Добрый вечер! Набросал схему щитка, помогите найти ошибки!

Каким образом можно сократить количество узо не удорожив схему?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.12.2016 в 20:12:11

Богатенький :)

0
Аватар пользователя
samohin_a_a

Местный

Регистрация: 04.12.2016

Юбилейный

Сообщений: 9

04.12.2016 в 20:21:15

ebf написал: Богатенький :)

ebf, посоветоваться не с кем, поэтому начертил и выложил сюда

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.12.2016 в 20:25:24

samohin_a_a, Весь форум в схемах,читай не перечитай.А вам на вскидку 2 УЗО хватит :)

0
Аватар пользователя
Сергей......

Местный

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

04.12.2016 в 20:26:03

samohin_a_a, По мне, тут много лишних УЗО. На розетки я бы оставил одно, общее, разве что ток увеличил с 25 до 40. На свет в комнатах я бы вообще УЗО не ставил. А вместо двух правых оставил одно, общее.

Себе я на розетки в комнатах вообще УЗО не ставил. :o

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

04.12.2016 в 20:27:07

ebf написал: Богатенький :)

ebf, Но на сечении кабеля плиты решил сэкономить.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.12.2016 в 20:30:17

dokar написал: Но на сечении кабеля плиты решил сэкономить.

Да пусть хотя бы,схема появится ,а кабель потом исправить можно,но ваше замечание в точку

0
Аватар пользователя
samohin_a_a

Местный

Регистрация: 04.12.2016

Юбилейный

Сообщений: 9

04.12.2016 в 20:32:07

dokar, кабель уже лежал

0
Аватар пользователя
Сергей......

Местный

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

04.12.2016 в 20:33:27

samohin_a_a написал: кабель уже лежал

А на плиту паспорт есть, какие там требования к подводящему кабелю?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

04.12.2016 в 20:40:08

Сергей...... написал:

samohin_a_a написал: кабель уже лежал

А на плиту паспорт есть, какие там требования к подводящему кабелю?

Сергей......, А разве производитель решает этот вопрос ?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.12.2016 в 20:47:51

dokar написал: А разве производитель решает этот вопрос

Ну если там просто электроплита,то возможен вариант на 25А,есть такие не мощные электроплиты,может там такую по проекту закладывали ,но это явно не случай ТС

0
Аватар пользователя
Сергей......

Местный

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

04.12.2016 в 21:05:04

dokar написал: А разве производитель решает этот вопрос ?

Не сказу о всех производителях, но у Аристона написано. А кто должен решать этот вопрос?

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

04.12.2016 в 21:22:57

samohin_a_a, замечания такие:

  • вместо связки УЗО+АВ лучше используйте дифы, если финансы позволяют. В т.ч. на кондеры и теплый пол.
  • соединения между дифами можно делать шинами-гребенками
  • на плиту возьмите диф 32А и кабель 3х6. Если кабель 3х4 уже лежит, ставьте диф 25А
  • кабель нужно брать не NYM, а ВВГ-нг или ВВГ-нгLS
  • где счетчик в этой схеме?
  • вводной АВ лучше ставить 50А, если вводной кабель сечением 10мм2
  • какой мощности бойлер?
  • на стиралку и бойлер лучше взять диф/УЗО с током утечки 10мА
0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.12.2016 в 21:26:50

alx220, Вы можете сначала читать пост ТС,а потом давать советы

samohin_a_a написал: Каким образом можно сократить количество узо не удорожив схему?

Чего советовать дифы,так проще вам и дороже клиенту :)

0
Аватар пользователя
Электрик67

Местный

Регистрация: 29.03.2015

Смоленск

Сообщений: 12

04.12.2016 в 21:27:23

Поддержу "Сергея......." и добавлю от себя, что номинал автомата на плиту завышен. Я бы поставил 20-25 А. Почему теплый пол УЗО или дифом не защитили в 30мА? Розетки должны быть все защищены 30 мА дифами или УЗО. Розеточные группы можно защитить одним - двумя УЗО или дифами. Удачи.

0