dokar написал: способных принять жилы по 4 квадрата ?
А фиг его знает,но там главное не жилы
04.12.2016 в 01:36:16
dokar написал: способных принять жилы по 4 квадрата ?
А фиг его знает,но там главное не жилы
04.12.2016 в 02:06:35
Ну минимальная откл. способность намекает на то что номинальный ток не является предельным.
Да, ни фига.
04.12.2016 в 02:08:58
dokar написал: Ну минимальная откл. способность намекает на то что номинальный ток не является предельным.
Правильно и это минимальный
04.12.2016 в 02:28:02
ebf, Я или ГОСТ плохо читал или не увидел). Как видим из паспорта мин. откл. способность розетки 100 "операций" при 1.25Iном. и 1,1Uном). При 101 или 102 "операции" - никто уже ничего не гарантирует). Вывод - перегрузка по номинальному току вредна розетке).
04.12.2016 в 02:43:08
SB3 написал: Я или ГОСТ плохо читал или не увидел).
Так почитайте и увидите даже цифру не в 20А. SB3 когда вы уже поймёте одну простую истину,что если производитель техники указывает какие то параметры ,то он их берёт не от фонаря и он прекрасно знает все ГОСТы и правила.Поэтому воспринимайте написанное в паспорте,как догму,которую вы конечно можете не исполнять,но и ставить её под сомнение тоже не можете. По вашей логике.о том что розетке вредно 20А, получается ,что и АВ16А ставить нельзя,а то не дай бог перегруз и через розетку пройдёт 23А :)
04.12.2016 в 02:43:10
SB3 написал: ebf, Я или ГОСТ плохо читал или не увидел). Как видим из паспорта мин. откл. способность розетки 100 "операций" при 1.25Iном. и 1,1Uном). При 101 или 102 "операции" - никто уже ничего не гарантирует). Вывод - перегрузка по номинальному току вредна розетке).
SB3, тут несколько другое- не хрен под нагрузкой вилку выдирать.
Да, ни фига.
04.12.2016 в 02:49:21
dokar, да согласен, но речь-то о превышение ном. тока). Можно подумать если грузить регулярно раза в 1,5-1,6 от номинала и не выдёргивать на пользу что-ли пойдет)))
04.12.2016 в 02:54:11
SB3 написал: Можно подумать если грузить регулярно раза в 1,5-1,6 от номинала и не выдёргивать на пользу что-ли пойдет)))
Вы не забыли,что разговор идёт о духовке,во первых попробуйте её перегрузить,а во вторых кто её выдёргивает из розетки с таким постоянством,о котором вы пишите
04.12.2016 в 03:10:10
Начинали вроде не с духовки))) Давайте-ка решим, что на 16А розетки оборудование до 3,5кВт АВ С16А и это максимум. Меньше можно , больше нельзя :)
04.12.2016 в 03:17:17
SB3 написал: Начинали вроде не с духовки)))
С холодильника,потом духовка .
SB3 написал: Давайте-ка решим, что на 16А розетки оборудование до 3,5кВт АВ С16А и это максимум.
Вы для себя можете решать ,как угодно,но производители решили так,как они пишут в паспортах :) А вот мобильные розетки(назовём их так) должны быть под АВ 16А
04.12.2016 в 03:26:39
Вы на той странице привели паспорт, что я там должен увидеть другое, кроме того , что уже сказал?)