15.12.2016 в 08:23:51
#5871943
Всем доброго времени суток. Собираюсь проложить линию для двух кондиционеров (кухня и спальня, стена смежная). Кабель до коробки выводится на отдельный автомат либо С20, либо С25 (пока не определился). Автомат Legrand серия DX3. Кабель до распаечной коробки NYM-J 3х4, далее на каждый кондиционер планирую ответвление NYM-J 3х2,5 (возможно оставлю NYM-J 3х4). Примерная мощность охлаждения каждого кондиционера 3,5 кВт (12 серия), потребляемая мощность до 1,5 кВт. Осталось определиться со следующими нюансами:
15.12.2016 в 09:44:40
#5871994
ВВГ-нг 3х2,5 и один ав С16А решат ваш вопрос исчерпывающим образом, поверьте.
15.12.2016 в 10:22:20
#5872034
Diesel78 написал: потребляемая мощность до 1,5 кВт.
Будет достаточно 3х2,5 ВВГ нг.
Diesel78 написал: Нужно ли ставить розетки для подключения конд-ров или производить подключение напрямую?
Сами выбирайте. Строгих правил нет. Без розетки эстетичней. С розеткой проще эксплуатировать, так как у Вас одна линия. Сдох один (тьфу...), выключили из розетки пользуетесь другим.
Diesel78 написал: Какую защиту (например: реле от перепадов напряжения с задержкой от 5 до 10 минут, УЗО) и каких номиналов установить дополнительно перед автоматом на эту линию?
Поставьте диф на 25 А. РН будет защищать только эту линию?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
15.12.2016 в 10:59:26
#5872075
Достаточно 3х2,5 на всё, четверка не нужна. ВВГ, разумеется, предпочтительнее ныма.
Diesel78 написал: Сразу уточню, сделать отдельную линию для каждого кондиционера уже не представляется возможным, дабы на кухне разводка уже установлена и заштукатурена. Кабель предполагается заводить через спальню.
Немного не понял, что мешает проложить через спальню два кабеля, если можно один? Кондиционер на смежной стене стандартное решение, к ним часто так подводят питание. Впрочем, как уже сказал, достаточно одного 3х2,5 ввг нг (лс по вкусу).
15.12.2016 в 12:36:33
#5872193
Diesel78 написал: Автомат какого номинала всё же выбрать С20 или С25?
C16 достаточно.
Diesel78 написал: Нужно ли ставить розетки для подключения конд-ров или производить подключение напрямую?
Желательно определиться по дизайну. Хотим - ставим розетку. Не хотим - оставляем хвост и потом его заведут во внутренний блок напрямую. А трассы кондиционеров уже есть?
Diesel78 написал: Нужно ли делать ответвление на каждый кондиционер кабелем NYM-J 3х2,5 или оставить NYM-J 3х4?
Достаточно 3х1,5, ведь нагрузка на каждое ответвление ампер 7-8.
15.12.2016 в 13:05:42
#5872235
Diesel78 написал: Какую защиту (например: реле от перепадов напряжения с задержкой от 5 до 10 минут, УЗО) и каких номиналов установить дополнительно перед автоматом на эту линию?
Особой необходимости в отдельном реле и узо только на эту линию нет, достаточно тех, которые уже стоят. Но и если поставите - хуже не будет, лишь бы место в щитке позволяло и финансы.
15.12.2016 в 16:17:38
#5872464
Интересно, подтянутся ли сюда адепты многожильного гибкого кабеля?
15.12.2016 в 16:27:03
#5872479
megrad написал: С розеткой проще эксплуатировать
Согласен, склоняюсь к данному варианту.
megrad написал: Поставьте диф на 25 А. РН будет защищать только эту линию?
Говорят связка УЗО+АВ лучше (если выйдет из строя один девайс, второй возможно уцелеет). Предполагается в квартиру 2 РН, одно общее что-то вроде УЗМ-51М с задержкой 10 сек. и второе на 3 кондея и холодильник (рекомендации по компрессорной технике) с задержкой 6 мин.
15.12.2016 в 16:57:04
#5872515
Dennis_A, даааа, но только от розетки с вилкой)))
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
15.12.2016 в 17:01:11
#5872523
Еще, вы ведь не собираетесь 2 зараз врубить? Так то 3кВт автомат выдержит как нефиг делать, но это при АКТИВНОЙ нагрузке, а при cos ф 0,85 I=p/Uсosф= 3000/(220*0,85)=16А, уже подходит к пределу, может и вышибать начать, учитывая его подогрев в щите от других.
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
15.12.2016 в 17:08:03
#5872535
Radio написал: Достаточно 3х2,5 на всё, четверка не нужна. ВВГ, разумеется, предпочтительнее ныма.
На данный момент заложена штатная проводка ВВГнг непонятного производителя "Кабели и провода" с реальным сечением 1,74 мм2 (3х2,5) и освещение 0,86 мм2 (3х1,5). Вот поэтому решил заменить на NYM-J NEXANS VDE с реальным сечением 2,37 мм2 и 1,45 мм2 соответственно, да и укладывать в гофру удобнее. 3х4 хотел пустить дабы не делать большие штробы. Понимаю что в идеале должна быть отдельная ветка с отдельным автоматом на каждый кондей. Вот поэтому и уточняю у людей знающих допустим такой вариант или нет.
15.12.2016 в 17:11:37
#5872541
15.12.2016 в 17:13:37
#5872547
Kulibin96 написал: I=p/Uсosф= 3000/(220*0,85)=16А, уже подходит к пределу, может и вышибать начать Мне кажется кабель 3х4 более чем достаточно до расп.коробки, а автомат С20, кабель греться точно не будет и АВ вырубаться не должен.
15.12.2016 в 17:27:34
#5872570
15.12.2016 в 18:29:41
#5872639
Diesel78, я про С16, а 3х4 явно перебооор. Хотя хуже не будет, но зачем... А 3х4 вам в розетку нипочем не засунуть. Как переходить на 2.5 собираетесь? я бы гильзанул 10-й жилу 4 и два отводка 2,5 Только сейчас ВАГОлюбы налетят и про ток 32 А для клеммы запоют. А как расположены кондеи- в соседних комнатах или даж на смежной стене?
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
15.12.2016 в 18:31:33
#5872641
Diesel78 написал:
Radio написал: Достаточно 3х2,5 на всё, четверка не нужна. ВВГ, разумеется, предпочтительнее ныма.
На данный момент заложена штатная проводка ВВГнг непонятного производителя "Кабели и провода" с реальным сечением 1,74 мм2 (3х2,5) и освещение 0,86 мм2 (3х1,5). Вот поэтому решил заменить на NYM-J NEXANS VDE с реальным сечением 2,37 мм2 и 1,45 мм2 соответственно, да и укладывать в гофру удобнее. 3х4 хотел пустить дабы не делать большие штробы. Понимаю что в идеале должна быть отдельная ветка с отдельным автоматом на каждый кондей. Вот поэтому и уточняю у людей знающих допустим такой вариант или нет.
Diesel78, а какого цвета жилы? Соломенно-желтого? Или как вариант 2 соломенно-желтых и одна ярко- малиновая?
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
15.12.2016 в 18:41:40
#5872651
Kulibin96 написал: Еще, вы ведь не собираетесь 2 зараз врубить? Так то 3кВт автомат выдержит как нефиг делать, но это при АКТИВНОЙ нагрузке, а при cos ф 0,85 I=p/Uсosф= 3000/(220*0,85)=16А, уже подходит к пределу, может и вышибать начать, учитывая его подогрев в щите от других.
Kulibin96, Это расчет для одного кондиционера ?
15.12.2016 в 18:58:14
#5872661
Diesel78 написал: да и укладывать в гофру удобнее.
Зачем их укладывать в гофру? Можно взять нексансовский же, либо рэковский ввг-нг-лс 3х2,5 и чудесно безо всякой гофры уложить ваши линии. Хоть две цельные, хоть одну с отпайкой. Эти кабели чудесно прессуются гмл-шестеркой ровно по 3 жилы в одну гильзу, то что вам и надо. А еще лучше кинуть без всяких гильз и гофр два конца от сплитов в щиток и забыть все эти проблемы.
15.12.2016 в 19:31:18
#5872680
Kulibin96 написал: а какого цвета жилы? Соломенно-желтого? Или как вариант 2 соломенно-желтых и одна ярко- малиновая?
Это 3х2,5. 3х1,5 такой же расцветки.
На фото видно как окислились все жили синяя и жёлто-зелёная, белая тоже потемнела, но только плохо видно
15.12.2016 в 19:41:47
#5872687
Kulibin96 написал: Как переходить на 2.5 собираетесь?
Да по старинке, скрутка с последующей пропайкой, потом ПВХ-изолента и термоусадочная трубка.
Фото спайки не сделал, а так всё пропаено.
15.12.2016 в 19:50:48
#5872701
Kulibin96 написал: я бы гильзанул 10-й жилу 4 и два отводка 2,5 Только сейчас ВАГОлюбы налетят
Идея не плохая на счёт гильзануть, вот только не имею в наличии соответствующего инструмента, а WAGO однозначно на постоянку НЕТ, пока собираю на времянке в коробке WAGO стоит, а когда весь кабель раскидаю по комнатам, то по старой схеме: скрутка с последующей пропайкой, потом ПВХ-изолента и термоусадочная трубка
15.12.2016 в 20:13:42
#5872725
Radio написал: Зачем их укладывать в гофру?
Был опыт в 2007 году, в процессе ремонта в квартире чем-то пробили кабель и по запарке затащили в гофру и заштукатурили, а после обнаружения косяка просто прицепили к испорченному кабелю новый и затащили в гофру. ВВГнг в гофре плохо протягивается.
15.12.2016 в 20:28:32
#5872738
Kulibin96 написал: А как расположены кондеи- в соседних комнатах или даж на смежной стене?
Предполагается на стене между кухней и спальней, примерно на одной высоте.
15.12.2016 в 20:30:22
#5872740
Diesel78 написал:
Radio написал: Зачем их укладывать в гофру?
Был опыт в 2007 году, в процессе ремонта в квартире чем-то пробили кабель и по запарке затащили в гофру и заштукатурили, а после обнаружения косяка просто прицепили к испорченному кабелю новый и затащили в гофру. ВВГнг в гофре плохо протягивается.
Diesel78, С нимом вам просто повезло было мало поворотов, а так даже 25 - мало поможет сменяемости проводки .
15.12.2016 в 20:42:36
#5872747
dokar,
dokar написал: С нимом вам просто повезло было мало поворотов, а так даже 25 - мало поможет сменяемости проводки .
Да, участок был не большой, метра 3 с одним поворотом.
15.12.2016 в 21:04:53
#5872763
Diesel78, совершенно верно сказал коллега выше - сменяемости не получится, смысла в гофре чуть менее, чем никакого.
15.12.2016 в 22:00:20
#5872832
Diesel78 написал: в гофру. ВВГнг в гофре плохо протягивается.
Диаметр должен быть как мин в 2 раза больше кабеля плюс повороты. Необходима сменяемость - ставьте стальные трубы и нормально крепите. В ПВХ трубах типа ДКС тоже плохо кабель протягивается.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.12.2016 в 00:02:22
#5873026
положите ВВГнг 5x1,5. В кабеле два нулевых и два фазных проводника сделайте, через 2 отдельных автомата C10.
16.12.2016 в 00:43:59
#5873084
sdin, пошли извращения))))
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует