Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

18.05.2023 в 21:00:10

Radio, megrad, Спасибо за опыт и рассуждения . У меня в моем снт превращающимся постепенно в жилой посёлок обычно пропадает 1 фаза, по причине ограниченной мощности и отдельных нищебродов, которые не могут/не хотят, сесть на газ. А сейчас очередной застройщик вцепился в меня и хочет, чтобы я ему ещё и эту проблему решал. А мне самому не понравилось на Рождество в час ночи плавкие вставки менять.То есть проблема чисто новогодняя, пару раз в году и бесперебойник из этого почти не вытекает.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

18.05.2023 в 22:11:37

dokar написал: То есть проблема чисто новогодняя, пару раз в году

У русских три новых года и два рождества, и длится всё это как минимум три недели или дольше.

0
Аватар пользователя
Di_Joker

Местный

Регистрация: 23.08.2016

Краснодар

Сообщений: 115

22.05.2023 в 12:40:52

Подскажите пожалуйста по реле от Новатек РН-240Т. Вопрос в том, обязательно ли пропускать ноль сквозняком как предписывает паспорт? Ноль не разрывается, он нужен для питания реле и скорее всего для замера тока и мощности. Для простоты коммутации хочу сделать следующим образом. В моём понимании всё должно корректно работать, но может я ошибаюсь и что то не учитываю?

Например RBUZ MF40 именно так и подключается.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

22.05.2023 в 18:36:07

Di_Joker написал: В моём понимании всё должно корректно работать

Правильно понимаете.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
andr3jke

Местный

Регистрация: 29.05.2023

Калуга

Сообщений: 20

28.06.2023 в 11:42:55

А в чем отличие реле напряжения РН-63tc и РН-263Т и какой лучше взять?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16869

28.06.2023 в 11:49:10

andr3jke написал: А в чем отличие реле напряжения РН-63tc и РН-263Т и какой лучше взять?

andr3jke, Первое - упрощённая версия второго.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 692

08.07.2023 в 21:13:18

СтранникXXI написал: а РБУЗ чем не угодил?

где-то читал отзывы что могут врать по измеряемой напруге процентов на 20, интересно - это проблемы отдельных экземпляров или "картина"?

0
Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 692

08.07.2023 в 23:09:41

MaSeVi написал: Minivan, Новатек.

MaSeVi, нужно ли использовать с Новатек на 40А контактор, если входной АВ на 32А? И существуют ли контакторы на 1 модуль номиналом 32а? Был SE одномодульный на 16А, ставили такой на теплый пол, а на 32 такого размера бывают в природе?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16869

08.07.2023 в 23:23:18

Дымчатый написал: нужно ли использовать с Новатек на 40А контактор, если входной АВ на 32А?

Нет, подавляющее большинство подобных устройств включают реле (он же контактор) на номинал 80А, то бишь, Вам его хватит на веки вечные))).

Дымчатый написал: И существуют ли контакторы на 1 модуль номиналом 32а?

Есть, даже можно найти: производитель ETI, модель RD32-20 (32А, 2 нормально открытых контакта).

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 692

08.07.2023 в 23:30:26

MaSeVi, благодарю.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16869

08.07.2023 в 23:47:13

Дымчатый написал: MaSeVi, благодарю.

Дымчатый, Обращайтесь.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Tjanitolkai

Местный

Регистрация: 14.06.2017

Воронеж

Сообщений: 64

06.10.2024 в 20:14:44

Выбираю реле напряжения, на днях приедет новый холодильник и, учитывая, что они сейчас инверторные и электронное управление, народ рекомендует их установку, плюс дифавтомат! Рассматривал изначально бюджетный вариант tomzn tovpd1-40-ec, потом смотрю на дорогие Меандр УЗМ-51М + ВАР-М01 Новатек РН-263Т Welrok D2-63 Что из них выбрать и какой дифавтомат посоветуете?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16869

06.10.2024 в 20:53:06

Tjanitolkai, новатек вполне себе хороший вариант.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111300

Аватар пользователя
Tjanitolkai

Местный

Регистрация: 14.06.2017

Воронеж

Сообщений: 64

06.10.2024 в 22:36:00

MaSeVi написал:

в новатеке меня пугают вот эти ручные крутилки установок времени и напряжения, устанвливаться будет в щитке на площадке, поэтому боязно использовать с ручными установками, как бы шаловливые ручки что-либо не подкрутили... а с кнопочным знать нужно, что нажимать... хотя и это возможно... Либо тащить провода туда и назад, и установить щиток в квартире, не хочется в прихожей его вешать, хотя многие уже так сделали!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу