Добрый день, Ситуация такая, частный дом частное лицо, в том году выносил счетчик на фасад дома установил новый ящик металлический выполнил заземление и сделал поверку заземления, счетчик оставил старый 1ф установил перед счетчиком автомат двуполюсный на 16а - по договору разрешенная мощьность 2.2квт. Сейчас пришло время менять счтчик, написал заявление на увеличение мощьности, дают 15квт и 380, выдали ТУ и более ЦОП никакой информации не предоставляет, на мой вопррс какой номинал автомата сказали 32а и что остальное все у вас будет написано в проекте. Больше никаких ответов кроме как выполняйте работы в соответствии с ТУ получить не удалось. Поэтому пишу сюда, гдето читал что проект для частного дома вообще делать не нужно и все работы могу выполнить я сам, но кудато эта статейка задевалась и найти ее немогу. Прошу пояснить по моим ТУ чем напичкать щиток и нужен ли всетаки проект(а он тут стоит 10т) 1 номинал автомата на вводе и что это должен быть за автомат 2 проект? 3 поверка заземления необходима? Ноль с землей в щите объединять? 4 еще какиенибудь подводные камни? Сип 4*16 уже есть, заземление и ящик тоже, оставлось выяснить остальное. Всера 06.12 сняли пломбу, можно начинать работы Скрины ТУ предоставляю

С уважением Александр.

0

С уважением Александр

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21328

07.12.2016 в 13:24:59

Yspacoitelnoe99 написал: гдето читал что проект для частного дома вообще делать не нужно и все работы могу выполнить я сам

Для дома, может, и не нужно, а вам бы не помешал.

0
Yspacoitelnoe99
Yspacoitelnoe99
Новичок

Регистрация: 07.12.2016

Керчь

Сообщений: 39

07.12.2016 в 13:35:16

Radio, для чего он мне?

0

С уважением Александр

Yspacoitelnoe99
Yspacoitelnoe99
Новичок

Регистрация: 07.12.2016

Керчь

Сообщений: 39

07.12.2016 в 14:25:57

Добавлю, в щите после счетчика нужно будет поставить только 2 3ф автомата на дом и гараж, далее от этих автоматов будут питатся отдельные щиты в доме и в гараже,большая часть проводки поменяна на севкабель/конкорд nym 3*2.5, заземление- через каждые 1.5м вбито 3 по 2,5м арматуры 16" сверху обварено 14" арматурой к ней приварена гайка м6 и до щита на обжимах под болт идет мягкий кабель 4мм в гофре

0

С уважением Александр

D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

07.12.2016 в 14:55:42

Yspacoitelnoe99 написал: 1 номинал автомата на вводе и что это должен быть за автомат

Ставьте как вам и сказали 32А -это 20 кВт мощности.

Yspacoitelnoe99 написал: 2 проект?

По градостроительному кодексу требуется только если у вас 3 и более этажей.

Yspacoitelnoe99 написал: 4 еще какиенибудь подводные камни?

Пункт11.1.1, что они подразумевают по устройством контроля мощности? Пункт 11.2.2. к вам не относится. Пункт 11.3. Никакие падения напряжения тоже не измеряют. Пункт 11.4 Тоже не к вам.

Yspacoitelnoe99 написал: 3 поверка заземления необходима? Ноль с землей в щите объединять?

Может пРоверка (измерение сопротивления)? Не требуется.

Если кратко, то по закону вы должны поставить автомат на 32А и счетчик класса точности не хуже 2.0. Всё остальное - это "хотелки" сетевой организации, причем незаконные, т.к. нет нормтивно-правовых актов согласно которых СО может, что-то требовать от физ. лиц.

0
Yspacoitelnoe99
Yspacoitelnoe99
Новичок

Регистрация: 07.12.2016

Керчь

Сообщений: 39

07.12.2016 в 15:23:27

D_A_N, спасибо, 3 фазы со столба идут на автомат 3полюсный далее на счетчик, а как с нулем? Со столба сразу на счетчик или поставить типо клемника на дин рейку рядом с автоматом потом только в счетчик? По пункту 11.1.1 я невкурсе(( думаю в цопе ответ будет однозначный -проект, чего мне уж очень не хочется

0

С уважением Александр

D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

07.12.2016 в 20:12:33

Yspacoitelnoe99 написал: Со столба сразу на счетчик или поставить типо клемника на дин рейку рядом с автоматом потом только в счетчик?

Ноль(PEN) сразу в счетчик - если система заземления ТТ. Если ТН-Ц-С, то PEN делится на N и PE до счетчика.

Yspacoitelnoe99 написал: По пункту 11.1.1 я невкурсе

Уточните. Кроме автомата ни на что не соглашайтесь.

Yspacoitelnoe99 написал: -проект, чего мне уж очень не хочется

Пусть укажут на что они ссылаются в своих требованиях. Какие нормативно-правовые акты.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25816

07.12.2016 в 22:44:19

D_A_N написал: Ноль(PEN) сразу в счетчик - если система заземления ТТ.

Если ТТ, тогда нет PEN - есть N. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

08.12.2016 в 08:39:10

ВТБ! написал: Если ТТ, тогда нет PEN - есть N.

От одной ТП питаются два дома, один сделал себе систему заземления ТТ, другой ТН-Ц-С. Значит один и тот же проводник, к одному в ЩУ пришел в виде PEN, а к другому в виде N?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21328

08.12.2016 в 09:26:15

D_A_N, только это не один и тот же проводник, он же разделился в месте ответвления. :)