13.12.2016 в 20:54:39
#5870034
tsvet, что то я на схеме 380 ни где не увидел. Может мануал глянуть. В курсе какая первая фраза в инструкции пользователя ? Ну, чо сломал?
megrad написал: рубильник SFT 440
Рубильник та ды на кой в схеме.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.12.2016 в 21:56:40
#5870118
Немного изменил схему.
13.12.2016 в 22:10:12
#5870132
Изменил схему, немного изменил группы потребителей, убрал групповое УЗО на 100мА
14.12.2016 в 00:22:02
#5870288
а ТТ не судьба? У нас в проектах тоже ТН-Ц-С рисуют, но сами сетевики потом в сторонку подзывают и говорят лучше ТТ ставь. как вариант, сделайте так, а потом перемычку между рабочим и защитным снимите.А как они нарисовали не есть гуд, хотя бы по кол-ву соединений в РЕ, лучше сделать отдельные шины рабочего и защитного, причем самая крутотень- из шин полосовых на изоляторах лесенка, а к ним болтами с оконцеванием
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
14.12.2016 в 07:02:35
#5870439
14.12.2016 в 07:07:48
#5870440
14.12.2016 в 20:19:16
#5871498
Обновил схему, внес ряд изменений:
добавил некоторые группы, изменил распределение в группах между УЗО, добавил УЗМ-3, убрал УЗО на входе (сомневаюсь в верности этого решения), вспомнил что наверняка что-то забыл ещё, поэому оставил два резерва - один в виде свободного АВ 6а, другой - аж целое УЗО. В перспективе через это УЗО будет подклюаться свет на веранде, там же розетка, внешнее освещение, подсветка участка/дорожек.
14.12.2016 в 20:50:56
#5871539
tsvet, должен быть РЕ в кабеле, котельная ваша- будет с ДСУП, если там ещё шина будет. Вам есть смысл убрать общее селективное УЗО в доме. и сделать по фазам 2Р АВ - РН+2РКонтактор - 100маS УЗО Вводной щиток конечно лучше переделать)
14.12.2016 в 21:02:24
#5871546
Общего УЗО в доме нет.
Чем смущает щиток на столбе?
SB3 написал: и сделать по фазам 2Р АВ - РН+2РКонтактор - 100маS УЗО
тут вообще не понял что конкретно предлагаете, есть ли ссылка на подобную схему?
14.12.2016 в 22:04:10
#5871637
tsvet, там где у вас РН+2Р АВ - нарисуйте как я советовал. Насчет общего УЗО в доме - показалось). Вы схему узла учета наверное у AVS взяли на другом форуме. Так он рн с контактором регулярно использует) А хотите слушать разных "экономщиков" - так поставьте по УЗО на фазу "и так сойдёт")))
14.12.2016 в 23:17:26
#5871732
SB3,
Так?
Если честно думал над этим вариантом. Только несколько вопросов:
15.12.2016 в 04:57:11
#5871883
tsvet, как-то так, если будете рисовать более подробную схему, тогда и разберётесь.
1) Да, позволит отключать одну фазу полностью, если что.
2) НО, поступило напряжение и пока в норме -замкнуты, сработало РН - отпустило. Типа
15.12.2016 в 07:09:57
#5871910
SB3 написал: И ставить именно селективные УЗО 100мА , на вводе у вас, где счетчик - не смотрел, должно быть 300мА S Одно 4Р УЗО 100S ставить нет смысла.
Щиток у меня на столбе в 60-70 метрах от дома. Там стоит обычное, не селективное УЗО 300мА для защиты кабеля до дома от столба (подземный ввод)
15.12.2016 в 07:11:10
#5871911
SB3 написал: В Общем щиток возьмите с запасом большим по месту
да там и так уже вырисовывается два по 72 модуля
16.12.2016 в 00:28:21
#5873068
А что делать. Как розетки собрались соединять?
16.12.2016 в 09:18:01
#5873244
SB3 написал: А что делать. Как розетки собрались соединять?
SB3, не понял вопроса. В смысле соединять розетки? Линия от щита до помещения, там монтажная коробка, от нее линии на розетки ЧС параллельно друг другу.
