04.12.2016 в 21:05:04
dokar написал: А разве производитель решает этот вопрос ?
Не сказу о всех производителях, но у Аристона написано. А кто должен решать этот вопрос?
04.12.2016 в 21:22:57
samohin_a_a, замечания такие:
04.12.2016 в 21:26:50
alx220, Вы можете сначала читать пост ТС,а потом давать советы
samohin_a_a написал: Каким образом можно сократить количество узо не удорожив схему?
Чего советовать дифы,так проще вам и дороже клиенту :)
04.12.2016 в 21:27:23
Поддержу "Сергея......." и добавлю от себя, что номинал автомата на плиту завышен. Я бы поставил 20-25 А. Почему теплый пол УЗО или дифом не защитили в 30мА? Розетки должны быть все защищены 30 мА дифами или УЗО. Розеточные группы можно защитить одним - двумя УЗО или дифами. Удачи.
04.12.2016 в 21:32:07
ebf написал: Чего советовать дифы,так проще вам и дороже клиенту
Ну, тогда на ввод воткнуть УЗО 30мА, а остальные убрать. Так проще мне и дешевле клиенту ;)
04.12.2016 в 22:31:04
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
04.12.2016 в 22:38:09
samohin_a_a написал: Так лучше?
Впечатление, что для Вас лучше, когда стоит больше УЗО. Было 9 стало 10. Ну, хозяин - барин.
04.12.2016 в 22:40:26
samohin_a_a, есть ещё над чем поработать. Почему 32А на плиту? Ставить на 4мм надо хотя-бы 20-25А. УЗО на освещение можно не ставить. Зачем оно вообще? Разделите группы розеточные на одно УЗО. У АББ есть по-моему ампер на 40 с 30 мА утечкой. А что за поверхность у вас? Зачем шестерку класть то? Вполне хватит и четверки.(Всё, конечно зависит от мощности)
04.12.2016 в 22:42:06
Простите, не та схема
04.12.2016 в 22:45:47
Мысль такова: Хочется защитить группы таким образом,чтобы не лишиться всего и сразу при отключении, как я понимаю при большем количестве узо проще найти утечку
Энергопотребление варочной поверхности не более 5 кв