общем всё. В спальне установил кондиционер, который работает не так часто. Обычно не более 2 недель в год. Он питается от обычной розетки в комнате, при этом через тройник. Во второй комнате тоже планируется кондиционер. Все кондеи инверторные. Думаю, будет работать чаще чем первый. Задумался, выдержит ли линия 1.5мм2 нагрузку телевизор, кондей, аудиосистема...

Подскажите как переделать и чем дополнить всю эту систему с наименьшими затратами, с упором на безопасность мокрой зоны. Т.к. всё в щиток уже явно не поместится, можно ли часть линии записать к дополнительному щитку? Нужно ли в обязательном порядке проводить ещё линию на кондиционер, к примеру? Вообще, что не так в схеме? есть подозрение, что почти всё, но на полную переделку, видимо, пока возможностей нет, тем более, что надеюсь сменить жильё года через 3-4. Заранее благодарен за советы.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8612

02.12.2016 в 12:38:34

Rukojob написал: Задумался, выдержит ли линия 1.5мм2 нагрузку телевизор, кондей, аудиосистема...

Почему 1,5 мм?

0
Аватар пользователя
Rukojob

Местный

Регистрация: 02.08.2016

Сообщений: 47

02.12.2016 в 12:41:56

strider1978, Ну судя по всему стандартная провода в П44Т именно 1.5мм2 идет на розетки.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

02.12.2016 в 14:17:34

Rukojob написал: судя по всему стандартная провода в П44Т именно 1.5мм2 идет на розетки.

.

Rukojob написал: Что-то тут явно не так.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8612

02.12.2016 в 14:45:02

Rukojob написал: Вообще, что не так в схеме?

Всё не так, единственная надежда что сечения проводов неправильно измерены.

0
Аватар пользователя
Rukojob

Местный

Регистрация: 02.08.2016

Сообщений: 47

02.12.2016 в 15:00:56

strider1978, Уточнил. на розетки 3х1.5 мм2 идут. Есть подозрение, что на плиту 3х4мм2...

Вот у меня тоже подозрение, что всё не так. Я так понимаю проводку 1.5 нужно защищать автоматами на 10А, а 2.5 на 16А? Кроме того, на Узо слишком много висит всего. Как с ним поступить? Стиральную машину с него снять и повесить на отдельное УЗО? Опять же каким номиналом автомат и УЗО? Далее, как защитить мокрую зону( розетки и освещение ванной?) И по водонагревателю вопрос. Отдельная линия-понятно. Узо+автомат? Тоже каким номиналом?

0
Аватар пользователя
Rukojob

Местный

Регистрация: 02.08.2016

Сообщений: 47

02.12.2016 в 15:02:14

Radio, Ну у нас несколько корпусов строили, и во всех по разному оказалось. У нас вот так.

0
Аватар пользователя
Rukojob

Местный

Регистрация: 02.08.2016

Сообщений: 47

02.12.2016 в 16:13:18

Покумекал немного. Покритикуйте схему.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

02.12.2016 в 16:53:46

Rukojob, последняя схема:

  • касательно водонагревателя после АВДТ (если это действительно диф, а не УЗО) автомат можно не ставить
  • на освещение ставьте автомат 10 А

Кабель на розетки комнат поменяете на 2,5мм2, так?

0
Аватар пользователя
Rukojob

Местный

Регистрация: 02.08.2016

Сообщений: 47

02.12.2016 в 17:04:26

alx220 написал: Rukojob, последняя схема:

  • касательно водонагревателя после АВДТ (если это действительно диф, а не УЗО) автомат можно не ставить
  • на освещение ставьте автомат 10 А

Кабель на розетки комнат поменяете на 2,5мм2, так?

alx220, Давайте пока рассматривать вариант с УЗО, т.к. дифф в характеристикой 10мА в копеечку влетает. При этом у меня есть подозрение, что места всё равно не хватит. По поводу освещения-да, пропустил момент, спасибо. Кабель, видимо, нужно поменять на 2.5?!

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

02.12.2016 в 18:08:08

Rukojob написал: у меня есть подозрение, что места всё равно не хватит.

Места хватит, если штатный от застройщика ящик выкинуть, и установить новый нормальный ЩИТ...

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

02.12.2016 в 20:06:15

Rukojob написал: Кабель, видимо, нужно поменять на 2.5?!

Нужно

0
Аватар пользователя
Rukojob

Местный

Регистрация: 02.08.2016

Сообщений: 47

02.12.2016 в 20:11:35

Юрий-Электр написал:

Rukojob написал: у меня есть подозрение, что места всё равно не хватит.

Места хватит, если штатный от застройщика ящик выкинуть, и установить новый нормальный ЩИТ...

Юрий-Электр,

Логично=) Просто хотел обойтись малой кровью, теперь вижу, что крови будет прилично.

alx220 написал:

Rukojob написал: Кабель, видимо, нужно поменять на 2.5?!

Нужно

alx220,

В обеих комнатах с кондеем? Или только там, где ещё в нагрузку техники полно?

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

02.12.2016 в 23:44:44

Rukojob написал: В обеих комнатах с кондеем? Или только там, где ещё в нагрузку техники полно?

Везде, где можно, кидайте на розетки 2,5мм2. На кондеры - в обязательном порядке. На технику лучше бы отдельную группу сделать.

0
Аватар пользователя
Rukojob

Местный

Регистрация: 02.08.2016

Сообщений: 47

03.12.2016 в 12:26:46

alx220 написал:

Rukojob написал: В обеих комнатах с кондеем? Или только там, где ещё в нагрузку техники полно?

Везде, где можно, кидайте на розетки 2,5мм2. На кондеры - в обязательном порядке. На технику лучше бы отдельную группу сделать.

alx220, Понял. Думаю на кондей просто провод протянуть в спальню. Там больше ничего жрущего не будет. Отдельной линией. А что касается плиты и запитанных от неё розеток: Не нужно ли там УЗО? Подошел я к щитку и думаю, а как его заменить на другой... Туда же ничего другое не влезет. А ремонт уже завершен. Как быть?

0