Добрый вечер! Набросал схему щитка, помогите найти ошибки!
Каким образом можно сократить количество узо не удорожив схему?
04.12.2016 в 20:25:24
samohin_a_a, Весь форум в схемах,читай не перечитай.А вам на вскидку 2 УЗО хватит :)
04.12.2016 в 20:26:03
samohin_a_a, По мне, тут много лишних УЗО. На розетки я бы оставил одно, общее, разве что ток увеличил с 25 до 40. На свет в комнатах я бы вообще УЗО не ставил. А вместо двух правых оставил одно, общее.
Себе я на розетки в комнатах вообще УЗО не ставил. :o
04.12.2016 в 21:22:57
samohin_a_a, замечания такие:
04.12.2016 в 21:27:23
Поддержу "Сергея......." и добавлю от себя, что номинал автомата на плиту завышен. Я бы поставил 20-25 А. Почему теплый пол УЗО или дифом не защитили в 30мА? Розетки должны быть все защищены 30 мА дифами или УЗО. Розеточные группы можно защитить одним - двумя УЗО или дифами. Удачи.