Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.12.2016 в 01:36:16

dokar написал: способных принять жилы по 4 квадрата ?

А фиг его знает,но там главное не жилы

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22026

04.12.2016 в 02:06:35

Ну минимальная откл. способность намекает на то что номинальный ток не является предельным.

0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.12.2016 в 02:08:58

dokar написал: Ну минимальная откл. способность намекает на то что номинальный ток не является предельным.

Правильно и это минимальный

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

04.12.2016 в 02:28:02

ebf, Я или ГОСТ плохо читал или не увидел). Как видим из паспорта мин. откл. способность розетки 100 "операций" при 1.25Iном. и 1,1Uном). При 101 или 102 "операции" - никто уже ничего не гарантирует). Вывод - перегрузка по номинальному току вредна розетке).

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.12.2016 в 02:43:08

SB3 написал: Я или ГОСТ плохо читал или не увидел).

Так почитайте и увидите даже цифру не в 20А. SB3 когда вы уже поймёте одну простую истину,что если производитель техники указывает какие то параметры ,то он их берёт не от фонаря и он прекрасно знает все ГОСТы и правила.Поэтому воспринимайте написанное в паспорте,как догму,которую вы конечно можете не исполнять,но и ставить её под сомнение тоже не можете. По вашей логике.о том что розетке вредно 20А, получается ,что и АВ16А ставить нельзя,а то не дай бог перегруз и через розетку пройдёт 23А :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22026

04.12.2016 в 02:43:10

SB3 написал: ebf, Я или ГОСТ плохо читал или не увидел). Как видим из паспорта мин. откл. способность розетки 100 "операций" при 1.25Iном. и 1,1Uном). При 101 или 102 "операции" - никто уже ничего не гарантирует). Вывод - перегрузка по номинальному току вредна розетке).

SB3, тут несколько другое- не хрен под нагрузкой вилку выдирать.

0

Да, ни фига.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

04.12.2016 в 02:49:21

dokar, да согласен, но речь-то о превышение ном. тока). Можно подумать если грузить регулярно раза в 1,5-1,6 от номинала и не выдёргивать на пользу что-ли пойдет)))

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.12.2016 в 02:54:11

SB3 написал: Можно подумать если грузить регулярно раза в 1,5-1,6 от номинала и не выдёргивать на пользу что-ли пойдет)))

Вы не забыли,что разговор идёт о духовке,во первых попробуйте её перегрузить,а во вторых кто её выдёргивает из розетки с таким постоянством,о котором вы пишите

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

04.12.2016 в 03:10:10

Начинали вроде не с духовки))) Давайте-ка решим, что на 16А розетки оборудование до 3,5кВт АВ С16А и это максимум. Меньше можно , больше нельзя :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.12.2016 в 03:17:17

SB3 написал: Начинали вроде не с духовки)))

С холодильника,потом духовка .

SB3 написал: Давайте-ка решим, что на 16А розетки оборудование до 3,5кВт АВ С16А и это максимум.

Вы для себя можете решать ,как угодно,но производители решили так,как они пишут в паспортах :) А вот мобильные розетки(назовём их так) должны быть под АВ 16А

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

04.12.2016 в 03:26:39

Вы на той странице привели паспорт, что я там должен увидеть другое, кроме того , что уже сказал?)

0