Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.12.2016 в 13:18:07

ink_mast написал: Вообще то УШМ класса 2, там нет РЕ проводника для "стекания утечек"...

Это, кстати, интересный момент, куда мог утекать ток. Впрочем, срабатывание дифа могло быть не из-за утечек...

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

14.12.2016 в 13:19:23

ink_mast написал:

master.msk написал: Какой то из блоков может быть неисправен, у меня так недавно с болгаркой было: она еще работала, а диф уже знал, что обмотка сгорит.

Вообще то УШМ класса 2, там нет РЕ проводника для "стекания утечек"... :)

ink_mast, А связь с землей обеспечивало нарушение ТБ и мацание болгарки без перчаток и босиком ? :) День назад проскакивала тена про перф Элитеч , там тоже была утечка на землю через бур и парню повезло не ток с диффзащитой но весь корпус пластик.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

14.12.2016 в 13:26:09

dokar написал: А связь с землей обеспечивало нарушение ТБ и мацание болгарки без перчаток и босиком ?

У меня хрустальный шар пока в ремонте. :)

0
Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

14.12.2016 в 13:30:14

Микитович написал:

Dzin написал: Принимаются все варианты с учетом вводных данных.

Пусть электрики протянут все соединения по питанию начиная от ГРШ. Скорее всего плохой контакт без нагрузки дает "Щелчек" и происходит как бы групповое включение всех блоков питания ПК. Поэтому вообще то такие офисы положено питать от ИБП, но это не дешево.

Микитович, А что за Щелчек такой? Какой-то переходный процесс,который воспринимается как сигнал к выходу из сна компа? И как бы это завязать с одновременным срабатыванием дифов по разным линиям. Дифа на 30ма стоят.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

14.12.2016 в 13:34:14

Dzin написал: Дифа на 30ма стоят.

Ещё раз: сколько компьютеров под одним диффом?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.12.2016 в 13:37:16

ink_mast написал: У меня хрустальный шар пока в ремонте. :)

Кстати, утечка через бур на арматуру вполне реальна.

Что касается темы, действительно важно сколько компов на линии.

Кстати, есть ли на данных дифах возможность посмотреть по дифтоку ли они сработали?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

14.12.2016 в 13:44:33

Ночной сторож бродит по офису, чай пьёт? Подставка электрочайника может давать утечку.

0

Вечный студент

Микитович
Микитович
Эксперт

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

14.12.2016 в 13:51:48

Dzin написал: А что за Щелчек такой? Какой-то переходный процесс,который воспринимается как сигнал к выходу из сна компа?

При плохом контакте происходит кратковременное искрение. Короткие разрывы питания приводят к большим импульсным токам перезаряда конденсаторов выпрямителя в блоках питания. Токи L и N через конденсаторы входных фильтров на РЕ не симметричны, вот ДИФ их и ловит. Пробуждение ПК к этому не имеет отношения, от броска питания не зависит.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

14.12.2016 в 14:02:54

Микитович написал:

Dzin написал: А что за Щелчек такой? Какой-то переходный процесс,который воспринимается как сигнал к выходу из сна компа?

При плохом контакте происходит кратковременное искрение. Короткие разрывы питания приводят к большим импульсным токам перезаряда конденсаторов выпрямителя в блоках питания. Токи L и N через конденсаторы входных фильтров на РЕ не симметричны, вот ДИФ их и ловит. Пробуждение ПК к этому не имеет отношения, от броска питания не зависит.

Микитович, При таких делах подгорание контактов и следы искрения должны быть налицо.

0
Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

14.12.2016 в 14:43:02

dokar написал:

Микитович написал:

Dzin написал: А что за Щелчек такой? Какой-то переходный процесс,который воспринимается как сигнал к выходу из сна компа?

При плохом контакте происходит кратковременное искрение. Короткие разрывы питания приводят к большим импульсным токам перезаряда конденсаторов выпрямителя в блоках питания. Токи L и N через конденсаторы входных фильтров на РЕ не симметричны, вот ДИФ их и ловит. Пробуждение ПК к этому не имеет отношения, от броска питания не зависит.

Микитович, При таких делах подгорание контактов и следы искрения должны быть налицо.

dokar, На лицо не видно,но свидетели монтажа говорят ,что активно использовались Ваги неизвестного качества на силовых линиях. В общем как вариант принято- визуально исследую , контакты подтянем.

0
Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

14.12.2016 в 14:47:15

Alexey_Spb написал:

ink_mast написал: У меня хрустальный шар пока в ремонте. :)

Кстати, утечка через бур на арматуру вполне реальна.

Что касается темы, действительно важно сколько компов на линии.

Кстати, есть ли на данных дифах возможность посмотреть по дифтоку ли они сработали?

Alexey_Spb, Посмотреть нет возможности. Конкретно по количеству и качеству потребителей дам уточнение попозже. Но все же мне не дает покоя редкие случаи одновременное срабатывание , и срабатывание на разных линиях. Это не объяснить постоянной утечкой потребителей- выбивало бы более регулярно и не в часы минимальной нагрузки наверно. Сторож не ходит по офису ,чайником не пользуются. Ходит иногда уборщица с пылесосом,но корреляции с ее присутствием и отрубанием нет никакой.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.