16.12.2016 в 10:07:00
#5873301
SB3 написал: В случае серьезной проблемы у вас будет вылетать одна фаза с однофазными потребителями, всё остальное будет работать.
:) :D Ага. Не забывайте что в щите учета стоит 3фазный АВ. и 3ф УЗО, и в случае серьезной проблемы или даже не очень серьезной у него по любому отрубятся все 3 фазы.
16.12.2016 в 10:21:40
#5873323
Так для этого и есть селективность.
На самом деле пока готов отказаться от трехфазного потребителя ввиду большой стоимости теплового насоса. Там и сам он и монтажные работы под него большие. Пока ограничусь автоматом на 4р перед узм51. Заведу кабель в котельную и там оставлю. Надо будет этот насос, смонтирую его группу в отдельном щите, поставлю его в систему. Тут главное подготовить все, чтобы эта опция за 300-400 тыр легко встала при необходимости.
16.12.2016 в 10:29:27
#5873338
tsvet написал: Так для этого и есть селективность.
У вас нет никакой селективности при 25А автомате на вводе. ВООБЩЕ. Или так... лучше чтоб ее не было. Это означало бы что ток КЗ высок. И Автоматы будут надежно отрабатывать.
tsvet написал: Тут главное подготовить все, чтобы эта опция за 300-400 тыр
Вы для начала посчитайте (или в инете почитайте) средний срок окупаемости этого счастья. ИМХО если есть магистральный газ - то это ни к чему. Не окупится никогда.
16.12.2016 в 10:49:42
#5873362
Насяльника, за газ нынче столько же надо отвалить, абы не больше в некоторых случаях.
16.12.2016 в 10:53:32
#5873368
Газом охлаждать??
У меня тепловой намос используется для кондиционирования и отопления при околонулевых температурах.
16.12.2016 в 10:57:09
#5873372
Автомат на вводе буду менять на больший, когда поменяю автомат в щу. В перспективе в щу на 40а, вводный на 32а, дальше 25 на фазу. Если смонтировать сейчас так, то я буду бегать к щу гарантированно, т.к. там 25 сейчас. Сейчас есть шанс что в щу автомат не отработает, хотя бы потому что он охлажден, а вводный в тепле.
16.12.2016 в 11:01:44
#5873378
Radio написал: за газ нынче столько же надо отвалить
извините за ОFFTOP У нас поприжали всяких оленей. А газ несопоставим по возможностям со всей альтернативщиной. ТСу надо озаботиться задачей установки аварийного электрокотла для обеспечения сохранения дома в неразмороженном состоянии при авариях на основной системе отопления. Да автономным электрогенератором в классическом виде за 50 т.р. а не новомодностями за 200-300 т.р. И делать это сейчас на этапе так сказать конципции и размещения оборудования.... Потом будет или очень сложно или зачастую невозможно.
16.12.2016 в 11:04:38
#5873382
tsvet написал: В перспективе в щу на 40а,
У вас там бесконтрольный бардак или вам дешево дадут докупить еще 10 кВт? Селективность по перегрузке у вас и сейчас есть, а по КЗ и с 32А на вводе ее скорее всего не будет. Если конечно сети не древние...
16.12.2016 в 11:16:11
#5873399
При кз мне не важно какой автомат отработает. Мне важно чтобы они отрабатывали по перегрузке правильно.
Докупить не знаю, может куплю, может участок разделю. Способов много.
Отопление воздушное, газом, тепловой насос для охлаждения и возможно работы в обратном направлении для нагрева.
В качестве самого аварийного отопления будет камин, он же для эстетики.
В системе отопления нет воды, нет радиаторов или теплых полов.
Вариант что отключили и газ и электричество - маловероятны. Тем более магистраль газа там закольцована, а значит надо одновременно две аварии в нужных местах.
16.12.2016 в 11:25:09
#5873411
Насяльника написал:
tsvet написал: В перспективе в щу на 40а,
У вас там бесконтрольный бардак или вам дешево дадут докупить еще 10 кВт? Селективность по перегрузке у вас и сейчас есть, а по КЗ и с 32А на вводе ее скорее всего не будет. Если конечно сети не древние...
Насяльника,
До этого было подключение на 7кв. При этом ав в щу стоял на 50а. Вот и думайте.