14.12.2016 в 13:18:07
ink_mast написал: Вообще то УШМ класса 2, там нет РЕ проводника для "стекания утечек"...
Это, кстати, интересный момент, куда мог утекать ток. Впрочем, срабатывание дифа могло быть не из-за утечек...
14.12.2016 в 13:19:23
ink_mast написал:
master.msk написал: Какой то из блоков может быть неисправен, у меня так недавно с болгаркой было: она еще работала, а диф уже знал, что обмотка сгорит.
Вообще то УШМ класса 2, там нет РЕ проводника для "стекания утечек"... :)
ink_mast, А связь с землей обеспечивало нарушение ТБ и мацание болгарки без перчаток и босиком ? :) День назад проскакивала тена про перф Элитеч , там тоже была утечка на землю через бур и парню повезло не ток с диффзащитой но весь корпус пластик.
14.12.2016 в 13:26:09
dokar написал: А связь с землей обеспечивало нарушение ТБ и мацание болгарки без перчаток и босиком ?
У меня хрустальный шар пока в ремонте. :)
14.12.2016 в 13:30:14
Микитович написал:
Dzin написал: Принимаются все варианты с учетом вводных данных.
Пусть электрики протянут все соединения по питанию начиная от ГРШ. Скорее всего плохой контакт без нагрузки дает "Щелчек" и происходит как бы групповое включение всех блоков питания ПК. Поэтому вообще то такие офисы положено питать от ИБП, но это не дешево.
Микитович, А что за Щелчек такой? Какой-то переходный процесс,который воспринимается как сигнал к выходу из сна компа? И как бы это завязать с одновременным срабатыванием дифов по разным линиям. Дифа на 30ма стоят.
14.12.2016 в 13:34:14
Dzin написал: Дифа на 30ма стоят.
Ещё раз: сколько компьютеров под одним диффом?
14.12.2016 в 13:37:16
ink_mast написал: У меня хрустальный шар пока в ремонте. :)
Кстати, утечка через бур на арматуру вполне реальна.
Что касается темы, действительно важно сколько компов на линии.
Кстати, есть ли на данных дифах возможность посмотреть по дифтоку ли они сработали?
14.12.2016 в 13:44:33
Ночной сторож бродит по офису, чай пьёт? Подставка электрочайника может давать утечку.
Вечный студент
14.12.2016 в 13:51:48
Dzin написал: А что за Щелчек такой? Какой-то переходный процесс,который воспринимается как сигнал к выходу из сна компа?
При плохом контакте происходит кратковременное искрение. Короткие разрывы питания приводят к большим импульсным токам перезаряда конденсаторов выпрямителя в блоках питания. Токи L и N через конденсаторы входных фильтров на РЕ не симметричны, вот ДИФ их и ловит. Пробуждение ПК к этому не имеет отношения, от броска питания не зависит.
14.12.2016 в 14:02:54
Микитович написал:
Dzin написал: А что за Щелчек такой? Какой-то переходный процесс,который воспринимается как сигнал к выходу из сна компа?
При плохом контакте происходит кратковременное искрение. Короткие разрывы питания приводят к большим импульсным токам перезаряда конденсаторов выпрямителя в блоках питания. Токи L и N через конденсаторы входных фильтров на РЕ не симметричны, вот ДИФ их и ловит. Пробуждение ПК к этому не имеет отношения, от броска питания не зависит.
Микитович, При таких делах подгорание контактов и следы искрения должны быть налицо.
14.12.2016 в 14:43:02
dokar написал:
Микитович написал:
Dzin написал: А что за Щелчек такой? Какой-то переходный процесс,который воспринимается как сигнал к выходу из сна компа?
При плохом контакте происходит кратковременное искрение. Короткие разрывы питания приводят к большим импульсным токам перезаряда конденсаторов выпрямителя в блоках питания. Токи L и N через конденсаторы входных фильтров на РЕ не симметричны, вот ДИФ их и ловит. Пробуждение ПК к этому не имеет отношения, от броска питания не зависит.
Микитович, При таких делах подгорание контактов и следы искрения должны быть налицо.
dokar, На лицо не видно,но свидетели монтажа говорят ,что активно использовались Ваги неизвестного качества на силовых линиях. В общем как вариант принято- визуально исследую , контакты подтянем.
14.12.2016 в 14:47:15
Alexey_Spb написал:
ink_mast написал: У меня хрустальный шар пока в ремонте. :)
Кстати, утечка через бур на арматуру вполне реальна.
Что касается темы, действительно важно сколько компов на линии.
Кстати, есть ли на данных дифах возможность посмотреть по дифтоку ли они сработали?
Alexey_Spb, Посмотреть нет возможности. Конкретно по количеству и качеству потребителей дам уточнение попозже. Но все же мне не дает покоя редкие случаи одновременное срабатывание , и срабатывание на разных линиях. Это не объяснить постоянной утечкой потребителей- выбивало бы более регулярно и не в часы минимальной нагрузки наверно. Сторож не ходит по офису ,чайником не пользуются. Ходит иногда уборщица с пылесосом,но корреляции с ее присутствием и отрубанием нет никакой.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу