avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.12.2016 в 22:29:16

ebf написал: Это вам не подходит, предохранители с плавкими вставками с характеристикой gG., так?

Так. В инструкции указан предохранитель, а не "предохранитель с плавкой вставкой с характеристикой gG" ...

ebf написал: Тут вы знаете о каком предохранители идёт речь?

Тут знаю. ПУЭ написано русским языком в российском издании для российских специалистов, а каждый российский специалист знает, что под понятием "предохранитель" подразумевается предохранитель с плавкой вставкой.

ebf написал: если групповая линия АВ16А ,если линия типа духовка,можно и АВ20А(как пример)

Нельзя АВ20А для групповой розеточной линии с характеристиками, перечисленными мной.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.12.2016 в 22:36:49

avmal написал: Нельзя АВ20А для групповой розеточной линии с характеристиками, перечисленными мной.

Я говорю просто духовка ,АВ-кабель-1 розетка

avmal написал: Так. В инструкции указан предохранитель, а не "предохранитель с плавкой вставкой с характеристикой gG" .

Вы какие ещё знаете предохранители для бытового использования:с защитой от КЗ и перегрузки,одновременно? Скажите,чего ходить кругами. А то в ПУЭ у вас

avmal написал: "предохранитель" подразумевается предохранитель с плавкой вставкой.

,а в инструкции на русском "предохранитель" становиться не известно чем или автоматическим выключателем,простите,но это выше моего понимания.

0
Souto
Souto
Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 431

05.12.2016 в 22:42:59

dokar написал: Хотелось бы уточнить в инструкции холодильника ТС точно рекомендован предохранитель номиналом 10А ?

Зачем? Я про это не спрашивал. Я совершенно не сомневаюсь, что 10А (будь то автомат или плавкая вставка) для холодильника мощностью 250Вт - достаточно :)

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

05.12.2016 в 22:48:05

ebf написал: gG10A это АВ16А, а gG16A это АВ20А

Не пойму, а из чего это следует?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.12.2016 в 22:51:44

alx220 написал: Не пойму, а из чего это следует?

Из ГОСТа который я давал ,вы не внимательно читаете мои сообщения :) ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.12.2016 в 23:50:08

avmal, м-да, я бы бросил эти бесплодные дискуссии). Смысл был бы при массовом переходе на предохранители что-то обсудить, а так - ересь процветает).

0
Serg
Serg
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

06.12.2016 в 00:02:18

ebf написал: и где в доме вы найдёте потребителя более 20А

Странный вопрос. Если Вы не знаете о таком потребителе, то не факт, что его нет. Вот пример Потребляемая мощность указана 5,5кВт, но это не максимальная мощность, максимальная в районе 9,5кВт, если Ресанта еще не придумала как подкачивать энергию из параллельной вселенной. Вилка на фото видна - самая обыкновенная... обведена кружочком красным.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.12.2016 в 00:04:10

SB3 написал: ересь процветает).

По существу высказаться не можете и всё что вам не понятно,называете ересью.Для вас в этой теме есть ответ от АВВ,я вам так к слову, заранее говорю :)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

06.12.2016 в 00:13:41

Да могу), нет никакого смысла обсуждать предохранители применительно к частному дому или квартире на данный момент). ВОт когда хотя бы один форумчанин озаботиться установкой предохранителя на линию розеток, тогда и есть смысл заводить разговор. А пока вы тут только занимаетесь "сотрясанием воздуха", не более. Только ушли от С25А на розетки ( почему С20А все как-то игнорировали))), так нет , пошли советы предохранители на 20А ставить).

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.12.2016 в 00:13:46

Serg написал: Если Вы не знаете о таком потребителе, то не факт, что его нет.

Никогда не думал,что Сварочный аппарат ,это бытовая техника для дома ,но если вы так считаете ,то ладно .Вот только интересно ,какая розетка для него нужна:вы случайно не знаете,а то аж 29А ,а вы говорите обыкновенная,может на фото младшие модели ,номер не могу разобрать

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.12.2016 в 00:15:22

SB3 написал: пошли советы предохранители на 20А ставить).

Вы уже второй раз это пишите,где вы это увидели ,о каких 20А предохранителях вы всё время говорите?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.