15.12.2016 в 17:08:03

Radio написал: Достаточно 3х2,5 на всё, четверка не нужна. ВВГ, разумеется, предпочтительнее ныма.

На данный момент заложена штатная проводка ВВГнг непонятного производителя "Кабели и провода" с реальным сечением 1,74 мм2 (3х2,5) и освещение 0,86 мм2 (3х1,5). Вот поэтому решил заменить на NYM-J NEXANS VDE с реальным сечением 2,37 мм2 и 1,45 мм2 соответственно, да и укладывать в гофру удобнее. 3х4 хотел пустить дабы не делать большие штробы. Понимаю что в идеале должна быть отдельная ветка с отдельным автоматом на каждый кондей. Вот поэтому и уточняю у людей знающих допустим такой вариант или нет.

0
Diesel78
Diesel78
Новичок

Регистрация: 12.12.2016

Краснодар

Сообщений: 66

15.12.2016 в 17:11:37

Kulibin96 написал: вы ведь не собираетесь 2 зараз врубить?

Так это как получится

0
Diesel78
Diesel78
Новичок

Регистрация: 12.12.2016

Краснодар

Сообщений: 66

15.12.2016 в 17:13:37

Kulibin96 написал: I=p/Uсosф= 3000/(220*0,85)=16А, уже подходит к пределу, может и вышибать начать Мне кажется кабель 3х4 более чем достаточно до расп.коробки, а автомат С20, кабель греться точно не будет и АВ вырубаться не должен.

0
Diesel78
Diesel78
Новичок

Регистрация: 12.12.2016

Краснодар

Сообщений: 66

15.12.2016 в 17:27:34

web-rr написал: А трассы кондиционеров уже есть?

Нет, трасс пока нету.

0
Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

15.12.2016 в 18:29:41

Diesel78, я про С16, а 3х4 явно перебооор. Хотя хуже не будет, но зачем... А 3х4 вам в розетку нипочем не засунуть. Как переходить на 2.5 собираетесь? я бы гильзанул 10-й жилу 4 и два отводка 2,5 Только сейчас ВАГОлюбы налетят и про ток 32 А для клеммы запоют. А как расположены кондеи- в соседних комнатах или даж на смежной стене?

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

15.12.2016 в 18:31:33

Diesel78 написал:

Radio написал: Достаточно 3х2,5 на всё, четверка не нужна. ВВГ, разумеется, предпочтительнее ныма.

На данный момент заложена штатная проводка ВВГнг непонятного производителя "Кабели и провода" с реальным сечением 1,74 мм2 (3х2,5) и освещение 0,86 мм2 (3х1,5). Вот поэтому решил заменить на NYM-J NEXANS VDE с реальным сечением 2,37 мм2 и 1,45 мм2 соответственно, да и укладывать в гофру удобнее. 3х4 хотел пустить дабы не делать большие штробы. Понимаю что в идеале должна быть отдельная ветка с отдельным автоматом на каждый кондей. Вот поэтому и уточняю у людей знающих допустим такой вариант или нет.

Diesel78, а какого цвета жилы? Соломенно-желтого? Или как вариант 2 соломенно-желтых и одна ярко- малиновая?

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20563

15.12.2016 в 18:41:40

Kulibin96 написал: Еще, вы ведь не собираетесь 2 зараз врубить? Так то 3кВт автомат выдержит как нефиг делать, но это при АКТИВНОЙ нагрузке, а при cos ф 0,85 I=p/Uсosф= 3000/(220*0,85)=16А, уже подходит к пределу, может и вышибать начать, учитывая его подогрев в щите от других.

Kulibin96, Это расчет для одного кондиционера ?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21107

15.12.2016 в 18:58:14

Diesel78 написал: да и укладывать в гофру удобнее.

Зачем их укладывать в гофру? Можно взять нексансовский же, либо рэковский ввг-нг-лс 3х2,5 и чудесно безо всякой гофры уложить ваши линии. Хоть две цельные, хоть одну с отпайкой. Эти кабели чудесно прессуются гмл-шестеркой ровно по 3 жилы в одну гильзу, то что вам и надо. А еще лучше кинуть без всяких гильз и гофр два конца от сплитов в щиток и забыть все эти проблемы.

0
Diesel78
Diesel78
Новичок

Регистрация: 12.12.2016

Краснодар

Сообщений: 66

15.12.2016 в 19:31:18

Kulibin96 написал: а какого цвета жилы? Соломенно-желтого? Или как вариант 2 соломенно-желтых и одна ярко- малиновая?

Это 3х2,5. 3х1,5 такой же расцветки.

На фото видно как окислились все жили синяя и жёлто-зелёная, белая тоже потемнела, но только плохо видно

0
Diesel78
Diesel78
Новичок

Регистрация: 12.12.2016

Краснодар

Сообщений: 66

15.12.2016 в 19:41:47

Kulibin96 написал: Как переходить на 2.5 собираетесь?

Да по старинке, скрутка с последующей пропайкой, потом ПВХ-изолента и термоусадочная трубка.

Фото спайки не сделал, а так всё пропаено.

0
Diesel78
Diesel78
Новичок

Регистрация: 12.12.2016

Краснодар

Сообщений: 66

15.12.2016 в 19:50:48

Kulibin96 написал: я бы гильзанул 10-й жилу 4 и два отводка 2,5 Только сейчас ВАГОлюбы налетят

Идея не плохая на счёт гильзануть, вот только не имею в наличии соответствующего инструмента, а WAGO однозначно на постоянку НЕТ, пока собираю на времянке в коробке WAGO стоит, а когда весь кабель раскидаю по комнатам, то по старой схеме: скрутка с последующей пропайкой, потом ПВХ-изолента и термоусадочная трубка

0